Замечания эксперта по проекту:
1.Не указана высота прокладки кабеля (АВВГ проложен по стене на скобах)
2.Автоматические выключатели в групповых сетях освещения должны быть установлены
с характеристикой В (в проекте - С)
Подскажите, пожалуйста, нормативные документы. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 16.12.2008, 18:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18515
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если посчитан ток КЗ в осветительной сетии и Iкз/Iн больше верхней кратности отсечки, то инспектор не прав. Хар-ка В необходима там где С не сработает гарантировано (длинные линии). Может и Z понадобится.
Незащищенные провода (наприм.ПВ1) - не одно и тоже что и кабель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 16.12.2008, 21:14
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Олега @ 16.12.2008, 21:57) *
Если посчитан ток КЗ в осветительной сетии и Iкз/Iн больше верхней кратности отсечки, то инспектор не прав. Хар-ка В необходима там где С не сработает гарантировано (длинные линии). Может и Z понадобится.
Незащищенные провода (наприм.ПВ1) - не одно и тоже что и кабель.

Здравствуйте всем.
Уважаемый Олег, преклоняюсь перед Вашим искусством и виртуозностью дискутировать в оппозиции! Это безусловно требует хороших базовых знаний, и эрудиции.

Если бы защищались перед экспертом Вы, то может быть и защитили выбор характеристики автомата «С», но не всем дано… да и хлопотно это может оказаться. А здесь дел то – поменять одну букву в заказной и в однолинейках! Можно даже фломастером или черной пастой на всех экземплярах в коридоре. Но я уверен, что Вы в душе согласны с замечанием, а сами бы в аналогичном случае выбрали автомат с характеристикой «В»

Ваше замечание «Незащищенные провода (наприм.ПВ1) - не одно и тоже что и кабель....» абсолютно верное по изоляции, но не по защите от механических повреждений. Здесь и провод и кабель надо защищать согласно ПУЭ п.2.1.52 при ОТКРЫТОЙ прокладке, если высота менее 2м. и п.2.3.15 для кабелей.

Просто ПУЭ глава 2.1 Это ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ до1кВ и сечением до 16мм.кв. ПРОВОДОВ и КАБЕЛЕЙ.
ПУЭ глава 2.3 это КАБЕЛЬНЫЕ линии, сечением более 16мм.кв. и напряжением до 220кВ. Кабельные линии можно выполнять изолированными проводами, и если сечение провода более 16мм.кв. – то это по правилам главы 2.3. И согласно ПУЭ п.2.3.15 защите от механических повреждений подлежит и бронированный кабель.

Отрывок цитаты…. «кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;…» Конец цитаты.

С Вами спорить очень тяжело, но зато и очень полезно и познавательно.

С уважением ко всем, к Олегу персонально!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 11:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены