Подключение ввода или отходящих автоматов , В шкафу ВРУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ввода или отходящих автоматов , В шкафу ВРУ |
31.10.2008, 11:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.10.2008 Пользователь №: 12401 |
При подключении автомата на линию абонента столкнулся с тем , что длина кабеля заводимого в шкаф недостаточна для крепления автомата согласно правил , если его перевернуть на 180 град. тогда все будет нормально. кроме эстетического вида.
Вопрос будет ли данный автомат выполнять свою защитную функцию или нет , почему? Допускается ли наращивание данного кабеля в шкафу ВРУ? Заранее благодарен... |
|
|
![]() |
4.11.2008, 2:09
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18413 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Ну как же ничего страшного. Все очень плохо. Если производитель перечислил нормальные условия эксплуатации, то зачем ставить АВ вверх ногами, если тех.характеристики снижаются. Причем неизвестно насколько.
3. Раз уж написано "без ущерба для работоспособности аппаратов", значит надежность отключения обеспечивается (и периодическую, и апериодическую, и ударный отключит) "АП, ВА, АЕ" с серпентарием стараюсь дело не иметь. |
|
|
9.11.2008, 14:01
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7893 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Ну как же ничего страшного. Все очень плохо. Если производитель перечислил нормальные условия эксплуатации, то зачем ставить АВ вверх ногами, если тех.характеристики снижаются. Причем неизвестно насколько. Производитель сказал вертикально, значит и вверх ногами включительно, раз не сказано о способе подводки питания, лишь бы положение рукояти соответствовало состоянию АВ. Предложил бы перечислить, какие теххарактеристики при этом снижаются? Цитата 3. Раз уж написано "без ущерба для работоспособности аппаратов", значит надежность отключения обеспечивается (и периодическую, и апериодическую, и ударный отключит) Неоднозначно. Считал бы в первую очередь, подключение сверху для всех аппаратов, по умолчанию, правильным, а для нижнего подключения внимательно изучить паспорт на это изделие. Цитата Да и действительно - для АЕ не видел указаний на нижнее подключение. Сами подтверждаете, что есть необходимость заглядывать в паспорт. Так будет правильнее. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Ел. Подключение ввода или отходящих автоматов 31.10.2008, 11:40
savelij Если АВ перевернуть на 180 гр., но сразу возникнет... 31.10.2008, 18:21
ZavGar Цитата(Ел. @ 31.10.2008, 11:40) если его ... 31.10.2008, 20:07
электроник1 вот именно, что только бытовые. а если через него ... 31.10.2008, 21:38
Ел. А ответа на вопросы коллеги я так и не услышал , а... 1.11.2008, 20:42
Олега Цитата(Ел. @ 1.11.2008, 20:42) А ответа н... 2.11.2008, 7:21
электроник1 нарастить можно. нарасти, поставь автомат нормальн... 1.11.2008, 21:23
gomed12 ЦитатаПереворачивать АВ не нормально. Производител... 3.11.2008, 20:39
Олега Цитата(gomed12 @ 3.11.2008, 20:39) 1.Вкра... 4.11.2008, 0:18
ВладТ Эл. Исходите из того, что ВРУ, будут эксплуатиров... 3.11.2008, 21:28
Олега Цитата(ВладТ @ 3.11.2008, 21:28) Эл. Исх... 4.11.2008, 0:30
gomed12 Цитата"Установка. Выключатели серии Tmax могу... 4.11.2008, 1:37
Ел. Благодарю за советы , но при установке данного вво... 8.11.2008, 16:44
Elman Цитата(Ел. @ 8.11.2008, 16:44) Благодарю ... 8.11.2008, 17:45
Олега Цитата(Ел. @ 8.11.2008, 16:44) Может я по... 8.11.2008, 19:47
Олега "Производитель сказал вертикально, значит и в... 11.11.2008, 13:00
gomed12 ЦитатаЕсли сказал вверх ногами, тогда однозначно.
... 11.11.2008, 20:29
Олега Раз перевернутого варианта в рисунке нет, нет и га... 12.11.2008, 11:51
gomed12 Есть такие ГОСТ 2933-83 (2002), ГОСТ Р 50345-99, ... 12.11.2008, 19:52
Гость_Евгений_* В кафе под потолком проходит от распред-ящика авто... 7.4.2011, 15:42![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 21:59 |
|
|
|
|