![]() РЕ проводник - пятой жилой или полосой? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() РЕ проводник - пятой жилой или полосой? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2007 Из: Донецк Пользователь №: 8206 ![]() |
Добрый день, задался вопросом для удешевления проекта, "а собственно для чего нам использование 5-го проводника при питании технологического оборудования, может можно обойтись прокладкой стальной полосы 40х5 с креплением к контуру заземления?". Т.е. не тянуть скажем на кровлю здания кабель "5х150", а ограничиться "3х(1х150)+1х90+полоса 40х5". Прошу подтвердить или опровергнуть мои размышления, желательно с указанием ссылок на нормативы! Заранее спасибо!
-------------------- Электрик:
- Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: "Да будет свет", - у нас уже вся проводка была проложена. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7639 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата стальную полосу в качестве защитного РЕ-проводника использовать можно. Вы же не будете ставить под сомнение компетентность ответа на этот вопрос специалистов? Вольность рассуждений в вопросах безопасности не допустима. В любой точке ЭУ наглядно д/б видна, применяемая система заземления и состояние нейтрали, для этого она и расписана в спецлитературе. ПУЭ предназначены для специалистов, которые обязаны опираясь на проф. знания, чтобы смогли правильно принимать решения при использовании того или инного из пунктов ПУЭ. Неопределенность не допустима. Должна быть однозначность: так и иначе. Цитата Открыв коробку и увидев пятипроводный кабель, утверждать, что это система TN-C-S рано. Именно что только в этой системе 5-ти проводка, а если там же 4 жилы действительно возникнут сомнения. Цитата Требования к нему одинаковые при обоих системах. В обоих системах это защитный РЕ-проводник. В системе ТТ РЕ от источника питания нет. Цитата К корпусу (ОПЧ) приемника должен подключаться именно РЕ-проводник (не СУП). В системе TN-S (TNC-S) PE-проводник как защитный никогда не подключается к корпусу (ОПЧ), для него в любом оборудовании, в вводном клеммнике имеется для этого предназначенная клемма. Наружный болт тоже специальный для включения в СУП ОПЧ этого оборудования. Цитата По факту такая шина является элементом СУП ? Вообщем разочарован в Ваших рассуждениях. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |