Напряжение ~660В. Что Вы думаете об этом уровне напряжения?

VladM
сообщение 14.11.2008, 14:01
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Выскажите, пожалуйста, своё мнение о "якобы стандартном" уровне напряжения ~660В.

Интерес к этому странному уровню напряжения возник в связи со следующим.
На нескольких объектах есть агрегаты с высоковольтными двигателями по ~6кВ и ~10кВ. У хозяина этих объектов есть желание немного "поавтоматизировать" и создать системы АСУ ТП на базе частотно-регулируемых приводов - по крайней мере, начать хотя бы с одного агрегата и посмотреть на результат. Однако мощности двигателей не вполне соответствуют уровню напряжения - самое большое, что есть - это 1250кВт. Иными словами "натуральный" высоковольтный ЧРП будет слишком дорог (для данных мощностей импортные производители предпочитают 690...2400В - как у ЭД, так и у ЧРП). Двухтрансформаторная схема (пониж. тр-р -- НВ ЧРП -- НВ син. фильтр -- повыш. тр-р) зарекомендовала себя не самым лучшим образом. Поэтому остаётся вариант с заменой высоковольтных ЭД на низковольтные, тем более, что старым ЭД уже давно "срок подошёл". Возникают альтернативы:
1. ЭД по 630кВт, 800кВт, 1250кВт на ~0.38кВ - большие рабочие токи, большие токи КЗ;
2. ЭД по 630кВт, 800кВт, 1250кВт на ~0.66кВ - рабочие токи и токи КЗ в 1.73 раза ниже, но уровень напряжения настораживает. 660В - какое-то непонятное напряжение...

Что Вы думаете о 660В? Был ли у Вас опыт работы с этим напряжением?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dimbas
сообщение 15.11.2008, 4:29
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



Тут нужно сравнить по деньгам два варианта. ВВ ЧП без замены двигателей. И ТП 6/0,66 + ЧП + двигатель + кабель и тогда будет видно что дешевле. Ну и конечно учесть надежность каждого из решений и сложность эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 15.11.2008, 11:18
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(dimbas @ 15.11.2008, 4:29) *
Тут нужно сравнить по деньгам два варианта. ВВ ЧП без замены двигателей. И ТП 6/0,66 + ЧП + двигатель + кабель и тогда будет видно что дешевле. Ну и конечно учесть надежность каждого из решений и сложность эксплуатации.

Согласен. И вот для 630кВт получается, что решение на 660В лучшее - особенно с учётом того, что за сумму одинакового порядка можно поменять кучу старого полуразвалившегося железа на всё новое.
Однако меня "терзают смутные сомнения" - не наврусь ли я на какой-нибудь нехороший "сюрприз" с этим квази-стандартным, а де-факто в России нигде не используемым напряжением?
Например, есть сильное ощущение, что имея напряжение 660В я сильно подсаживаюсь на импортную технику, т.к. в РФ на 660В производят мало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 15.11.2008, 19:46
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(VladM @ 15.11.2008, 14:18) *
....
Однако меня "терзают смутные сомнения" - не наврусь ли я на какой-нибудь нехороший "сюрприз" с этим квази-стандартным, а де-факто в России нигде не используемым напряжением?
Например, есть сильное ощущение, что имея напряжение 660В я сильно подсаживаюсь на импортную технику, т.к. в РФ на 660В производят мало.

С интересом слежу за этой темой, опыта проектирования 660В
у меня нет, информация только ВУЗовская и из литературы мимоходом.
Подготовил выдержку из справочника правда очень старого (Что было под рукой)
может Вам поможет приобрести уверенность в своем выборе?

"Справочник по проектироваеию эл. снабжения
линий электропередачи и сетей." под редакцией
Я.М.Большама. Энергия, Москва, 1974г.
Стр.92, левая колонка:
=========
Напряжение 660 В должно применяться на предприятиях нефтеперерабатывающей,
нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности и др., где имеется
большое количество электродвигателей в диапазоне мощностей 200 — 600 кВт.
Напряжение 660 В целесообразно сочетать с напряжением 10 кВ в сети выше
1 000 В для питания цеховых трансформаторов и двигателей мощностью 800 кВт
и более. При применении напряжения 660 В частично сохраняется сеть 380/220В
в объеме, необходимом для питания мелких электродвигателей, освещения, цепей
управления и измерения, которые не могут быть подключены непосредственно к
сети 660В. Наличие двух напряжений хотя несколько и осложняет эксплуатацию,
но не может служить препятствием для применения 660В.
==========
Как видим, еще в 1974г. не опасались применять 660В в обоснованных случаях.
Вам удачи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VladM   Напряжение ~660В. Что Вы думаете об этом уровне напряжения?   14.11.2008, 14:01
- - dimbas   ну для начала я думаю нужно узнать существуют ли в...   14.11.2008, 17:46
- - VladM   Советские двигатели выше 315кВт действительно дела...   14.11.2008, 18:11
- - gomed12   Даже не стал бы думать, однозначно 660 В. Эти напр...   14.11.2008, 19:13
|- - VladM   Цитата(gomed12 @ 14.11.2008, 19:13) Даже ...   14.11.2008, 21:36
- - gomed12   Помнится для главного привода постоянного тока на ...   14.11.2008, 21:49
- - электроник1   можно поставить 2 тр-ра- 6/0,66 и 6/0,4.   14.11.2008, 22:25
|- - VladM   Цитата(электроник1 @ 14.11.2008, 22:25) м...   14.11.2008, 22:41
|- - электроник1   Цитата(VladM @ 14.11.2008, 22:41) Не поня...   15.11.2008, 9:57
- - dimbas   Тут нужно сравнить по деньгам два варианта. ВВ ЧП ...   15.11.2008, 4:29
|- - VladM   Цитата(dimbas @ 15.11.2008, 4:29) Тут нуж...   15.11.2008, 11:18
|- - OBON   Цитата(VladM @ 15.11.2008, 14:18) .... Од...   15.11.2008, 19:46
- - электроник1   вот поэтому я и говорил про второй транс на 0,4 кВ...   15.11.2008, 12:14
|- - VladM   Цитата(электроник1 @ 15.11.2008, 12:14) в...   15.11.2008, 16:02
- - электроник1   неправильно. верхнее напряжение имел ввиду по высо...   15.11.2008, 19:39
- - Andrey Izh   У нас находится в эксплуатации две синхронные маши...   18.11.2008, 14:44
|- - VladM   Цитата(Andrey Izh @ 18.11.2008, 14:44) У ...   18.11.2008, 17:25
- - CTALKEP   Не... думаю что на 0,4 кВ (0,66 ваще про такое слы...   21.11.2008, 19:07
- - сергей_абрамов   Цитата(CTALKEP @ 21.11.2008, 16:07) Не......   22.11.2008, 0:38
- - SKlim   660В повсеместно используют в шахтах, но там сеть ...   24.11.2008, 16:29
- - dimbas   Народ а ктонибуть знает где написана с какой мощно...   25.11.2008, 17:01
- - SKlim   По справочнику по электроснабжению угольных шахт 1...   25.11.2008, 17:55