![]() Вариация на тему 2 проходных+переключатель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вариация на тему 2 проходных+переключатель |
Гость_Darkblue_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день всем
Электрик что-то наваял, от чего сам же и впал в ступор.Даже запил, бедолага ![]() Опишу ситуацию: 3 светильника(потолочный и два торшера), 3 выключателя(комнатный и два прикроватных).В идеале, как я понимаю сейчас недостижимом, как коммунизм, хотелось бы включать/выключать любой светильник с любой точки.Ситуация усугубляется уже проложенными проводами.Опишу проводку:фаза и ноль приходят на выключатель при входе, от него уходят 4 конца на потолочный светильник и по 4 конца к каждому из прикроватных выключателей.Прикроватники, в свою очередь, соединены с торшерами трехпроводным проводом каждый. Трошеры можно вкл/выкл одновременно, раздельным можно пренебречь. ФАК читал, схема с переключателем и проходными, как мне кажется, справедлива для включения всех светильников одновременно, а мне хотелось бы реализовать раздельное вкл/выкл потолочный и два торшера.Или я очень многого хочу?Выключатели Буш-Йегер, спасибо всем откликнувшимся. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Правильно ли я понял исходники?
При входе и у кроватей двухклавишники (всего 3 штуки) для независимого управления люстрой и торшерами. Взаимное включение/выключение торшеров - роли не играет. Прикроватные выключатели разнесены. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |