Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.9.2008 Пользователь №: 12135 ![]() |
Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом как определить надёжность электроснабжения. Есть ли кроме ПУЭ и СП более конкретное определение? Столкнулась с тем, что взгляд на категорийность оказывается сугубо субъективным. Например, электросеть пропускает категорию электроснабжения как 2, а энергонадзор считает, что имеет место 3, ссылаясь на одни и те же документы. Если вы сталкивались с такой проблемой, то как вы её решали?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Игоррр, кто и как определяет категорийность?
На основании каких документов? Изначально основание-завление потребителя с указанием необходимой категорийности. ТУ от ЭСО, при правильном составлении уже д/б учтена желаемая категорийность. Потом проект, в котором уж точно расчитана категорийность. Так что не только собственное желание ЭСО на стадии заключения договора, а скорее всего потребителя. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»