емкостной ток замыкания на землю , может ли быть 400А |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
емкостной ток замыкания на землю , может ли быть 400А |
| Гость_Гость_* |
14.9.2008, 13:05
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравтвуйте. У меня по расчетам емкостной ток замыкания на землю в сети 10 кВ получился 400 с лишним ампер. Возникли сомнения в правильности расчета. Считал как Iсум=(Uном*Lсум)/350 для воздушных сетей, хотя там кабели но они проложены по воздуху. суммарная длина- считал длину всех кабелей отходящих от РП. подскажите правильно ли или где ошибка. а также неплохо было бы узнать реальную величину емкостного тока в сети 10 кВ с компенсацией и без, по результатам замера. Спасибо
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_zorg_* |
15.9.2008, 8:20
Сообщение
#2
|
|
Гости |
У нас в РЕСе емкосные токи для кабеля проложеного в земле 6 кВ от 7,4А до 8,6А, для ПЛ-10кВ в районе от 9,5 до 12А. Сети без компенсации 7,4-8,6А для кабеля я так понял для одного? а какая длина? для кабеля Iсум=U*L/10, совпададет ли? 400 А многовато. Я не проектировщик, но мне кажется, что кабель проложеный по воздуху не перестаёт быть кабелем. незнаю. мне кажется что емкость к земле не зависит от изоляции и кабель протянутый по воздуху считается как ВЛ. тем более что если считать как для кабеля получается вообще за 1000 А |
|
|
Гость емкостной ток замыкания на землю 14.9.2008, 13:05
*_Garik_* У нас в РЕСе емкосные токи для кабеля проложеного ... 14.9.2008, 19:57
Игоррр 400 А многовато. Я не проектировщик, но мне кажетс... 14.9.2008, 20:07
Ринат К Около 10 лет назад мы измеряли ток 1фазного замыка... 16.9.2008, 5:01
gomed12 Сечение жил кабеля мм2-------------------- Удельно... 16.9.2008, 8:43
Гость Цитата(gomed12 @ 16.9.2008, 8:43) По-моем... 16.9.2008, 9:59![]() ![]() ![]() |
|