Здравствуйте,
подскажите плиз, есть ли какая более менее доступная методика рассчета когда нужно ставить на вводе Узо 100 мА а когда 300 мА - какова зависимость от потребителей. - Можно ли это как то рассчитать не пользуясь услугами проэктировщиков. - Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
Гость_ОБОН_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Здравствуйте коллеги!
Уважаемые форумчане, в расчете тока утечки по моему ошибка. 1мА=0,001А, 1мкА=0,000001А или, 1мА=0,001мкА (Проверил на всякий случай в справочнике) Значит на 1000м кабеля утечка тока составит1000х10мкА= 10000мкА или 10мА, что очень не много ----------------------------------------- Выше прочитал, что кабель сгорел и при защите УЗО. Ну и что? И сгорит. Если токи проходящие через него равны. УЗО не от этого защищает. Прежде чем критиковать надо разобраться в суте вопроса, хотя бы знать для чего предназначено УЗО. ----------------------------- Согласен с автором по сути вопроса, но не с тональностью сообщения. ПУЭ7 п7.1.84. «Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.»Конец цитаты. Речь в п7.1.84 ПУЭ идет не о КЗ между L и N, а между L и PE, которые согласно ПУЭ п7.1.36 должны быть разделены. С уважением ко всем! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |