Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Напряжение ~660В. Что Вы думаете об этом уровне напряжения?

VladM
сообщение 14.11.2008, 14:01
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Выскажите, пожалуйста, своё мнение о "якобы стандартном" уровне напряжения ~660В.

Интерес к этому странному уровню напряжения возник в связи со следующим.
На нескольких объектах есть агрегаты с высоковольтными двигателями по ~6кВ и ~10кВ. У хозяина этих объектов есть желание немного "поавтоматизировать" и создать системы АСУ ТП на базе частотно-регулируемых приводов - по крайней мере, начать хотя бы с одного агрегата и посмотреть на результат. Однако мощности двигателей не вполне соответствуют уровню напряжения - самое большое, что есть - это 1250кВт. Иными словами "натуральный" высоковольтный ЧРП будет слишком дорог (для данных мощностей импортные производители предпочитают 690...2400В - как у ЭД, так и у ЧРП). Двухтрансформаторная схема (пониж. тр-р -- НВ ЧРП -- НВ син. фильтр -- повыш. тр-р) зарекомендовала себя не самым лучшим образом. Поэтому остаётся вариант с заменой высоковольтных ЭД на низковольтные, тем более, что старым ЭД уже давно "срок подошёл". Возникают альтернативы:
1. ЭД по 630кВт, 800кВт, 1250кВт на ~0.38кВ - большие рабочие токи, большие токи КЗ;
2. ЭД по 630кВт, 800кВт, 1250кВт на ~0.66кВ - рабочие токи и токи КЗ в 1.73 раза ниже, но уровень напряжения настораживает. 660В - какое-то непонятное напряжение...

Что Вы думаете о 660В? Был ли у Вас опыт работы с этим напряжением?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 14.11.2008, 19:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7632
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Даже не стал бы думать, однозначно 660 В.
Эти напряжения в основном в силовой части, остальное на стандартные напряжения, ну будут в цепи классные п/проводниковые элементы, страшного ничего не вижу.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VladM   Напряжение ~660В. Что Вы думаете об этом уровне напряжения?   14.11.2008, 14:01
- - dimbas   ну для начала я думаю нужно узнать существуют ли в...   14.11.2008, 17:46
- - VladM   Советские двигатели выше 315кВт действительно дела...   14.11.2008, 18:11
- - gomed12   Даже не стал бы думать, однозначно 660 В. Эти напр...   14.11.2008, 19:13
|- - VladM   Цитата(gomed12 @ 14.11.2008, 19:13) Даже ...   14.11.2008, 21:36
- - gomed12   Помнится для главного привода постоянного тока на ...   14.11.2008, 21:49
- - электроник1   можно поставить 2 тр-ра- 6/0,66 и 6/0,4.   14.11.2008, 22:25
|- - VladM   Цитата(электроник1 @ 14.11.2008, 22:25) м...   14.11.2008, 22:41
|- - электроник1   Цитата(VladM @ 14.11.2008, 22:41) Не поня...   15.11.2008, 9:57
- - dimbas   Тут нужно сравнить по деньгам два варианта. ВВ ЧП ...   15.11.2008, 4:29
|- - VladM   Цитата(dimbas @ 15.11.2008, 4:29) Тут нуж...   15.11.2008, 11:18
|- - OBON   Цитата(VladM @ 15.11.2008, 14:18) .... Од...   15.11.2008, 19:46
- - электроник1   вот поэтому я и говорил про второй транс на 0,4 кВ...   15.11.2008, 12:14
|- - VladM   Цитата(электроник1 @ 15.11.2008, 12:14) в...   15.11.2008, 16:02
- - электроник1   неправильно. верхнее напряжение имел ввиду по высо...   15.11.2008, 19:39
- - Andrey Izh   У нас находится в эксплуатации две синхронные маши...   18.11.2008, 14:44
|- - VladM   Цитата(Andrey Izh @ 18.11.2008, 14:44) У ...   18.11.2008, 17:25
- - CTALKEP   Не... думаю что на 0,4 кВ (0,66 ваще про такое слы...   21.11.2008, 19:07
- - сергей_абрамов   Цитата(CTALKEP @ 21.11.2008, 16:07) Не......   22.11.2008, 0:38
- - SKlim   660В повсеместно используют в шахтах, но там сеть ...   24.11.2008, 16:29
- - dimbas   Народ а ктонибуть знает где написана с какой мощно...   25.11.2008, 17:01
- - SKlim   По справочнику по электроснабжению угольных шахт 1...   25.11.2008, 17:55