![]() Напряжение ~660В. Что Вы думаете об этом уровне напряжения? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Напряжение ~660В. Что Вы думаете об этом уровне напряжения? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
Выскажите, пожалуйста, своё мнение о "якобы стандартном" уровне напряжения ~660В.
Интерес к этому странному уровню напряжения возник в связи со следующим. На нескольких объектах есть агрегаты с высоковольтными двигателями по ~6кВ и ~10кВ. У хозяина этих объектов есть желание немного "поавтоматизировать" и создать системы АСУ ТП на базе частотно-регулируемых приводов - по крайней мере, начать хотя бы с одного агрегата и посмотреть на результат. Однако мощности двигателей не вполне соответствуют уровню напряжения - самое большое, что есть - это 1250кВт. Иными словами "натуральный" высоковольтный ЧРП будет слишком дорог (для данных мощностей импортные производители предпочитают 690...2400В - как у ЭД, так и у ЧРП). Двухтрансформаторная схема (пониж. тр-р -- НВ ЧРП -- НВ син. фильтр -- повыш. тр-р) зарекомендовала себя не самым лучшим образом. Поэтому остаётся вариант с заменой высоковольтных ЭД на низковольтные, тем более, что старым ЭД уже давно "срок подошёл". Возникают альтернативы: 1. ЭД по 630кВт, 800кВт, 1250кВт на ~0.38кВ - большие рабочие токи, большие токи КЗ; 2. ЭД по 630кВт, 800кВт, 1250кВт на ~0.66кВ - рабочие токи и токи КЗ в 1.73 раза ниже, но уровень напряжения настораживает. 660В - какое-то непонятное напряжение... Что Вы думаете о 660В? Был ли у Вас опыт работы с этим напряжением? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Тут нужно сравнить по деньгам два варианта. ВВ ЧП без замены двигателей. И ТП 6/0,66 + ЧП + двигатель + кабель и тогда будет видно что дешевле. Ну и конечно учесть надежность каждого из решений и сложность эксплуатации.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
Тут нужно сравнить по деньгам два варианта. ВВ ЧП без замены двигателей. И ТП 6/0,66 + ЧП + двигатель + кабель и тогда будет видно что дешевле. Ну и конечно учесть надежность каждого из решений и сложность эксплуатации. Согласен. И вот для 630кВт получается, что решение на 660В лучшее - особенно с учётом того, что за сумму одинакового порядка можно поменять кучу старого полуразвалившегося железа на всё новое. Однако меня "терзают смутные сомнения" - не наврусь ли я на какой-нибудь нехороший "сюрприз" с этим квази-стандартным, а де-факто в России нигде не используемым напряжением? Например, есть сильное ощущение, что имея напряжение 660В я сильно подсаживаюсь на импортную технику, т.к. в РФ на 660В производят мало. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
.... Однако меня "терзают смутные сомнения" - не наврусь ли я на какой-нибудь нехороший "сюрприз" с этим квази-стандартным, а де-факто в России нигде не используемым напряжением? Например, есть сильное ощущение, что имея напряжение 660В я сильно подсаживаюсь на импортную технику, т.к. в РФ на 660В производят мало. С интересом слежу за этой темой, опыта проектирования 660В у меня нет, информация только ВУЗовская и из литературы мимоходом. Подготовил выдержку из справочника правда очень старого (Что было под рукой) может Вам поможет приобрести уверенность в своем выборе? "Справочник по проектироваеию эл. снабжения линий электропередачи и сетей." под редакцией Я.М.Большама. Энергия, Москва, 1974г. Стр.92, левая колонка: ========= Напряжение 660 В должно применяться на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности и др., где имеется большое количество электродвигателей в диапазоне мощностей 200 — 600 кВт. Напряжение 660 В целесообразно сочетать с напряжением 10 кВ в сети выше 1 000 В для питания цеховых трансформаторов и двигателей мощностью 800 кВт и более. При применении напряжения 660 В частично сохраняется сеть 380/220В в объеме, необходимом для питания мелких электродвигателей, освещения, цепей управления и измерения, которые не могут быть подключены непосредственно к сети 660В. Наличие двух напряжений хотя несколько и осложняет эксплуатацию, но не может служить препятствием для применения 660В. ========== Как видим, еще в 1974г. не опасались применять 660В в обоснованных случаях. Вам удачи! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |