1.10.2008, 9:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 12128 |
Всем доброго времени суток. Задача стоит следующая......необходимо заземлить нулевую точку трансформатора двухтрансформаторной подстанции (система TN-C-S). Трансформаторы мощностью 2500 кВА, работают на общее двухсекционное РУНН по шинным вводам. Хотелось бы узнать кто как делает (сечение заземляющих проводников, узлы подключения к трансформатору, узлы подключения к контуру заземления). И еще интересует вопрос: каждый ноль в отдельности надо выводить или достаточно вывести один заземляющий проводник в общей точке (с шины РЕ например в РУНН)??? Или может кто сталкивался с заземлением низковольтных генераторов (те же вопросы). Заранее всем спасибо.
Ну что, неужели никто не занимался подобным?! Сообщение отредактировал NickEl - 2.10.2008, 8:21 |
|
|
![]() |
6.10.2008, 20:11
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8158 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
При испытаниях удобнее (наверное, и правильнее) поочередное отсоединение заземляющих проводников.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Адексей Заземление нулевой точки трансформатора (генератора) 1.10.2008, 9:37
электроник1 я бы сделал сечение гзш равным фазному проводу 2.10.2008, 21:24
Адексей Да вопрос вообщем-то не в этом. С ГЗШ все ясно (см... 3.10.2008, 9:16
gomed12 Нейтраль каждого траса по отдельности на контур ЗУ... 6.10.2008, 12:41
Адексей Спасибо за ответ. Как долго пришлось его ждать. ))... 6.10.2008, 12:58
gomed12 Посмотрите в КТП сечение нулевой шины, по ней и ор... 6.10.2008, 13:39
Адексей В том то и дело, что одно целое. От сюда и вопрос:... 6.10.2008, 15:44
Адексей А не могли бы вы уточнить что это за испытания? 7.10.2008, 9:37![]() ![]() ![]() |
|