Здравствуйте!
Имеется завод по производству пеноблоков 50*70 метров высота 12 метров. стены сендвич-панели (оцинковка 0,8мм/утеплитель (не горючий)/оцинковка 0,8мм), Кровля - профнастил (оцинковка 0,8мм)/утеплитель 120мм / плоский шифер Каркас - ж/б колонны, кровля лежит на металических фермах Категория защиты выбрана 3. Вопрос: 1. Могу ли в качестве кровельной сетки использовать металические фермы под кровлей??? по СО 153-34.21.122-2003 пункт 3.2.1.2. (б) вроде могут, но ведь они под слоем изоляции. 2. Могу ли обойтись без сетки, используя стержневые молниеотводы установленные по периметру здания??? (именно так хочет заказчик) - Ели могу то как соединить со стеновым сендвичем, чтобы не опускать токоотвод, а использовать в качестве токоотвода сендвичь (сталь 0,8 мм), ведь в месте соединения будет недопустимое сечение!!!! или по крыше по периметру овязать Стержни молниеприемников стальной полосой допустимого сечения, и уже ее крепить к сендвичу??? Вобщем помогите с мыслями товарищи )))) Может есть другие соображения??? -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7679 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Несущий каркас крыши не проходить, перекрытие (кровля) непроводящее.
Цитата стержневые молниеотводы установленные по периметру здания??? Над крышей должны возвышаться на высоту не менее 35 м. Предлагается установить на крыше МП из сетки ячейками 12*12 м, по углам здания связать ее с мет. каркасом здания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
Над крышей должны возвышаться на высоту не менее 35 м. ![]() ![]() Цитата Предлагается установить на крыше МП из сетки ячейками 12*12 м, по углам здания связать ее с мет. каркасом здания. А от куда размеры ячейки сетки???? Я конечно не опытный в этом вопросе, и мне даже удобен шаг ячейки 12м, т.к. колоны стоят с шагом 6м., но все что я нашел в СО-153... это таблицу 3.8. и там сказано что при Уровне защиты 3, шаг ячейки сетки составляет 10м. Или я не там смотрю??? И еще вопрос, как рассчитать сколько контуров заземления необходимо??? Сетки под зданием нет, и по всему периметру кидать контур очень не хочется, хватит ли 4 независимых контура по углам здания? каждый контур предполагается выполнить из двух стержней Bettermann связаных между собой оцинкованной полосой 4х40 длиной 1,5 метра. Сообщение отредактировал Grej - 21.10.2008, 0:56 -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |