Уважаемые форумчане подскажите, как организовывали ввод в здание, при больших мощностях?
Имеется огромный торгово-развлекательный комплекс нагрузка на вводе порядка 3000 кВт, ток 5500. А, и вот думая, что ставить на вводе??? Одно мощное ВРУ на 2 ввода или может разбить на несколько, ну предположим 2 ВРУ и 4 ввода???? Очень нужна помощь, подойдет любая инфа кто сталкивался с проектами столь мощных объектов. Заранее спасибо -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
|
|
![]() |
24.9.2008, 20:21
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Grej, я так понимаю 5500 это при нарпяжении 0,4. А может имеет смысл собственную ТП поставить внутри здания? Да я вот тоже думаю, что необходимо ставить сою ТП, много где наблюдал свою ТП 6-10 кВ даже на объектах поменьше, но вот незадача никогда их не изображал на схемах ((( Как это реализовывается??? Ставится ТП а от нее сразу на РУ или что-то между ТП и РУ P.S. Может кто подскажет где можно взглянуть на такую однолинейную схему? Хотя бы не рабочку а простенькую, просто чтобы ориентироваться, что за чем идет??? В зависимости от расположения внутри площади ТРК оборудования, организовал бы кольцевую или радиально-кольцевую разводку по потребителям с помощью комплектного шинопровода на 2500 А по двум веткам. На 2х вводах по 2 АВ на 1500 А в параллель или по одному АВ на 2 полукольца ШП и АВ на 2 радиальные ШП. Это условное разделение, а на самом деле схема прокладки ШП зависит от расположения центра нагрузок. А вот это очень интересное предложение!!!! Т.е. ВРУ нет вообще??? а что тогда? Просто щит учета и АВ??? Или тоже ТП??? А интересно предложение т.к. Все здание состоит из круглой 7 этажной баши и пристроенного многоярусного паркинга прямоугольной формы. Но паркинг опустим т.к. нагрузки сравнительно малы. Остается круглая башня 7 этажей и нагрузки равномерно распределены по всей площади. Т.е. недолго думая сразу понятно что разбить на два полукольца, по радиальной схеме было бы логично, удобно и красиво ))))) Но у меня вопрос, а дальше как разводить??? Цитата С учетом того, что секции ШП могут иметь различные длины, отвод от ШП м/организовать в любом удобном месте. т.е. идут два вертикальных стояка а от них на каждом этаже полукольца???? И самый главный вопрос что на вводе??? Какие щиты ставить, при такой схеме, чтобы была возможность подключить еще и АВР???
-------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
|
|
Grej ВРУ на больших мощностях 23.9.2008, 23:48
Олега Стыдно сказать, но я пока в основном по-мелочи 24.9.2008, 11:43
Grej Цитата(Олега @ 24.9.2008, 12:43) Стыдно с... 24.9.2008, 16:17
Игоррр Grej, я так понимаю 5500 это при нарпяжении 0,4. А... 24.9.2008, 17:48
gomed12 Такое мощное ВРУ не найдете.
Как вариант.
С учетом... 24.9.2008, 18:59
gomed12 ЦитатаИли тоже ТП???
Без ТП не обойтись, например... 24.9.2008, 21:11
Grej Огромное спасибо за советы завтра буду пытаться из... 24.9.2008, 21:27
Олега Может сгодится, http://www.uzoelectro.ru/techno/ar... 25.9.2008, 0:34
gomed12 Цитатабыла возможность подключить еще и АВР???
А р... 25.9.2008, 7:45
Grej Цитата(gomed12 @ 25.9.2008, 7:45) А резер... 25.9.2008, 8:55
ОБОН Дата 23.9.2008, 23:48
Уважаемые форумчане подск... 25.9.2008, 8:04
gomed12 ЦитатаПредпологаю два ввода - 2 ТП, и они будут др... 25.9.2008, 21:20
Grej Вот сегодня набросал черновой вариант утром, может... 26.9.2008, 10:48
ОБОН Цитата(Grej @ 26.9.2008, 10:48) Вот сегод... 27.9.2008, 1:06
Grej Цитата(ОБОН @ 27.9.2008, 2:06) для маслян... 28.9.2008, 21:37
Олега Спасибо огромное ОБОН за подсчет трудодней! Не... 27.9.2008, 10:09
Олега В человеко-часах закралась ошибочка.
"Если пл... 29.9.2008, 18:48