Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

электрооборудование мнооквартирных газофицированых домов

Пётр Снегирёв
сообщение 4.11.2008, 6:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 4.11.2008
Пользователь №: 12469



Какое электроборудование должно быть установленно в этажных щитах газовых домов? Возможна замена согласно правил пробковых предохранителе на автоматические выключатели серии ВА 47-29 и выключатели нагрузки ВН
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 27.11.2008, 19:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Лаборатория не имеет права давать советы в своих отчетах ,только соответствеут ПУЭ,ПТЭЭП или нет ,делайте согласно современным требованиям и никакой разницы газифицирован дом или нет . Рисуйте по существующей схеме,в квартирах ведь не будет реконструкции ,поэтому вся реконструкция заключается в замене ВРУ ,кл,эл.проводки магистральной.



Сообщение отредактировал ez81 - 27.11.2008, 19:40


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Пётр Снегирёв   электрооборудование мнооквартирных газофицированых домов   4.11.2008, 6:00
- - Олега   Не знаю какое IP у пробки, но плавкий элемент в не...   4.11.2008, 11:07
- - Гость_Алекс_*   А почему нельзя-то? Почему вы сомневаетесь?   4.11.2008, 14:02
|- - Олега   Цитата(Гость_Алекс_* @ 4.11.2008, 14:02) ...   4.11.2008, 18:51
|- - Пётр Снегирёв   Цитата(Гость_Алекс_* @ 4.11.2008, 17:02) ...   8.11.2008, 3:37
- - Гость_Алекс_*   Да кстати оборудование ИЭК, ДЭК, ЩИТ, очень низког...   4.11.2008, 14:06
|- - электроник1   Цитата(Гость_Алекс_* @ 4.11.2008, 14:06) ...   4.11.2008, 21:06
|- - Олега   Цитата(электроник1 @ 4.11.2008, 21:06) от...   8.11.2008, 12:34
|- - Пётр Снегирёв   [quote name='Олега' date='8.11.2008, 1...   9.11.2008, 3:03
|- - Олега   Цитата(Пётр Снегирёв @ 9.11.2008, 3:03) ....   9.11.2008, 9:20
- - электроник1   а как Вы собираетесь обеспечивать защиту от прямог...   4.11.2008, 18:07
- - электроник1   ну, тогда без электролаборатории, я думаю, тебе не...   8.11.2008, 11:39
- - Sahara   Вопрос несомненно животрепещущий!!! Ск...   20.11.2008, 23:53
|- - Пётр Снегирёв   Вот если бы кто с опытом подсказал как поднять ста...   27.11.2008, 16:42
- - ez81   Лаборатория не имеет права давать советы в своих о...   27.11.2008, 19:38
|- - электроник1   Лаборатория не имеет права давать советы в своих о...   28.11.2008, 18:12
|- - Олега   Цитата(электроник1 @ 28.11.2008, 18:12) Л...   28.11.2008, 20:49
|- - электроник1   Цитата(Олега @ 28.11.2008, 20:49) Да сове...   28.11.2008, 22:46
- - gomed12   Согласен, с Олега, необходим проект. К сожалению, ...   28.11.2008, 21:20
- - Олега   Если нет газа, то есть и другие пункты "не им...   28.11.2008, 23:14


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены