ВРУ на больших мощностях , Срочно нужна помощь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ВРУ на больших мощностях , Срочно нужна помощь |
23.9.2008, 23:48
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Уважаемые форумчане подскажите, как организовывали ввод в здание, при больших мощностях?
Имеется огромный торгово-развлекательный комплекс нагрузка на вводе порядка 3000 кВт, ток 5500. А, и вот думая, что ставить на вводе??? Одно мощное ВРУ на 2 ввода или может разбить на несколько, ну предположим 2 ВРУ и 4 ввода???? Очень нужна помощь, подойдет любая инфа кто сталкивался с проектами столь мощных объектов. Заранее спасибо -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
|
|
![]() |
| Гость_ОБОН_* |
25.9.2008, 8:04
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Дата 23.9.2008, 23:48
Уважаемые форумчане подскажите, как организовывали ввод в здание, при больших мощностях?..... Ответ: В вашем случае необходимо проверить укрупненно расчет нагрузок по зданию (Торгово-развлекательное?) Очень грубо-0,22кВт. на 1кв.м. В вашем случае площадь здания получается около 3000кВт/0,22=13636кв.м. Т.е. на один этаж 13636/7этаж =1948кв.м. Здание, если квадратное, то 44м на 44метра. Это действительно гигант. Если это так, то необходимо несколько ТП., Т.к. категория не менее 2, а вообще тянет на 1. Например 2 ТП(или КТП) 2*1000кВт. Выбор и расстановка ТП зависит от реального распределения мощностей по площади если архитекторы еще не все нарисовали и не забыли про ЭЛЕКТичество. Весь учет выполняется на РУ0,4кВ. т.к. сторонних абонентов не предусматривается (наверное!) Будет возможно несколько больших РЩ(распределительных щитов) по этажам и на этажах. Проект безусловно нестандартный, объем работ очень большой, выполнять надо в команде из нескольких человек. |
|
|
Grej ВРУ на больших мощностях 23.9.2008, 23:48
Олега Стыдно сказать, но я пока в основном по-мелочи 24.9.2008, 11:43
Grej Цитата(Олега @ 24.9.2008, 12:43) Стыдно с... 24.9.2008, 16:17
Игоррр Grej, я так понимаю 5500 это при нарпяжении 0,4. А... 24.9.2008, 17:48
gomed12 Такое мощное ВРУ не найдете.
Как вариант.
С учетом... 24.9.2008, 18:59
Grej Цитата(Игоррр @ 24.9.2008, 18:48) Grej, я... 24.9.2008, 20:21
gomed12 ЦитатаИли тоже ТП???
Без ТП не обойтись, например... 24.9.2008, 21:11
Grej Огромное спасибо за советы завтра буду пытаться из... 24.9.2008, 21:27
Олега Может сгодится, http://www.uzoelectro.ru/techno/ar... 25.9.2008, 0:34
gomed12 Цитатабыла возможность подключить еще и АВР???
А р... 25.9.2008, 7:45
Grej Цитата(gomed12 @ 25.9.2008, 7:45) А резер... 25.9.2008, 8:55
gomed12 ЦитатаПредпологаю два ввода - 2 ТП, и они будут др... 25.9.2008, 21:20
Grej Вот сегодня набросал черновой вариант утром, может... 26.9.2008, 10:48
ОБОН Цитата(Grej @ 26.9.2008, 10:48) Вот сегод... 27.9.2008, 1:06
Grej Цитата(ОБОН @ 27.9.2008, 2:06) для маслян... 28.9.2008, 21:37
Олега Спасибо огромное ОБОН за подсчет трудодней! Не... 27.9.2008, 10:09
Олега В человеко-часах закралась ошибочка.
"Если пл... 29.9.2008, 18:48
ОБОН [quote name='Олега' date='29.9.2008, 1... 29.9.2008, 23:31![]() ![]() ![]() |
|