как расчитать .обогреватель воды 3х фазный 380в.- 21kw какой на него автомат. и какой провод.
|
|
|
![]() |
5.11.2008, 12:20
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
Зануление - это не заземление. Хотя и то, и то - защиты. Если делать грамотно и правильно - то любое из них.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html "Лампа, ТЭН 400В", наиболее вероятный способ прокладки - "в трубе": КАБЕЛЬ нужен медный 4*6мм2 (запас 12%), а лучше 4*10мм2(запас 65%). Алюминиевый - 10мм2 или 16мм2. Автоматы защиты - 32А при 6мм2 и от 32 до 50 при 10мм2 (для медного кабеля. Для алюминиевого - при 10мм2 и 16мм2). Сообщение отредактировал Взводатор - 5.11.2008, 12:23 |
|
|
| Гость_Гость_* |
10.11.2008, 23:30
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Зануление - это не заземление. Хотя и то, и то - защиты. Если делать грамотно и правильно - то любое из них. http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html "Лампа, ТЭН 400В", наиболее вероятный способ прокладки - "в трубе": КАБЕЛЬ нужен медный 4*6мм2 (запас 12%), а лучше 4*10мм2(запас 65%). Алюминиевый - 10мм2 или 16мм2. Автоматы защиты - 32А при 6мм2 и от 32 до 50 при 10мм2 (для медного кабеля. Для алюминиевого - при 10мм2 и 16мм2). Я, вообще-то сомневаюсь, что у устройства, которое призвано быть достаточно компактным в электрической части, будет достаточно большой клеммник, чтобы воткнуть туда 10 мм2... Потом мы должны защитить не только проводку (я про 50 А автомат на 10мм2 кабель), но и сам электроаппарат. При номинальной мощности тенов 21 кВт (7 кВт на фазу) ток будет 32А (чуть меньше). Следовательно аппарат защиты должен быть 40 А (32 будет выбивать). Кабель медный, 6 мм2. Типа ВВГнг, либо NYM 5x6 мм2. Не забывайте про УЗО 40/0,03 А. Ну и прокладку желательно выполнить в гофрированной ПВХ трубе диаметром 40мм. Упихать можно и в 32-ю, но сложно будет протягивать при достаточно длинной линии. |
|
|
dimbim Расчет водяного нагревателя 2.11.2008, 21:56
электроник1 автомат- 32А, кабель- если медный- то по 4 мм2, а ... 2.11.2008, 22:33
gennadi Ко всему сказаному посоветовал бы заземлить обогре... 2.11.2008, 23:42
электроник1 Цитата(gennadi @ 2.11.2008, 23:42) Ко все... 3.11.2008, 18:06
с2н5он лучше заземлить 4.11.2008, 21:15
Олега А зануленое это не заземленное? 5.11.2008, 10:06
Олега Цитата(Взводатор @ 5.11.2008, 12:20) Зану... 5.11.2008, 13:59

Взводатор Цитата(Олега @ 5.11.2008, 12:59) Про ... 5.11.2008, 15:42
gomed12 ЦитатаА зануленое это не заземленное?
ЦитатаЗануле... 5.11.2008, 12:36
gomed12 Еще раз.
Заземление-непосредственное соединение ОП... 5.11.2008, 15:29
Олега Все "может быть" это и есть вольная инте... 8.11.2008, 12:01
FrankHorrigan Iф=34 А.
Провод ВВГ 4х6 мм.
Автомат характеристи... 11.11.2008, 14:15![]() ![]() |
|