Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ВРУ на больших мощностях , Срочно нужна помощь

Grej
сообщение 23.9.2008, 23:48
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Уважаемые форумчане подскажите, как организовывали ввод в здание, при больших мощностях?
Имеется огромный торгово-развлекательный комплекс нагрузка на вводе порядка 3000 кВт, ток 5500. А, и вот думая, что ставить на вводе??? Одно мощное ВРУ на 2 ввода или может разбить на несколько, ну предположим 2 ВРУ и 4 ввода???? Очень нужна помощь, подойдет любая инфа кто сталкивался с проектами столь мощных объектов. Заранее спасибо


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Grej
сообщение 24.9.2008, 20:21
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Цитата(Игоррр @ 24.9.2008, 18:48) *
Grej, я так понимаю 5500 это при нарпяжении 0,4. А может имеет смысл собственную ТП поставить внутри здания?

Да я вот тоже думаю, что необходимо ставить сою ТП, много где наблюдал свою ТП 6-10 кВ даже на объектах поменьше, но вот незадача никогда их не изображал на схемах (((
Как это реализовывается??? Ставится ТП а от нее сразу на РУ или что-то между ТП и РУ icon_redface.gif и где ведется учет эл.энергии?? Ясное дело что дальше он будет вестись много где, интересует Общий учет. Спасибо за отклик )))))))))
P.S. Может кто подскажет где можно взглянуть на такую однолинейную схему? Хотя бы не рабочку а простенькую, просто чтобы ориентироваться, что за чем идет???
Цитата(gomed12 @ 24.9.2008, 19:59) *
В зависимости от расположения внутри площади ТРК оборудования, организовал бы кольцевую или радиально-кольцевую разводку по потребителям с помощью комплектного шинопровода на 2500 А по двум веткам.
На 2х вводах по 2 АВ на 1500 А в параллель или по одному АВ на 2 полукольца ШП и АВ на 2 радиальные ШП.
Это условное разделение, а на самом деле схема прокладки ШП зависит от расположения центра нагрузок.

А вот это очень интересное предложение!!!! Т.е. ВРУ нет вообще??? а что тогда? Просто щит учета и АВ??? Или тоже ТП???
А интересно предложение т.к. Все здание состоит из круглой 7 этажной баши и пристроенного многоярусного паркинга прямоугольной формы. Но паркинг опустим т.к. нагрузки сравнительно малы. Остается круглая башня 7 этажей и нагрузки равномерно распределены по всей площади.
Т.е. недолго думая сразу понятно что разбить на два полукольца, по радиальной схеме было бы логично, удобно и красиво ))))) Но у меня вопрос, а дальше как разводить???
Цитата
С учетом того, что секции ШП могут иметь различные длины, отвод от ШП м/организовать в любом удобном месте.
т.е. идут два вертикальных стояка а от них на каждом этаже полукольца???? И самый главный вопрос что на вводе??? Какие щиты ставить, при такой схеме, чтобы была возможность подключить еще и АВР???


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Grej   ВРУ на больших мощностях   23.9.2008, 23:48
- - Олега   Стыдно сказать, но я пока в основном по-мелочи   24.9.2008, 11:43
|- - Grej   Цитата(Олега @ 24.9.2008, 12:43) Стыдно с...   24.9.2008, 16:17
- - Игоррр   Grej, я так понимаю 5500 это при нарпяжении 0,4. А...   24.9.2008, 17:48
- - gomed12   Такое мощное ВРУ не найдете. Как вариант. С учетом...   24.9.2008, 18:59
- - Grej   Цитата(Игоррр @ 24.9.2008, 18:48) Grej, я...   24.9.2008, 20:21
- - gomed12   ЦитатаИли тоже ТП??? Без ТП не обойтись, например...   24.9.2008, 21:11
- - Grej   Огромное спасибо за советы завтра буду пытаться из...   24.9.2008, 21:27
- - Олега   Может сгодится, http://www.uzoelectro.ru/techno/ar...   25.9.2008, 0:34
- - gomed12   Цитатабыла возможность подключить еще и АВР??? А р...   25.9.2008, 7:45
|- - Grej   Цитата(gomed12 @ 25.9.2008, 7:45) А резер...   25.9.2008, 8:55
- - ОБОН   Дата 23.9.2008, 23:48 Уважаемые форумчане подск...   25.9.2008, 8:04
- - gomed12   ЦитатаПредпологаю два ввода - 2 ТП, и они будут др...   25.9.2008, 21:20
- - Grej   Вот сегодня набросал черновой вариант утром, может...   26.9.2008, 10:48
- - ОБОН   Цитата(Grej @ 26.9.2008, 10:48) Вот сегод...   27.9.2008, 1:06
|- - Grej   Цитата(ОБОН @ 27.9.2008, 2:06) для маслян...   28.9.2008, 21:37
- - Олега   Спасибо огромное ОБОН за подсчет трудодней! Не...   27.9.2008, 10:09
- - Олега   В человеко-часах закралась ошибочка. "Если пл...   29.9.2008, 18:48
- - ОБОН   [quote name='Олега' date='29.9.2008, 1...   29.9.2008, 23:31