Схемы цепей управления двигателей. , Правильность схемы с точки зрения безопасности. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схемы цепей управления двигателей. , Правильность схемы с точки зрения безопасности. |
6.10.2008, 9:38
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 |
На схеме два способа включения: в первом защитная цепь включена в цепь катушки пускателя со стороны фазы, во втором со стороны нейтрали.
К1* и К2* - внешние реле, включающие двигатели. Можно использовать второй способ включения с точки зрения безопасности. Сообщение отредактировал Rahmaninoff - 6.10.2008, 9:50 |
|
|
||
![]() |
7.10.2008, 9:03
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7999 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата чепи управления включены через трансформатор Обычно АВ по первичке рвет фазу, если по вторичке 2-х полюсный АВ. Вообще, при системах заземления TN-S, TNC-S, TT приведенные схемы правильны, если разрываются одновременно фаза и ноль цепей управления. Сообщение отредактировал gomed12 - 7.10.2008, 9:03 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Rahmaninoff Схемы цепей управления двигателей. 6.10.2008, 9:38
gomed12 Цитата(Rahmaninoff @ 6.10.2008, 10:38) Мо... 6.10.2008, 9:59
Rahmaninoff Цитата(gomed12 @ 6.10.2008, 9:59) 1. Для ... 7.10.2008, 8:52
Rahmaninoff gomed12, а где это написано? (ПУЭ, ГОСТ) 6.10.2008, 14:25
gomed12 ПОТ Р М-016-2001
РД 153-34.0-03.150-00
3. ТЕХНИЧЕС... 6.10.2008, 19:50![]() ![]() ![]() |
|