Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Система заземления , Подскамите

YoungProfi
сообщение 17.12.2008, 8:40
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Здравствуйте.

Господа электрики, нужен совет.

Нужно выбрать систему заземления.

Установка такая - генератор 10 кВ, от него отходят линии на трасформатор 10/0,4, территориально генератор и трансформатор находятся близко.

Интрересует какая система заземления должна быть использованна, а то я запутался читая ПУЭ.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
электроник1
сообщение 20.12.2008, 22:00
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



по-моему, система заземления должна быть IT.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 22.12.2008, 9:51
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(электроник1 @ 20.12.2008, 22:00) *
по-моему, система заземления должна быть IT.

ИМХО на высокой стороне понятий IT/TN/TT и иже с ними нет. Всё это относится к напряжениям до 1кВ и если Ваш пост относился:
1. к высокой стороне - то тогда ИМХО это некорректно, хотя сеть 10кВ будет с изолированной нейтралью, но нельзя называть её IT (ИМХО),
2. к низкой стороне - то тогда я снова не согласен с Вами, электроник1, ибо с TN всё намного проще и понятней - не нужны сложные приборы контроля изоляции и т.п. Простейшего УЗО хватает "выше крыши". ИМХО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 15:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены