Выбор ГЗШ , Выбор ГЗШ при нескольгих ВРУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор ГЗШ , Выбор ГЗШ при нескольгих ВРУ |
22.8.2008, 13:47
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 23.7.2008 Пользователь №: 11706 |
проект: у мну есть 10 ВРУ с питающим кабалем 2х240. и есть еще два ДГУ с питающим кабелем 4х150
если для ВРУ ГЗШ беру 6х80 - 480квадрат, то ГЗШ ДГУ уже 6х10 - 600квадрат суть вопроса: ГЗШ между собой должны быть соеденены кабелем если я буду соединять ГЗШ ДГУ И ГЗШ ВРУ мне я так понимаю надо ложить кабель 4х150 и увеличивать ГЗШ всех ВРУ до 6х10 я правильно чухаю?? |
|
|
![]() |
29.9.2008, 9:40
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8158 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Конечно же, если объект небольшой с резервированием по кабелю в одно ВРУ могут войти 2 кабеля, но для большого здания (цеха) обычно несколько вводов и соотвественно ВРУ по количеству кабелей. В этом случае, просто нет необходимости класть по 2 кабеля.
Paravan хочет 10 ВРУ с 2 пит. кабелями, допустим, на 1 или 2 ВРУ, пришли по 1 или 2 кабеля вместе, остальные 8-9 шкафы не будут вводными, а будут просто распределительными. За кабелями д/б коммутац. аппарат, а после него уже для этого присоединения не м/б ВРУ. Согласен, при определенных условиях м/б одно или 2 ВРУ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Paravan Выбор ГЗШ 22.8.2008, 13:47
gomed12 Количество ВРУ д/б = кол-ву питающих кабелей.
ГЗШ ... 22.8.2008, 15:39
электроник1 Цитата(gomed12 @ 22.8.2008, 15:39) Количе... 28.9.2008, 20:58
Paravan все сообразил пасип
невнимательно посмотрел
попра... 22.8.2008, 16:37
Олега Ну, и я немного несоглашусь. Может быть равно, а м... 29.9.2008, 2:02![]() ![]() ![]() |
|