Расчет водяного нагревателя

dimbim
сообщение 2.11.2008, 21:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 19.12.2006
Из: Кучугуры
Пользователь №: 7930



как расчитать .обогреватель воды 3х фазный 380в.- 21kw какой на него автомат. и какой провод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Взводатор
сообщение 5.11.2008, 12:20
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Зануление - это не заземление. Хотя и то, и то - защиты. Если делать грамотно и правильно - то любое из них.

http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
"Лампа, ТЭН 400В", наиболее вероятный способ прокладки - "в трубе": КАБЕЛЬ нужен медный 4*6мм2 (запас 12%), а лучше 4*10мм2(запас 65%). Алюминиевый - 10мм2 или 16мм2.
Автоматы защиты - 32А при 6мм2 и от 32 до 50 при 10мм2 (для медного кабеля. Для алюминиевого - при 10мм2 и 16мм2).

Сообщение отредактировал Взводатор - 5.11.2008, 12:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.11.2008, 23:30
Сообщение #3





Гости






Цитата(Взводатор @ 5.11.2008, 12:20) *
Зануление - это не заземление. Хотя и то, и то - защиты. Если делать грамотно и правильно - то любое из них.

http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
"Лампа, ТЭН 400В", наиболее вероятный способ прокладки - "в трубе": КАБЕЛЬ нужен медный 4*6мм2 (запас 12%), а лучше 4*10мм2(запас 65%). Алюминиевый - 10мм2 или 16мм2.
Автоматы защиты - 32А при 6мм2 и от 32 до 50 при 10мм2 (для медного кабеля. Для алюминиевого - при 10мм2 и 16мм2).

Я, вообще-то сомневаюсь, что у устройства, которое призвано быть достаточно компактным в электрической части, будет достаточно большой клеммник, чтобы воткнуть туда 10 мм2... Потом мы должны защитить не только проводку (я про 50 А автомат на 10мм2 кабель), но и сам электроаппарат. При номинальной мощности тенов 21 кВт (7 кВт на фазу) ток будет 32А (чуть меньше). Следовательно аппарат защиты должен быть 40 А (32 будет выбивать). Кабель медный, 6 мм2. Типа ВВГнг, либо NYM 5x6 мм2. Не забывайте про УЗО 40/0,03 А. Ну и прокладку желательно выполнить в гофрированной ПВХ трубе диаметром 40мм. Упихать можно и в 32-ю, но сложно будет протягивать при достаточно длинной линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dimbim   Расчет водяного нагревателя   2.11.2008, 21:56
- - электроник1   автомат- 32А, кабель- если медный- то по 4 мм2, а ...   2.11.2008, 22:33
- - gennadi   Ко всему сказаному посоветовал бы заземлить обогре...   2.11.2008, 23:42
|- - электроник1   Цитата(gennadi @ 2.11.2008, 23:42) Ко все...   3.11.2008, 18:06
- - с2н5он   лучше заземлить   4.11.2008, 21:15
- - Олега   А зануленое это не заземленное?   5.11.2008, 10:06
- - Взводатор   Зануление - это не заземление. Хотя и то, и то - з...   5.11.2008, 12:20
|- - Олега   Цитата(Взводатор @ 5.11.2008, 12:20) Зану...   5.11.2008, 13:59
||- - Взводатор   Цитата(Олега @ 5.11.2008, 12:59) Про ...   5.11.2008, 15:42
|- - Гость   Цитата(Взводатор @ 5.11.2008, 12:20) Зану...   10.11.2008, 23:30
- - gomed12   ЦитатаА зануленое это не заземленное? ЦитатаЗануле...   5.11.2008, 12:36
- - gomed12   Еще раз. Заземление-непосредственное соединение ОП...   5.11.2008, 15:29
- - Олега   Все "может быть" это и есть вольная инте...   8.11.2008, 12:01
- - FrankHorrigan   Iф=34 А. Провод ВВГ 4х6 мм. Автомат характеристи...   11.11.2008, 14:15