Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор проводов и аппаратуры защиты , для кратковременных режимов

Михайло
сообщение 13.12.2008, 8:28
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Омическая нагрузка 400 А включается на 15 минут, затем некоторое время не работает (остывает).

Нужно выбрать провода и предохранитель (автомат), рассчитанные на меньший ток... ну например провод 95 кв.мм и предохранитель эдак на 250 А...

Есть ли какие-либо теоретические идеи на этот счет? Как правильно это сделать и делать ли это вообще?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dimbas
сообщение 13.12.2008, 19:21
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Провод меньшего сечения взять можно, предохранитель нет. Провод выбирается изходя и допустимого нагрева, т.е. он не должен за 15 мин нагреться более 70-80 градусов, а за время не работы остыть. Поищите старые книжки по электроснабжению и поищите расчеты ПВ (продолжительность включения)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 13.12.2008, 21:11
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Цитата(gomed12 @ 13.12.2008, 17:29) *
По определению ток предохранителя д/б выше ном. тока нагрузки.
Проводник тоже выбирается по нагрузке, еще + ограничения по ожидаемому падению напряжения, термостойкости изоляции.


Цитата(dimbas @ 13.12.2008, 21:21) *
Провод меньшего сечения взять можно, предохранитель нет. Провод выбирается изходя и допустимого нагрева, т.е. он не должен за 15 мин нагреться более 70-80 градусов, а за время не работы остыть. Поищите старые книжки по электроснабжению и поищите расчеты ПВ (продолжительность включения)


Вот Вы говорите, что токовая защита должна быть настроена на >400 А... Но ведь, если ток кратковременный, то можно говорить о неком среднеквадратичном токе:

Iср=sqrt((I1^2*Tраб+I0^2*Tостыв)/(Tраб+Tостыв)),
где
I1=400 А - рабочий ток,
I0=0 - ток при отключенной нагрузке,
Tраб=15 мин - время работы,
Tостыв - время остывания

И защиту выбирать по принципу I>Iср...

Вообще речь идет об стартер-генераторе и аккумуляторах, нагружаемых на стенде крановыми сопротивлениями. Напряжение 24 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 15.12.2008, 0:01
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Михайло @ 14.12.2008, 0:11) *
Вообще речь идет об стартер-генераторе и аккумуляторах, нагружаемых на стенде крановыми сопротивлениями. Напряжение 24 В.

Это ведь в условиях лаборатории? Персонал обученный, напряжение 24В...
Предлагаю рассмотреть вариант применения шин алюминиевых или медных, или голых проводников - на изоляторах, если это все в пределах стенда. На голые проводники длительно допустимый ток выше, с учетом нагрева проводников согласно ПУЭ п.п. 1.3.22-1.3.24 и таблиц к ним.
Ваш режим работы 15минут, не подходит ни под КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ни под ПОВТОРНОКРАТКОВРЕМЕННЫЙ.
См. ПУЭ п.п.1.3.3-1.3.4. Надо выбирать проводники как для длительного режима.
С уважением!
P/S Предохранитель тоже выбирать как для длительного режима, более или равным 400А.

Сообщение отредактировал OBON - 15.12.2008, 0:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 14:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены