Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение ввода или отходящих автоматов , В шкафу ВРУ

Ел.
сообщение 31.10.2008, 11:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 24.10.2008
Пользователь №: 12401



При подключении автомата на линию абонента столкнулся с тем , что длина кабеля заводимого в шкаф недостаточна для крепления автомата согласно правил , если его перевернуть на 180 град. тогда все будет нормально. кроме эстетического вида.
Вопрос будет ли данный автомат выполнять свою защитную функцию или нет , почему? Допускается ли наращивание данного кабеля в шкафу ВРУ? Заранее благодарен...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 3.11.2008, 20:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8058
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Переворачивать АВ не нормально. Производители не велят.

Вкрались сомнения, т.к. нормативные документы говорят, что достаточно наличия различимого фиксированного положения рукояти привода: "включено-отключено" (1-0).
Цитата
Питающий кабель подключайте снизу.

Опять сомнения.
АВ с механическим расцеплением.
Время расцепления = до 0,02 с = времени инерционности механики расцепителя.
В цепях переменного тока, ток в дуге каждый полупериод проходит через нуль, в эти моменты дуга гаснет самопроизвольно, но в следующий полупериод она может возникнуть вновь.
Как показывают осцилограммы, ток в дуге становится близким нулю несколько раньше естественного перехода через нуль.
Это объясняется тем, что при снижении тока энергия, подводимая к дуге, уменьшается, следовательно уменьшается температура дуги и прекращается термоионизация.
Длительность бестоковой паузы невелика (от десятков до нескольких сотен микросекунд), но играет важную роль в гашении дуги.
Если разомкнуть контакты в бестоковую паузу и развести их с достаточной скоростью на большое расстояние, чтобы не произошел электрический пробой, то цепь будет отключена очень быстро.
Именно это свойство дуги и заложено в АВ, команда на отключение от токовой катушки должно проходить перед проходом тока через 0, где-то соответствующему времени одного периода (1/50), которое в свою очередь равно времени инерционности механики АВ.
Отключение произойдет в момент наименьшей величины тока к.з., так АВ работают при подключения питания сверху, т.е. путь тока -силовые контакты-катушка токовой отсечки - отключение .
В варианте подключения к АВ питания снизу.
Путь тока: катушки ТО-силовые контакты-отключение.
Вроде все схоже, но разница в том, что в этом варианте отключение произойдет не перед прохождением тока через 0, а после прохождения 0, т.е. в момент возрастания тока в следующем полупериоде.
Для подключения к АВ кабелей снизу выпускаются быстродействующие АВ с полупроводниковыми расцепителями.
Не стал бы использовать однозначно все АВ для нижнего подключения питания.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.11.2008, 0:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18520
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 3.11.2008, 20:39) *
1.Вкрались сомнения, т.к. нормативные документы говорят, что достаточно наличия различимого фиксированного положения рукояти привода: "включено-отключено" (1-0).

2.Опять сомнения.
Отключение произойдет в момент наименьшей величины тока к.з., так АВ работают при подключения питания сверху, т.е. путь тока -силовые контакты-катушка токовой отсечки - отключение .
В варианте подключения к АВ питания снизу.
Путь тока: катушки ТО-силовые контакты-отключение..
3. Для подключения к АВ кабелей снизу выпускаются быстродействующие АВ с полупроводниковыми расцепителями.
Не стал бы использовать однозначно все АВ для нижнего подключения питания.


1.Не сомневайтесь, gomed12. Передо мной каталог АВВ по Tmax 2007г. стр.1/11 "Установка. Выключатели серии Tmax могут устанавливаться в распределительных щитах в горизонтальном, вертикальном или лежачем положении (с креплением к монтажным платам или рейкам) без снижения номинальных характеристик." Есть каталоги и с рисунками.
2.Мы на эту тему уже дискутировали. Я не понял (как и тогда), почему в путь тока Вы включаете "отключение". Перед нами две клеммы (ноль и фаза), а между ними катушка и контакт. Вот и весь макет для однофазного КЗ. Какой полупериод (в какую сторону) будет первым при КЗ никто не знает. Момент расцепления зависит только от свойств катушки. А с какой стороны от нее прервать цепь - разницы не вижу.
В подтверждение своих слов привожу с того же каталога: "Выключатели серии Tmax легко устанавливаются в распределительных щитах любого типа, главным образом, благодаря возможности запитывания как через верхние, так и через нижние выводы, без ущерба для работоспособности аппаратов". В эту серию входят АВ и с механическими, и с электрон.расцепителями. Существуют АВ, допускающие только верхнее подключение, но это при напряжении выше 1кВ. Там другие динамические силы.
Для S2ХХ подобное подключение описано в кат."Систем про компакт".
Согласен, что возможен запрет производителя на такое подключение при определенных условиях, но мне такое пока не попадалось. А коли написано можно, то я не спорю и применяю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ел.   Подключение ввода или отходящих автоматов   31.10.2008, 11:40
- - savelij   Если АВ перевернуть на 180 гр., но сразу возникнет...   31.10.2008, 18:21
- - ZavGar   Цитата(Ел. @ 31.10.2008, 11:40) если его ...   31.10.2008, 20:07
- - электроник1   вот именно, что только бытовые. а если через него ...   31.10.2008, 21:38
- - Ел.   А ответа на вопросы коллеги я так и не услышал , а...   1.11.2008, 20:42
|- - Олега   Цитата(Ел. @ 1.11.2008, 20:42) А ответа н...   2.11.2008, 7:21
- - электроник1   нарастить можно. нарасти, поставь автомат нормальн...   1.11.2008, 21:23
- - gomed12   ЦитатаПереворачивать АВ не нормально. Производител...   3.11.2008, 20:39
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 3.11.2008, 20:39) 1.Вкра...   4.11.2008, 0:18
- - ВладТ   Эл. Исходите из того, что ВРУ, будут эксплуатиров...   3.11.2008, 21:28
|- - Олега   Цитата(ВладТ @ 3.11.2008, 21:28) Эл. Исх...   4.11.2008, 0:30
- - gomed12   Цитата"Установка. Выключатели серии Tmax могу...   4.11.2008, 1:37
- - Олега   1. Ну как же ничего страшного. Все очень плохо. Ес...   4.11.2008, 2:09
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 4.11.2008, 2:09) 1. Ну как...   9.11.2008, 14:01
- - Ел.   Благодарю за советы , но при установке данного вво...   8.11.2008, 16:44
|- - Elman   Цитата(Ел. @ 8.11.2008, 16:44) Благодарю ...   8.11.2008, 17:45
- - Олега   Цитата(Ел. @ 8.11.2008, 16:44) Может я по...   8.11.2008, 19:47
- - Олега   "Производитель сказал вертикально, значит и в...   11.11.2008, 13:00
- - gomed12   ЦитатаЕсли сказал вверх ногами, тогда однозначно. ...   11.11.2008, 20:29
- - Олега   Раз перевернутого варианта в рисунке нет, нет и га...   12.11.2008, 11:51
- - gomed12   Есть такие ГОСТ 2933-83 (2002), ГОСТ Р 50345-99, ...   12.11.2008, 19:52
- - Гость_Евгений_*   В кафе под потолком проходит от распред-ящика авто...   7.4.2011, 15:42


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 22:29
Rambler's Top100     