Здравствуйте.
Имеются трёхфазные автоматы, заказчик эксплуатирует их как однофазные. Подскажите, какие нормативные документы запрещают/разрешают такую эксплуатацию ?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 31.10.2008, 22:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7635
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Наоборот, при замыкании входа-выхода 3-х фазного АВ и использовании в однофазной сети, его номинал нужно уменьшать в 3 раза, чтобы тепловая защита по фазам работала правильно, ведь мы как бы расщепляем фазу.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 1.11.2008, 10:03
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.

Цитата(gomed12 @ 31.10.2008, 22:04) *
Наоборот, при замыкании входа-выхода 3-х фазного АВ и использовании в однофазной сети, его номинал нужно уменьшать в 3 раза, чтобы тепловая защита по фазам работала правильно, ведь мы как бы расщепляем фазу.


Мне кажется, что при таком включении (если я правильно понял термин «расщепление фазы» как параллельное включение всех полюсов АВ)имеется определенная «загогулина», как говаривал наш президент. Ток через полюса разделится не строго на количество полюсов, а будет определяться в соответствии с переходными сопротивлениями контактов АВ, которые в общем случае неодинаковы. При этом, естественно, работает и первый з-н Кирхгофа.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mICHMAN   Использование трёхфазных автоматов в однофазной сети   6.10.2008, 15:09
- - savelij   Если правильно понял, то, предположим, трёхполюсны...   6.10.2008, 19:20
- - mICHMAN   а как отнесётся к подобной эксплуатации надзорные ...   7.10.2008, 4:36
- - Гость   Я не встречал ,чтоб такие документы были .При сдач...   7.10.2008, 11:46
|- - ZavGar   Цитата(Гость @ 7.10.2008, 11:46) А так, 3...   31.10.2008, 20:17
- - gomed12   Наоборот, при замыкании входа-выхода 3-х фазного А...   31.10.2008, 22:04
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(gomed12 @ 31.10.2008, 22...   1.11.2008, 10:03
|- - gomed12   Цитата(Victor195002 @ 1.11.2008, 10:03) Т...   1.11.2008, 12:56
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(gomed12 @ 1.11.2008, 12...   1.11.2008, 14:04
- - savelij   2 gomed12 ZavGar писал о последовательном подключе...   31.10.2008, 23:53
- - gomed12   Никакого резона в последовательном включении конта...   1.11.2008, 0:09
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 1.11.2008, 0:09) Никаког...   1.11.2008, 15:22
- - savelij   Резона и не ищу... Я лишь поправил по поводу токо...   1.11.2008, 0:27
- - gomed12   ЦитатаВ электронике на параллельное включение ключ...   1.11.2008, 16:31
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 1.11.2008, 16:31) И в ка...   1.11.2008, 17:49
- - gomed12   ЦитатаРасстояние между контактами увеличивается ро...   1.11.2008, 18:32
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 1.11.2008, 18:32) Вообще...   2.11.2008, 6:34
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 2.11.2008, 6:34) Скорее о ...   3.11.2008, 16:54
- - Слава   ЦитатаНикакого резона в последовательном включении...   1.11.2008, 22:33
- - Олега   Так ить это полупроводниковые.   3.11.2008, 22:43
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 3.11.2008, 22:43) Так ить ...   3.11.2008, 22:54
- - Олега   Значение может и иметь, электроника как Восток дел...   4.11.2008, 1:46
- - gomed12   Цитатаэлектроника как Восток дело тонкое П/п расце...   9.11.2008, 14:26
- - Олега   Эл.магн расцепитель 3Р АВ состоит из 3-х отдельных...   9.11.2008, 23:24
- - gomed12   Цитатавремя создания общего зазора в цепи, при кот...   9.11.2008, 23:46
- - Олега   Ну конечно по сравнению с однополюсным. Для уверен...   10.11.2008, 10:14
- - gomed12   Цитата"Один раз..на нижние" - это не обя...   10.11.2008, 15:17
- - Олега   Вобще-то в этой теме вопрос нижнего подключения не...   10.11.2008, 16:41
- - Олега   Просто поделюсь. Получил в офисе АВВ демо-автомат ...   4.12.2008, 20:58
- - gomed12   ЦитатаДействительно двойное размыкание. Такие разм...   4.12.2008, 21:43
- - Михайло   Если взять автоматы Сименс 3RV10, то можно столкну...   5.12.2008, 22:14
- - Олега   Эта штука предназначена для защиты двигателей, тра...   6.12.2008, 11:34
- - Михайло   Есть исполнения автоматов 3RV1 для защиты установо...   7.12.2008, 7:00
|- - Олега   Цитата(Михайло @ 7.12.2008, 7:00) Есть ис...   7.12.2008, 10:10
- - Михайло   В английской документации на однофазные трансформа...   7.12.2008, 20:49