Подключение ввода или отходящих автоматов , В шкафу ВРУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ввода или отходящих автоматов , В шкафу ВРУ |
31.10.2008, 11:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.10.2008 Пользователь №: 12401 |
При подключении автомата на линию абонента столкнулся с тем , что длина кабеля заводимого в шкаф недостаточна для крепления автомата согласно правил , если его перевернуть на 180 град. тогда все будет нормально. кроме эстетического вида.
Вопрос будет ли данный автомат выполнять свою защитную функцию или нет , почему? Допускается ли наращивание данного кабеля в шкафу ВРУ? Заранее благодарен... |
|
|
![]() |
3.11.2008, 20:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8058 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Переворачивать АВ не нормально. Производители не велят. Вкрались сомнения, т.к. нормативные документы говорят, что достаточно наличия различимого фиксированного положения рукояти привода: "включено-отключено" (1-0). Цитата Питающий кабель подключайте снизу. Опять сомнения. АВ с механическим расцеплением. Время расцепления = до 0,02 с = времени инерционности механики расцепителя. В цепях переменного тока, ток в дуге каждый полупериод проходит через нуль, в эти моменты дуга гаснет самопроизвольно, но в следующий полупериод она может возникнуть вновь. Как показывают осцилограммы, ток в дуге становится близким нулю несколько раньше естественного перехода через нуль. Это объясняется тем, что при снижении тока энергия, подводимая к дуге, уменьшается, следовательно уменьшается температура дуги и прекращается термоионизация. Длительность бестоковой паузы невелика (от десятков до нескольких сотен микросекунд), но играет важную роль в гашении дуги. Если разомкнуть контакты в бестоковую паузу и развести их с достаточной скоростью на большое расстояние, чтобы не произошел электрический пробой, то цепь будет отключена очень быстро. Именно это свойство дуги и заложено в АВ, команда на отключение от токовой катушки должно проходить перед проходом тока через 0, где-то соответствующему времени одного периода (1/50), которое в свою очередь равно времени инерционности механики АВ. Отключение произойдет в момент наименьшей величины тока к.з., так АВ работают при подключения питания сверху, т.е. путь тока -силовые контакты-катушка токовой отсечки - отключение . В варианте подключения к АВ питания снизу. Путь тока: катушки ТО-силовые контакты-отключение. Вроде все схоже, но разница в том, что в этом варианте отключение произойдет не перед прохождением тока через 0, а после прохождения 0, т.е. в момент возрастания тока в следующем полупериоде. Для подключения к АВ кабелей снизу выпускаются быстродействующие АВ с полупроводниковыми расцепителями. Не стал бы использовать однозначно все АВ для нижнего подключения питания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
4.11.2008, 0:18
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18520 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1.Вкрались сомнения, т.к. нормативные документы говорят, что достаточно наличия различимого фиксированного положения рукояти привода: "включено-отключено" (1-0). 2.Опять сомнения. Отключение произойдет в момент наименьшей величины тока к.з., так АВ работают при подключения питания сверху, т.е. путь тока -силовые контакты-катушка токовой отсечки - отключение . В варианте подключения к АВ питания снизу. Путь тока: катушки ТО-силовые контакты-отключение.. 3. Для подключения к АВ кабелей снизу выпускаются быстродействующие АВ с полупроводниковыми расцепителями. Не стал бы использовать однозначно все АВ для нижнего подключения питания. 1.Не сомневайтесь, gomed12. Передо мной каталог АВВ по Tmax 2007г. стр.1/11 "Установка. Выключатели серии Tmax могут устанавливаться в распределительных щитах в горизонтальном, вертикальном или лежачем положении (с креплением к монтажным платам или рейкам) без снижения номинальных характеристик." Есть каталоги и с рисунками. 2.Мы на эту тему уже дискутировали. Я не понял (как и тогда), почему в путь тока Вы включаете "отключение". Перед нами две клеммы (ноль и фаза), а между ними катушка и контакт. Вот и весь макет для однофазного КЗ. Какой полупериод (в какую сторону) будет первым при КЗ никто не знает. Момент расцепления зависит только от свойств катушки. А с какой стороны от нее прервать цепь - разницы не вижу. В подтверждение своих слов привожу с того же каталога: "Выключатели серии Tmax легко устанавливаются в распределительных щитах любого типа, главным образом, благодаря возможности запитывания как через верхние, так и через нижние выводы, без ущерба для работоспособности аппаратов". В эту серию входят АВ и с механическими, и с электрон.расцепителями. Существуют АВ, допускающие только верхнее подключение, но это при напряжении выше 1кВ. Там другие динамические силы. Для S2ХХ подобное подключение описано в кат."Систем про компакт". Согласен, что возможен запрет производителя на такое подключение при определенных условиях, но мне такое пока не попадалось. А коли написано можно, то я не спорю и применяю. |
|
|
Ел. Подключение ввода или отходящих автоматов 31.10.2008, 11:40
savelij Если АВ перевернуть на 180 гр., но сразу возникнет... 31.10.2008, 18:21
ZavGar Цитата(Ел. @ 31.10.2008, 11:40) если его ... 31.10.2008, 20:07
электроник1 вот именно, что только бытовые. а если через него ... 31.10.2008, 21:38
Ел. А ответа на вопросы коллеги я так и не услышал , а... 1.11.2008, 20:42
Олега Цитата(Ел. @ 1.11.2008, 20:42) А ответа н... 2.11.2008, 7:21
электроник1 нарастить можно. нарасти, поставь автомат нормальн... 1.11.2008, 21:23
ВладТ Эл. Исходите из того, что ВРУ, будут эксплуатиров... 3.11.2008, 21:28
Олега Цитата(ВладТ @ 3.11.2008, 21:28) Эл. Исх... 4.11.2008, 0:30
gomed12 Цитата"Установка. Выключатели серии Tmax могу... 4.11.2008, 1:37
Олега 1. Ну как же ничего страшного. Все очень плохо. Ес... 4.11.2008, 2:09
gomed12 Цитата(Олега @ 4.11.2008, 2:09) 1. Ну как... 9.11.2008, 14:01
Ел. Благодарю за советы , но при установке данного вво... 8.11.2008, 16:44
Elman Цитата(Ел. @ 8.11.2008, 16:44) Благодарю ... 8.11.2008, 17:45
Олега Цитата(Ел. @ 8.11.2008, 16:44) Может я по... 8.11.2008, 19:47
Олега "Производитель сказал вертикально, значит и в... 11.11.2008, 13:00
gomed12 ЦитатаЕсли сказал вверх ногами, тогда однозначно.
... 11.11.2008, 20:29
Олега Раз перевернутого варианта в рисунке нет, нет и га... 12.11.2008, 11:51
gomed12 Есть такие ГОСТ 2933-83 (2002), ГОСТ Р 50345-99, ... 12.11.2008, 19:52
Гость_Евгений_* В кафе под потолком проходит от распред-ящика авто... 7.4.2011, 15:42![]() ![]() ![]() |
|