соединение проводов , Можно ли использовать такие соединения? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
соединение проводов , Можно ли использовать такие соединения? |
12.10.2008, 0:38
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.10.2008 Пользователь №: 12313 |
|
|
|
![]() |
12.10.2008, 22:11
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
Всё нормально смотря от места применения в том числе и 3-и более проводов(пример многорожковые люстры,стиральные машины.ну и проктически вся бытовая тахника).
|
|
|
cehisa соединение проводов 12.10.2008, 0:38
toyota ИМХО, первые 2 варианта (первые 4 фотки) - норм од... 12.10.2008, 15:19
cehisa А то что провода при этом алюминиевые ? 12.10.2008, 15:29
gomed12 Слева направо:
1,2 - при отсутствии нагрева и нали... 12.10.2008, 16:30
savelij Цитата(gomed12 @ 12.10.2008, 17:30) Остал... 12.10.2008, 21:50
gomed12 ЦитатаВыходит, что и продукция DKC вне закона?
Цит... 13.10.2008, 9:40
с2н5он как я понял все соединения болтовые - можно 13.10.2008, 20:27
mww ЦитатаВ паспорте на ДКС-продукции д/б указано, пре... 16.10.2008, 17:59
ВладТ Есть анекдот. Два друга ловят рыбу. Один поймал ру... 16.10.2008, 20:30
gomed12 Привожу выдержки из евростандартов
EN 60 947-7-1
4... 19.10.2008, 9:10![]() ![]() ![]() |
|