Ноль и "заземление" - срочно! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ноль и "заземление" - срочно! |
30.10.2008, 22:45
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.10.2008 Пользователь №: 12435 |
У меня частный коттедж. При монтаже металлического каркаса для гипсокартона какой-то из дюбель-гвоздей зацепил арматурную сетку, залитую в бетонные полы. Таким образом на каркасе появилось заземление. Рабочий ноль и каркас нигде не пересекаются (прозванивал каждую цепь в отдельности), однако мультимер показывает коротыш между ними. Замыкая фазу на каркас мультимер показывает напряжение 220 вольт. Цепляю лампочку - горит, но при замыкании на коротко искра какая-то слабая. Что делать и как это можно исправить? К чему это может привести? Вскрывать все стены - не реально, площадь очень большая.
|
|
|
![]() |
31.10.2008, 10:21
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.10.2008 Из: Саратов Пользователь №: 12425 |
Необходимо предусмотреть установку УЗО на фазу и рабочий ноль, и если оно будет срабатывать, то короткое где-то в стене и попали вы не армированную сетку а на провод, или когда крепили каркас попали на провод, если выбивать не будет, то это нормально, заземленный каркас, все же есть связь через сетку и строительные конструкции с землей.
|
|
|
Bimmer Ноль и "заземление" - срочно! 30.10.2008, 22:45
Евгений Я может чего не понял, но чем Вас не устраивает за... 31.10.2008, 7:41
Grej Цитата(Евгений @ 31.10.2008, 7:41) Я може... 31.10.2008, 9:42
gomed12 ЦитатаРабочий ноль и каркас нигде не пересекаются ... 31.10.2008, 14:48![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 3:39 |
|
|
|
|