Замечания эксперта по проекту:
1.Не указана высота прокладки кабеля (АВВГ проложен по стене на скобах) 2.Автоматические выключатели в групповых сетях освещения должны быть установлены с характеристикой В (в проекте - С) Подскажите, пожалуйста, нормативные документы. Спасибо. |
|
|
![]() |
16.12.2008, 18:57
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если посчитан ток КЗ в осветительной сетии и Iкз/Iн больше верхней кратности отсечки, то инспектор не прав. Хар-ка В необходима там где С не сработает гарантировано (длинные линии). Может и Z понадобится.
Незащищенные провода (наприм.ПВ1) - не одно и тоже что и кабель. |
|
|
16.12.2008, 21:14
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Если посчитан ток КЗ в осветительной сетии и Iкз/Iн больше верхней кратности отсечки, то инспектор не прав. Хар-ка В необходима там где С не сработает гарантировано (длинные линии). Может и Z понадобится. Незащищенные провода (наприм.ПВ1) - не одно и тоже что и кабель. Здравствуйте всем. Уважаемый Олег, преклоняюсь перед Вашим искусством и виртуозностью дискутировать в оппозиции! Это безусловно требует хороших базовых знаний, и эрудиции. Если бы защищались перед экспертом Вы, то может быть и защитили выбор характеристики автомата «С», но не всем дано… да и хлопотно это может оказаться. А здесь дел то – поменять одну букву в заказной и в однолинейках! Можно даже фломастером или черной пастой на всех экземплярах в коридоре. Но я уверен, что Вы в душе согласны с замечанием, а сами бы в аналогичном случае выбрали автомат с характеристикой «В» Ваше замечание «Незащищенные провода (наприм.ПВ1) - не одно и тоже что и кабель....» абсолютно верное по изоляции, но не по защите от механических повреждений. Здесь и провод и кабель надо защищать согласно ПУЭ п.2.1.52 при ОТКРЫТОЙ прокладке, если высота менее 2м. и п.2.3.15 для кабелей. Просто ПУЭ глава 2.1 Это ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ до1кВ и сечением до 16мм.кв. ПРОВОДОВ и КАБЕЛЕЙ. ПУЭ глава 2.3 это КАБЕЛЬНЫЕ линии, сечением более 16мм.кв. и напряжением до 220кВ. Кабельные линии можно выполнять изолированными проводами, и если сечение провода более 16мм.кв. – то это по правилам главы 2.3. И согласно ПУЭ п.2.3.15 защите от механических повреждений подлежит и бронированный кабель. Отрывок цитаты…. «кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;…» Конец цитаты. С Вами спорить очень тяжело, но зато и очень полезно и познавательно. С уважением ко всем, к Олегу персонально! |
|
|
Гость_esone_* Экспертиза 16.2.2008, 0:18
Victor195002 Добрый день.
1. Указанный Вами кабель типа АВВГ от... 16.2.2008, 11:08
Гость_esone_* Цитата(Victor195002 @ 16.2.2008, 11:08) Д... 18.2.2008, 0:48
Anatoli Это скорее похоже на- почему без шапки, почему в ш... 19.2.2008, 1:59
Гость_esone_* Цитата(Anatoli @ 19.2.2008, 1:59) Это ско... 15.3.2008, 12:04
Victor195002 Добрый вечер.
Ну скажите на милость, почему Вы сам... 15.3.2008, 19:53
gomed12 Добрый вечер.
АВВГ и подобные кабели не стал бы от... 15.3.2008, 21:55
OBON Цитата(gomed12 @ 16.3.2008, 0:55) Добрый ... 16.12.2008, 16:52
Victor195002 Добрый вечер.
Сильно похоже, что Вы правы- полази... 16.3.2008, 20:25
Гость_Роман_* Товарищ esone, если Вы заходите на этот форум, отп... 16.12.2008, 13:46![]() ![]() ![]() |
|