Не греет тепловая завеса! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Не греет тепловая завеса! |
25.12.2008, 15:42
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.12.2008 Пользователь №: 12946 |
Привет всем!Возникла проблема с тепловой завесой:3 года грела отлично,а теперь(в смысле только заметил) раза в 3-4 хуже...!Было предположение о выходе из строя одного из тенов или его включателя...но пересмотрев и прозвонив его от вводного клемника и до самого тена никаких обрывов выявлено не было!Оба тена работают(это как звонится так и подтверждается при его включении!),включатели тоже,регуляторов никаких не предусмотрено!По какой же причине рабочая завеса стала производить в 3-4 раза меньше тепла???Ведь военного ничего нет-мотор,2 тена и 4 включателя(1-включение мотора,2-максимальные и средние его обороты,3,4-тены).PS:завеса"Olefini"
|
|
|
![]() |
26.12.2008, 19:40
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.12.2008 Из: РК. г.Сыктывкар Пользователь №: 12909 |
Все таки токи потребления нагревателей надо б знать и его паспортную мощность...
А вентилятор дует как прежде? Может только на первой скорости? http://www.multiclima.ru/katalog/7/olefini_7.10.5img.gif Кое что нарыл General (Olefini) D800S Мощность: 4.5 кВт Мощность: 0/1.5/3/4.5кВт Модели тепловых воздушных завес: D700, D800S Завеса D800S имеет безынерционный ленточный нагревательный элемент. Термостат защиты от перегрева, выключающий нагревательные элементы тепловой воздушной завесы при их нагреве до температуры 75°С. 2 уровня нагрева и 2 режима работы вентилятора Изящный дизайн Возможность регулировки направления воздушного потока Простая установка Компактные размеры завесы (D700 - 699х212х202 мм, D800S - 810х172х166мм) Мощность нагрева: D700 - 4 кВт, D800S - 4,5 кВт Расход воздуха: D700 - 300 м3/час, D800S - 1140 м3/час Предназначены для защиты открытых оконных проемов, а также для защиты стандартных дверных проемов (модель D800S). Сообщение отредактировал Unlimits - 26.12.2008, 20:09 -------------------- Возможно все. Предела нет.
|
|
|
DAMIR69 Не греет тепловая завеса! 25.12.2008, 15:42
с2н5он вероятнее всго сами тены крякнули - есть значения ... 25.12.2008, 23:47
Unlimits +1
Еще может засорились пылью грязью. 25.12.2008, 23:56
Andrey59 На всякий случай и напряжение можно померять. 26.12.2008, 11:39
DAMIR69 Напряжение в порядке-220В.Момент с грязью на тенах... 26.12.2008, 17:39
KIVOK Лучше всего работу нагревтилей проверять токовыми ... 26.12.2008, 19:45
Гость А как с изменением скорости воздушного потока? Мож... 26.12.2008, 23:43
gomed12 Если имеется контроль температуры наружного воздух... 27.12.2008, 1:23
push Варианта, скорей всего, 2. Либо срабатывает аварий... 27.12.2008, 9:22
DAMIR69 Схема точно такая,только термопредохранитель и тер... 14.1.2009, 12:42
Aleks 72 Цитатаможно ли замкнуть накоротко термореле??
В пр... 16.1.2009, 22:59![]() ![]() ![]() |
|