Подключил стиральную машину, бьет током , Как быть? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключил стиральную машину, бьет током , Как быть? |
| Гость_alexy_* |
15.10.2008, 17:08
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! У меня такая проблема - подключил людям стиральную машину, УЗО поставил отдельно в мини-боксе т.к. нет возможности тянуть провод до щитка (его в квартире нет, только на лестнице). Заземления нет, а кидать PE на ноль я не стал, т.е. просто поставил УЗО. Они купили машину (стоит в ванной) и говорят что бьёт током. До этого у них была другая стир. машина и было сделано так: провод прикручен в розетке и идёт в ванную, причем ноль соединён с PE прямо в розетке !! И это подключал "мастер из магазина"! Я в шоке. Но как же быть теперь? Соединять PE и ноль не есть хорошо, а так их бьёт током (любопытно что УЗО не выключалось, наверное слабо било
|
|
|
![]() |
15.10.2008, 17:38
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Но может есть что-нибудь дешовое и сердитое для защиты от обрыва нуля? Не понял при чём тут защита от обрыва нуля.А по поводу стиралки была тут старенькая тема про стиралку... там, как вариант, предлагалось отключить защитный проводник СМ от её корпуса. По крайней мере, щипаться она перестанет. Вот эта тема. Подключение стиралки, Правильно ли сделал мастер -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
alexy Подключил стиральную машину, бьет током 15.10.2008, 17:08
Roman_D В стиральных машинах присутствует сетевой фильтр т... 15.10.2008, 17:28
alexy ЦитатаНе понял при чём тут защита от обрыва нуля.
... 15.10.2008, 18:13
Roman_D Наверное, защита от обрыва нуля нужна для того, чт... 15.10.2008, 18:22
Viktor__2008 Заземление корпуса это обязательно, переделки маши... 15.10.2008, 18:43
Viktor__2008 Между прочим человек который берется за работу отв... 15.10.2008, 19:08
alexy ЦитатаЗаземление корпуса это обязательно
Обязатель... 15.10.2008, 19:58
электроник1 у меня дома- система TN-C (старая проводка). С год... 15.10.2008, 20:56
savelij ЦитатаОбъяснять людям про PE, ноль и фильтр в блок... 15.10.2008, 20:57
alexy Цитатау меня дома- система TN-C (старая проводка).... 15.10.2008, 21:29
электроник1 Цитата(alexy @ 15.10.2008, 21:29) Ну это ... 16.10.2008, 18:21
savelij Цитата(электроник1 @ 16.10.2008, 19:21) а... 16.10.2008, 19:42
savelij ЦитатаНаверное то что сечас 110 фигачит неопасно, ... 15.10.2008, 21:45
alexy ЦитатаА фильтр с удлинителем? тогда выключатель в ... 15.10.2008, 22:09
savelij Цитата(alexy @ 15.10.2008, 23:09) Да имен... 15.10.2008, 23:24
Roman_D Теперь я, кажется, понял, откуда так регулярно воз... 16.10.2008, 1:42
Гость На первую попавшуюся трубу не надо.
В ПУЭ сказано... 16.10.2008, 9:21
Roman_D Цитата(Гость @ 16.10.2008, 8:21) На перву... 16.10.2008, 17:33
alexy ЦитатаДа, если это устроит тётенек. И если они не ... 16.10.2008, 19:38
gomed12 Цитатау Вас в хрущёвкой квартире из стенки 4 мм кв... 17.10.2008, 20:14
savelij Цитата(gomed12 @ 17.10.2008, 21:14) Знако... 17.10.2008, 20:29
gomed12 Автор-то нашел
Цитатанет возможности тянуть провод... 17.10.2008, 20:38
savelij ЦитатаАвтор-то нашелТочно, нашёл. Виноват... по... 17.10.2008, 20:51
электроник1 совсем забыл сказать самое главное- я же чуть не т... 17.10.2008, 21:29
savelij То есть просто послали половину фазного напряжения... 17.10.2008, 21:44
электроник1 Цитата(savelij @ 17.10.2008, 21:44) То ес... 18.10.2008, 9:43
Viktor__2008 Я прибавил бы, что не обязательно утечка в этой кв... 17.10.2008, 21:52
alexy Цитатасовсем забыл сказать самое главное- я же чут... 17.10.2008, 23:03
alexy ПУЭ 7 :
"1.7.109. В качестве естественных заз... 18.10.2008, 14:30
savelij Цитата(alexy @ 18.10.2008, 15:30) Вроде п... 18.10.2008, 15:37
gomed12 ЦитатаВроде получается что можно так заземлять...
... 18.10.2008, 15:41
alexy Цитатаalexy выяснить все же где бьет током, относи... 18.10.2008, 19:56
gomed12 ЦитатаНо может есть что-нибудь дешовое и сердитое ... 18.10.2008, 21:49
Viktor__2008 Если все правильно сделано, т.е. проложен провод с... 19.10.2008, 2:29
Roman_D Цитата(Viktor__2008 @ 19.10.2008, 1:29) А... 19.10.2008, 6:26
Гость Защитные проводники (pe-проводники)
1.7.121. В ка... 19.10.2008, 8:40
gomed12 Цитатавывод для подключения ванны к системе уравни... 19.10.2008, 9:35![]() ![]() ![]() |
|