![]() Схема подключения ТН к шинам 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Схема подключения ТН к шинам 10 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 13135 ![]() |
Схема подключения трансформатора напряжения к шинам РП - 10 кВ: назначение, состав аппаратов данного эл. круга Администратор: Оставляйте сообщения на русском языке (больше подробностей в топике http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12008 )
Причина редактирования: сообщение на языке отличном от русского.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
Олега давайте прекратим прения начавшиеся еще з газовых проблем, а то и эту тему закроют, а не хочется тема достаточно интересная.
Цитата по высокой стороне защищается предохранителями (от к.з. в обмотках.) Я слышал что предохранители для ТН отличаются от предохранителей для силовых трансформаторов, чем? и причина отличия? -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Я слышал что предохранители для ТН отличаются от предохранителей для силовых трансформаторов, чем? и причина отличия? В "Новостях электротехники" была статья о том, что имеющиеся предохранители типа ПКТ или ПКН не защищают ТН от перегрузки, поскольку максимальный ток первички ТН на порядок ниже тока перегорания предохранителя. А в принципе предохранители ТН считаются "токоограничивающими", поскольку обладают значительным омическим сопротивлением. Типа при росте тока растёт сопротивление. Хрен там... Не видел так как всюду где я открывал ячейку ТН стояли медные проволки ![]() У нас раз поцоны тожа поставили МГГ вместо преда 20 кВ. Один остался возле шкафа (послушаю, не сгорит ли при включении?). Туфли владельца остались возле шкафа. Владелец - возле забора, обделался лёгким испугом. ГЭС погасла. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
[quote name='Roman_D' post='76184' date='16.1.2009, 23:32']В "Новостях электротехники" была статья о том, что имеющиеся предохранители типа ПКТ или ПКН не защищают ТН от перегрузки, поскольку максимальный ток первички ТН на порядок ниже тока перегорания предохранителя.
А в принципе предохранители ТН считаются "токоограничивающими", поскольку обладают значительным омическим сопротивлением. Типа при росте тока растёт сопротивление. Хрен там... quote] Предохранители ТН должны защищать от внутренних повреждений. Но тем не менее они иногда перегорают при вкате ВЭ ТН в ячейку от броска тока намагничивания. Сообщение отредактировал Uran - 16.1.2009, 22:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Предохранители ТН должны защищать от внутренних повреждений. Да. Должны, да не отдают ![]() http://www.news.elteh.ru/arh/2003/23/06.php а если там проволочка? Именно так (см. выше). Сообщение отредактировал Roman_D - 16.1.2009, 23:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Эта спорная статейка давно гуляет по инету. Назначение предохранителей в том, что при повреждении ТН, они должны отсечь его от питающих шин. Эту функцию они в основном выполняют, если стоят калиброванные. Тем не менее аргументированных возражений на статью на было. У меня другие грабли: преды (дорогие!) систематически горят, однако трансы - ещё не разу. Хоть бы один акадэмик что толком сказал, почему. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Тем не менее аргументированных возражений на статью на было. У меня другие грабли: преды (дорогие!) систематически горят, однако трансы - ещё не разу. Хоть бы один акадэмик что толком сказал, почему. Да преды недешевые. Был случай в прошлом году при постановке под напряжение ТН-10 (ЗНОЛ) перегорели 2 преда. У эксплуатации запасных не было,съездили в магазин купили. Потом мы наладчики подписывали им акт списания этих предов, в том ,что они действительно вышли из строя. Перегорают преды наверное в основном при коммутации, перенапряжениях;если есть вакуумники или элегазовые выключатели-надо ставить ОПН на ТН. На одной ПС я видел хитроумную самодельную конструкцию: резистор типа МЛТ-0,5 в качестве токоограничивающего запаян на пружинящую конструкцию (стальная проволока Д=3-4мм), эта проволока подвязана еще леской Д=0,3=0,5 и все это совмещено с предом. Жалко, что сотик без камеры, не смог сфоткать. Сообщение отредактировал Uran - 17.1.2009, 0:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
На одной ПС я видел хитроумную самодельную конструкцию: резистор типа МЛТ-0,5 в качестве токоограничивающего запаян на пружинящую конструкцию (стальная проволока Д=3-4мм), эта проволока подвязана еще леской Д=0,3=0,5 и все это совмещено с предом. Видимо, это и есть то, что в "статейке" ![]() Похожую хренотень я наблюдал в советском телевизоре УСЦТ на умножителе напряжения. ... Вот интересно, что случится при разрушении резистора? ![]() В чем сложность не вижу или опять ссылку попросят ссылаясь на то что плохо искали? За ссылку спасибо. Примерно так и приходится действовать персоналу. Однако же ни нового чистого песка, ни высокоомной проволоки в продаже нету. ![]() И не так всё просто. Отключений не было (проверял по журналу), ОПНы стоят, а преды сдохли ![]() Все ж таки предохранители горят от тока, а не от напряжения. Сообщение отредактировал Roman_D - 17.1.2009, 9:18 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |