Последствия неправильного заземления , Нужна ваша помощь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Последствия неправильного заземления , Нужна ваша помощь |
| Гость_Руся_* |
14.10.2008, 13:59
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте уважаемые электрики, энергетики. Нужна ваша помощь. Ситуация такая: сестру ударило током в ванной, причем конкретно, остались ожоги на ладонях и на груди.. А дело вот в чем: на втором этаже(под квартирой сестры) какая-то монтажная организация устанавливала настенный водонагреватель(примерно 1,5 кВт мощностью), конструкцией было предусмотренно заземление. Причем сразу замечу-дом старенький(пятиэтажка) и в нем не предусмотренно защитное заземление, т.е. как например в новых домах..Ну и вот эти монтажники значит взяли и подцепились к батарее. В итоге у соседки этот нагреватель замыкает и как раз в это время сестра вылазит из ванны и хватается за трубу ну и получает офигитительный разряд...говорит аж из ванны выкинуло. И я хочу подкрепиться какими либо документами чтобы обратиться в суд.. помогите пожалуйста найти эти документы(конкретные ссылки). Вообще как им надо было заземлять этот нагреватель в таком доме. И еще..нужна ли группа допуска чтобы проводить такой монтаж, потому что у тех монтажников нет никакой группы. Пошарился в ПУЭ, ничего конкретного найти не смог. Очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо..
|
|
|
![]() |
| Гость_Руся_* |
15.10.2008, 14:23
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Ребята а можете мне дать ссылочку на документ где указано что нельзя подцепляться к трубам отопления. А на соседку подавать в суд не резон, она сама не шарит в этом деле и даже не знала как они там сделали, работает да и ладно..
|
|
|
15.10.2008, 15:54
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Ребята а можете мне дать ссылочку на документ где указано что нельзя подцепляться к трубам отопления. Не твоя задача нарушенные пункты правил выискивать, тебе достаточно сообщить в Ростехнадзор (орган исполнительной власти, задача которого контролировать соблюдение правил), что тебя ударило током от батареи, на которую заземлили нагреватель. Но если интересно, то нарушен п.1.7.110 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Цитата А на соседку подавать в суд не резон, она сама не шарит в этом деле и даже не знала как они там сделали, работает да и ладно.. Это понятно, просто система такая. Ты не обязан выяснять первопричину - ущерб тебе нанес аппарат, который принадлежит соседке, значит иск ей. А потом уже или суд привлечет ответчиком тех монтажников, или соседка после завершения процесса заявит регрессный иск тем же шабашникам. -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
Руся Последствия неправильного заземления 14.10.2008, 13:59
savelij Цитатапомогите пожалуйста найти эти документы(конк... 14.10.2008, 15:59
Руся Спасибо за ответ! Хочу еще сказать что это пр... 14.10.2008, 18:27
Roman_D Это не толковые ребята, а наёмные убийцы. А сестр... 15.10.2008, 8:42
Евгений Вот уроды (я про монтажников).
Цитата(Roman_D ... 15.10.2008, 9:47
Roman_D 1) Прекратить использовать опасное устройство (ван... 15.10.2008, 17:02
сергей_абрамов Тема очень актуальная- когда хорошие парни вроде б... 15.10.2008, 17:31
электроник1 вам надо написать заявление в ОВД с просьбой привл... 15.10.2008, 21:10
savelij Цитата(электроник1 @ 15.10.2008, 22:10) 1... 15.10.2008, 21:28
Олега Цитата(savelij @ 15.10.2008, 21:28) при н... 17.10.2008, 8:37
Roman_D Цитата(Олега @ 17.10.2008, 8:37) Никакой ... 17.10.2008, 15:28
Руся Спасибо вам большое!!! Вы очень помогл... 16.10.2008, 14:11
электроник1 пожалуйста 16.10.2008, 18:17
Олега Безопасность лишь рекомендуется? Плохонький контак... 17.10.2008, 15:37
Roman_D Цитата(Олега @ 17.10.2008, 15:37) Безопас... 19.10.2008, 6:38
gomed12 ЦитатаБезопасность лишь рекомендуется? Плохонький ... 17.10.2008, 16:01
doro Не нужно ПУЭ. Уже неоднократно упоминались инстанц... 18.10.2008, 17:28![]() ![]() |
|