розетки склада , запрещены? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
розетки склада , запрещены? |
4.12.2007, 12:46
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18475 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вычитал в ПУЭ: "6.6.23. Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4."
Все ж можно или нельзя ставить? |
|
|
![]() |
26.10.2008, 10:55
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18475 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На основании 7.4.2 определяются степени защиты не только шкафов, но и "оболочек электрических аппаратов, приборов". Под такой оболочкой понимаю корпус самой розетки. Если исполнение этого корпуса само не обеспечивает необходимой IP (44 для П-IIа), то помещаем розетку (хоть и IP00) в шкаф, щит с нужной степенью. Если корпус розетки имеет IP44, то в шкаф устанавливать ни к чему, даже если розетки "искрящие по условиям работы".
Это для помещений П-IIа не выделеных особо. К примеру регистратура и гардероб поликлиники. Установленные там розетки с IP40-44 аллергии у Надзора не вызывают. Согласен, для склада необходимо определиться с зонами. Хотя не понятно - если зона пожароопасна, то запрещено, а если зона не пожароопасна, то зачем там IP. И потом, 7.4.44 совсе не вяжется с 6.6.23. "Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4." Есть предположение, что 7.4.44 для складов музейных, ввиду их особой ценности (да и изложено в одном предложении) Сообщение отредактировал Олега - 26.10.2008, 11:00 |
|
|
Олега розетки склада 4.12.2007, 12:46
Andrey Izh Так как наличию штепсельных розеток в складе больш... 4.12.2007, 12:54
Олега Так ведь нужны частенько. Хотя б для компутера. Бе... 4.12.2007, 13:11
donvovchik скажу так(слова не мои, цитата бывщего преподавате... 4.12.2007, 14:36
Олега Взрывы и пожары из разных, простите, глав. Взрывоз... 4.12.2007, 17:08
donvovchik ткнуть бы!
но эт ток мы тут можем а с сией орг... 6.12.2007, 20:38
gomed12 7.3.40. Зоны класса В-I - зоны, расположенные в по... 9.12.2007, 13:49
Alex197771 Цитата(Олега @ 4.12.2007, 12:46) Вычитал ... 28.12.2007, 13:49
Рома Я так толком и не догнал, можно ли устанавливать р... 25.10.2008, 19:26
gomed12 7.4.5. Зоны класса П-IIа - зоны, расположенные в п... 25.10.2008, 21:17
Dimich-krutan Зачем розетки для подключения компьютера в запирае... 28.1.2009, 9:58
WesWheriesymn Как оказалось, не совсем тривиальный вопрос: на ка... 10.12.2010, 0:44
savelij 1. нет
2. от 20см до 110 см в зависимости от назна... 10.12.2010, 4:34![]() ![]() |
|