Подключил стиральную машину, бьет током , Как быть? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключил стиральную машину, бьет током , Как быть? |
| Гость_alexy_* |
15.10.2008, 17:08
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! У меня такая проблема - подключил людям стиральную машину, УЗО поставил отдельно в мини-боксе т.к. нет возможности тянуть провод до щитка (его в квартире нет, только на лестнице). Заземления нет, а кидать PE на ноль я не стал, т.е. просто поставил УЗО. Они купили машину (стоит в ванной) и говорят что бьёт током. До этого у них была другая стир. машина и было сделано так: провод прикручен в розетке и идёт в ванную, причем ноль соединён с PE прямо в розетке !! И это подключал "мастер из магазина"! Я в шоке. Но как же быть теперь? Соединять PE и ноль не есть хорошо, а так их бьёт током (любопытно что УЗО не выключалось, наверное слабо било
|
|
|
![]() |
| Гость_alexy_* |
16.10.2008, 19:38
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Цитата Да, если это устроит тётенек. И если они не найдут в паспорте фразу о том, что СМ не рекомендуется подключать через удлинитель, а то придётся опять строить доказательную базу... Как это не странно, но их устроила эта тема с фильтром Цитата а почему неправильная? кстати- у меня счётчик- дома, на площадке щитка нету- дом старый "хрущёвка" ПУЭ 7 издание: "1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. ........." Собственно вы нарушили два этих подчёркнутых пункта (ведь у вас 1 фаза в кв. щитке? и уж врядли в хрущёвке ввод 16 квадратов по алюминию). А щиток тот что на всю лестницу у всех есть, вот от него по идее и нужно тянуть PE. Отгорание нуля или его обрыв вполне реальная вещь в старом доме. |
|
|
alexy Подключил стиральную машину, бьет током 15.10.2008, 17:08
Roman_D В стиральных машинах присутствует сетевой фильтр т... 15.10.2008, 17:28
savelij ЦитатаНо может есть что-нибудь дешовое и сердитое ... 15.10.2008, 17:38
alexy ЦитатаНе понял при чём тут защита от обрыва нуля.
... 15.10.2008, 18:13
Roman_D Наверное, защита от обрыва нуля нужна для того, чт... 15.10.2008, 18:22
Viktor__2008 Заземление корпуса это обязательно, переделки маши... 15.10.2008, 18:43
Viktor__2008 Между прочим человек который берется за работу отв... 15.10.2008, 19:08
alexy ЦитатаЗаземление корпуса это обязательно
Обязатель... 15.10.2008, 19:58
электроник1 у меня дома- система TN-C (старая проводка). С год... 15.10.2008, 20:56
savelij ЦитатаОбъяснять людям про PE, ноль и фильтр в блок... 15.10.2008, 20:57
alexy Цитатау меня дома- система TN-C (старая проводка).... 15.10.2008, 21:29
электроник1 Цитата(alexy @ 15.10.2008, 21:29) Ну это ... 16.10.2008, 18:21
savelij Цитата(электроник1 @ 16.10.2008, 19:21) а... 16.10.2008, 19:42
savelij ЦитатаНаверное то что сечас 110 фигачит неопасно, ... 15.10.2008, 21:45
alexy ЦитатаА фильтр с удлинителем? тогда выключатель в ... 15.10.2008, 22:09
savelij Цитата(alexy @ 15.10.2008, 23:09) Да имен... 15.10.2008, 23:24
Roman_D Теперь я, кажется, понял, откуда так регулярно воз... 16.10.2008, 1:42
Гость На первую попавшуюся трубу не надо.
В ПУЭ сказано... 16.10.2008, 9:21
Roman_D Цитата(Гость @ 16.10.2008, 8:21) На перву... 16.10.2008, 17:33
gomed12 Цитатау Вас в хрущёвкой квартире из стенки 4 мм кв... 17.10.2008, 20:14
savelij Цитата(gomed12 @ 17.10.2008, 21:14) Знако... 17.10.2008, 20:29
gomed12 Автор-то нашел
Цитатанет возможности тянуть провод... 17.10.2008, 20:38
savelij ЦитатаАвтор-то нашелТочно, нашёл. Виноват... по... 17.10.2008, 20:51
электроник1 совсем забыл сказать самое главное- я же чуть не т... 17.10.2008, 21:29
savelij То есть просто послали половину фазного напряжения... 17.10.2008, 21:44
электроник1 Цитата(savelij @ 17.10.2008, 21:44) То ес... 18.10.2008, 9:43
Viktor__2008 Я прибавил бы, что не обязательно утечка в этой кв... 17.10.2008, 21:52
alexy Цитатасовсем забыл сказать самое главное- я же чут... 17.10.2008, 23:03
alexy ПУЭ 7 :
"1.7.109. В качестве естественных заз... 18.10.2008, 14:30
savelij Цитата(alexy @ 18.10.2008, 15:30) Вроде п... 18.10.2008, 15:37
gomed12 ЦитатаВроде получается что можно так заземлять...
... 18.10.2008, 15:41
alexy Цитатаalexy выяснить все же где бьет током, относи... 18.10.2008, 19:56
gomed12 ЦитатаНо может есть что-нибудь дешовое и сердитое ... 18.10.2008, 21:49
Viktor__2008 Если все правильно сделано, т.е. проложен провод с... 19.10.2008, 2:29
Roman_D Цитата(Viktor__2008 @ 19.10.2008, 1:29) А... 19.10.2008, 6:26
Гость Защитные проводники (pe-проводники)
1.7.121. В ка... 19.10.2008, 8:40
gomed12 Цитатавывод для подключения ванны к системе уравни... 19.10.2008, 9:35![]() ![]() ![]() |
|