Заземление нулевой точки трансформатора (генератора) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление нулевой точки трансформатора (генератора) |
1.10.2008, 9:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 12128 |
Всем доброго времени суток. Задача стоит следующая......необходимо заземлить нулевую точку трансформатора двухтрансформаторной подстанции (система TN-C-S). Трансформаторы мощностью 2500 кВА, работают на общее двухсекционное РУНН по шинным вводам. Хотелось бы узнать кто как делает (сечение заземляющих проводников, узлы подключения к трансформатору, узлы подключения к контуру заземления). И еще интересует вопрос: каждый ноль в отдельности надо выводить или достаточно вывести один заземляющий проводник в общей точке (с шины РЕ например в РУНН)??? Или может кто сталкивался с заземлением низковольтных генераторов (те же вопросы). Заранее всем спасибо.
Ну что, неужели никто не занимался подобным?! Сообщение отредактировал NickEl - 2.10.2008, 8:21 |
|
|
![]() |
6.10.2008, 15:44
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.9.2008 Пользователь №: 12128 |
В том то и дело, что одно целое. От сюда и вопрос:" Зачем выводить ноль каждого трансформатора отдельно, если можно казалось бы вывести только общую шину PE (ГЗШ) на ЗУ". Будет ли такое соединение являться заземлением нулевой точки трансформаторов или все-таки надо от каждого отдельную линию тащить? В ПУЭ четких указаний нет. См. п.1.7.100 "В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника"
Сообщение отредактировал Адексей - 6.10.2008, 15:58 |
|
|
Адексей Заземление нулевой точки трансформатора (генератора) 1.10.2008, 9:37
электроник1 я бы сделал сечение гзш равным фазному проводу 2.10.2008, 21:24
Адексей Да вопрос вообщем-то не в этом. С ГЗШ все ясно (см... 3.10.2008, 9:16
gomed12 Нейтраль каждого траса по отдельности на контур ЗУ... 6.10.2008, 12:41
Адексей Спасибо за ответ. Как долго пришлось его ждать. ))... 6.10.2008, 12:58
gomed12 Посмотрите в КТП сечение нулевой шины, по ней и ор... 6.10.2008, 13:39
gomed12 При испытаниях удобнее (наверное, и правильнее) по... 6.10.2008, 20:11
Адексей А не могли бы вы уточнить что это за испытания? 7.10.2008, 9:37![]() ![]() ![]() |
|