8.6.2008, 1:35
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
http://miroshko.kiev.ua/wiresel
Новая программа - http://miroshko.kiev.ua/cablesel/ Режимы: - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения. - Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения. - Оценка потерь и максимальных параметров линии. Программа позволяет: -рассчитать мощность в 1ф/3ф сети по заданным напряжению, току, косинусу фи, -рассчитать ток в 1ф/3ф сети по заданным напряжению, мощности, косинусу фи, -автоматически выбрать сечение провода/кабеля, жильность для заданной нагрузки по нагреву и по потерям -задать сечение проводника и рассчитать потери, максимальные значения нагрузок и длин с учетом всех факторов -задать сечение проводника, длины, нагрузки и оценить соответствие реальных нагрузок и возможностей линии с учетом всех факторов -использовать предустановки для наиболее распространенных нагрузок. -рассчитать максимальный ток, который может выдержать выбранная линия по нагреву и потерям -рассчитать максимальную длину линии -рассчитать потери в линии при заданных параметрах -автоматически скорректировать параметры линии на заданный коэффициент запаса или отказаться от него -выбрать способ прокладки трассы и автоматически скорректировать результаты -Выбрать материал проводника медь/алюминий -Задать потери в проводнике в процентах, вольтах или задать минммально допустимое выходное напряжение -Учесть снижение допустимых токов при групповой прокладке проводов/кабелей -получить данные о подходящем кабеле ПВС или ВВГ - массу одного метра, диаметр, массу всей трассы -получить типы требуемых кабельных вводов PG, металлорукава и пластиковой гофры -рассчитать линию с распределенной нагрузкой или разнородными участками цепи с накоплением потерь -расчеты ведутся в соответствии с таблицами ПУЭ 1.3.4-1.3.7 с учетом поправочных коэффициентов -Расчетные формулы, таблицы и коэффициенты приведены в описательной части. Сообщение отредактировал Взводатор - 1.2.2016, 11:30
Причина редактирования: Оформление ссылок
|
|
|
![]() |
17.10.2008, 13:05
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
Меня неоднократно уже просили сделать расчет токов короткого замыкания. Я не против повышения функциональности программы, но считаю, что на первом месте должна быть достоверность результатов и их практическая применимость. Зачастую информации о том, какое оборудование стоит до точки подключения и о схеме между ТП и данной точкой нет никакой.
Пренебречь сопротивлением до этой точки я тоже не могу. Например, в своей квартире (хрущевка) я включил чайник 2.2КВт и увидел, что напряжение в розетке изменилось с 225 до 220В. Т.е. ток ~10А вызвал падение напряжения в 5В. Отсюда, по закону Ома получаем внутреннее сопротивление источника напряжения 0.5Ом. Если я буду вести расчет от этой точки, т.е. пренебрегу всей предшествующей трассой, то для трассы 20м проводом 2.5мм2 я получу сопротивление 0.14Ом и ток КЗ 220/0.14 = 1571А. Если же я учту еще и 0.5 ома источника, то получу 220/0.64=344А. Разница - в 4.57 раз. 457%! В офисе е от вводного щитка до розетки - 5м, аналогичная нагрузка, сопротивление источника примерно 0.4Ом. Я расчитывал на меньшее - все же здание поновее и электрохозяйство поухоженнее. Есть такая мысль - собрать статистику внутреннего сопротивления сети. Если разброс будет невелик, то можно будет с известными оговорками принять некое значение и вычислять таки ток КЗ. Кроме того, в форме будет и возможность ввести натурные измерения для вычисления сопротивления сети в конкретной точке. Насколько Вы заинтересованы в данной возможности? Если да - проведите измерения в своем офисе, квартире и сообщите результаты. |
|
|
Взводатор WIRESEL - сечение провода, потери, нагрузки. 8.6.2008, 1:35
Взводатор В ПУЭ указано, что таблицы 1.3.4-1.3.7 "Длите... 24.6.2008, 10:44
Взводатор В программу добавлен выбор автоматов и сделано бол... 12.10.2008, 15:11
Взводатор "И снова здравствуйте!" (с)
Вот, во... 20.10.2008, 11:44
gomed12 ЦитатаВ вольтах: dU = (Uл/100)*dU% = (400/100)*2.9... 20.10.2008, 13:56
Взводатор Спасибо, указали одно из направлений. Проверю его ... 20.10.2008, 14:14
Взводатор Переработана форма расчета накопительных потерь. К... 29.10.2008, 10:54
Взводатор В программу добавлен учет вида грунта при прокладк... 20.12.2008, 16:30
Smetchik Здрасте Взводатор, юзаю вашу прогу, пачти всё устр... 14.4.2009, 6:37
Взводатор Спасибо за отзыв.
В будущем сделаю, но, скорее все... 14.4.2009, 9:50
SemenOV Привет всем. Поискал тут информацию, но нашел толь... 6.9.2010, 9:29
с2н5он Цитата(SemenOV @ 6.9.2010, 9:29) Привет в... 6.9.2010, 12:38

S Цитата(с2н5он @ 6.9.2010, 12:38) закон Ом... 6.9.2010, 17:19
tesla77.7 Цитата(SemenOV @ 6.9.2010, 9:29) Привет в... 2.10.2010, 14:04
Взводатор Сечение кабеля/провода выбирается в зависимости от... 1.10.2010, 15:34
Взводатор Господин хороший, tesla77.7!
Откройте ПУЭ, ГОС... 4.10.2010, 9:29
Взводатор Тестируется версия для ipad-ов - http://miroshko.k... 7.6.2011, 11:54
Взводатор Начинатеся тестирование программы CableSel - http:... 1.2.2016, 11:19
Олега А нам бы по-русски. Не кошерно ? 1.2.2016, 14:44
Взводатор Многоязычность разрабатывается, но пока тестируетс... 1.2.2016, 18:31
Взводатор В программу http://miroshko.kiev.ua/cablesel/ доба... 18.2.2016, 11:26
Pantryk В текстовых полях не работают клавиши курсора. Нет... 23.2.2016, 16:25
Взводатор Пока на это никто не обращал внимания. Фильтр стои... 23.2.2016, 17:18
Взводатор Задача решена, хоть и не так изящно, как хотелось ... 29.2.2016, 11:43![]() ![]() ![]() |
|