Здравствуйте коллеги.
Меня интересует термин "Согласовано", его полный смысл.
Что именно меня интересует: Само понятие данной надписи, т.е. происходит допуск на рабочее место (1)бригады, работающей по (1)наряду, другой (2)бригады со своим, другим (2) нарядом (работа выполняется по наряду в зоне действия другого наряда).

Что является рабочим местом, т.е. зоной действия наряда? В моём понимании, это подготовленное рабочее место -
отключено соответствующее оборудование, указанное в наряде, заземлено со всех сторон откуда может быть подано напряжение, ограждено, вывешены плакаты (стой напряжение,не включать работают люди, заземлено,
работать здесь,влезать здесь). Т.е. выполнены технические мероприятия, которые должны быть выполнены при подготовке рабочего места по(1)наряду.

Итак, нам нужно подготовить рабочее место по наряду (2), и допустить другую бригаду в зону действия (1) наряда.
Вариант 1:
Зоны действия нарядов (1)и(2) не совпадают, т.е. другое присоединение (другая часть электроустановки),тогда и не надо "Согласовывать" наряды.
Вариант 2:
Зоны действия нарядов (1)и(2)совпадают полностью, но будет производиться другая работа (другим подразделением, другой службой), отличная от указанной в (1) наряде, в этом случае наряды "Согласуются".
Вариант 3:
Зоны действия нарядов (1)и(2)совпадают частично, т.е., та часть оборудования, которая приведена в состояние, (выполнение технических мероприятий), при подготовки рабочего места по (1)наряду должна быть частично изменена для подготовки рабочего места по (2)наряду.(к примеру, плакаты "Не включать работают люди"
и "Заземлено" меняются на плакат "Работать здесь")
В этом случае наряды должны быть обязательно "Согласованы", т.е., в моём понимании, ответственные руководители работ, или производители работ, если ответственный руководитель работ не назначен,
согласуют изменение технических мероприятий (1)наряда.
Оформление согласования,выполняется только в обоих экземплярах (2)наряда, т.к. 2_я бригада приходит в зону действия уже открытого (1) наряда (МПОТ РМ).
Вот сейчас сама "заковырка"
Какое понятие вложено в термин "Согласовано"???, если по "Варианту 3",то, МПОТ РМ гласит - "Запрещается изменять подготовку рабочего места до полного окончания работ, закрытия наряда! (не точно,нет под руками МПОТ РМ)
Значит, можно считать, что "Вариант 3" не тот случай, где можно применить пункт МПОТ РМ о "Согласовании".
Остаётся "Вариант 2" и только он!!!
отсюда следует что, часто, во многих случаях в электроустановке (например электроустановка, подстанция "С простой и наглядной схемой" или схемой "Мостик") работы может выполнять только одна бригада, поочередно, на разных граничащих присоединениях. (остальные "курят бамбук",а сроки ремонта ограничены)
Отсюда и вопрос, как же понимать, какой смысл вложен в этот пункт МПОТ РМ о "Согласовании"

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 5.9.2008, 22:25
Причина редактирования: Форматирование
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Игоррр
сообщение 7.9.2008, 21:21
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



Пример. Бригада красит выключатель. Рабочее место - на выключателе. Релейная защита проверяет защиты выключателя. Рабочее место на выключателе и на панели защит. Можно выполнять эти работы одновременно?
Если есть необходимость менять меры безопасности по первому наряду, то тут два варианта:
1 Если с этими мерами можно проводить работы по первому наряду, выдается новый наряд, бригада допускается по новому наряду. Конечно, если в этом есть необходимость
2 Если с этими мерами работ проводить нельзя. Бригада "курит". Какая из бригад курит решат ответственные между собой. Если не решат, решит руководитель.


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skip15
сообщение 9.9.2008, 17:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 6.9.2008
Из: Кировской обл.
Пользователь №: 12005



Игоррр, в принципе я согласен с вашими доводами, но выражу своё мнение:
С примером я согласен, да можно, даже если персонал СРЗА будет работать по наряду а не по распоряжению, тех мероприятия в наряда СРЗА
будут теже, т.к. отключение и переключения в низковольтных сетях указывать в наряде не требуется.
1. Выдача нового наряда, согласен, но так не хватит рабочего времени представьте, СРЗА пришли на 2 часа, наряд закрываем, выдаём другой, те ушли, снова закрываем, выдаем новый и снова допуск и оформление, потом другая бригада подошла другого подразделения, завтра та же картина, на работу времени не останется. icon_smile.gif Вот по этому 1бригада будет работать остальные "курить".
2. "Курит"

Целью создания этой темы служил интерес как же работают в других сетях.
У нас, заседанием "старейшин" этот вопрос решили так:
"СОГЛАСОВАНО"- при работах по наряду в зоне действия другого наряда.
ЗОНА ДЕЙСТВИЯ ДРУГОГО НАРЯДА"- рабочее место, технические мероприятия для подготовки этого рабочего места
(отключения, заземления, ограждения, плакаты).
Ответственные руководители (производители) "согласуют" изменение тех. мероприятий, и проводимые работы по нарядам
Тех. мероприятия изменяются для подготовки раб. места по 2му наряду (как бы раб. место расширяется) на время его действия, что не как не изменяет и не ухудшает безопасность проведения работ.
В дальнейшем если работа по второму наряду будет закончено ранее чем по первому, тех. мер. восстанавливаются по 1му наряду.


--------------------
Человек может сделать всё, пока не начнет это делать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Skip15   МПОТ РМ Термин "Согласовано!"   5.9.2008, 18:35
- - Игоррр   Рабочее место, при выполнени работ в ЭУ - Участок ...   6.9.2008, 19:57
|- - Skip15   Цитата(Игоррр @ 6.9.2008, 19:57) Рабочее ...   6.9.2008, 21:25
- - Игоррр   Пример. Бригада красит выключатель. Рабочее место ...   7.9.2008, 21:21
|- - Skip15   Игоррр, в принципе я согласен с вашими доводами, н...   9.9.2008, 17:46
- - gomed12   Этот вопрос обсуждался с п.23 http://www.electrik....   9.9.2008, 20:19
- - Skip15   Прочел все посты http://www.electrik.org/forum/ind...   9.9.2008, 21:39
- - gomed12   ЦитатаМеня интересует термин "Согласовано...   10.9.2008, 8:34
- - Игоррр   gomed12, ЦитатаТак вот №1 имеет приоритет над №2, ...   10.9.2008, 20:07
- - gomed12   ЦитатаНа месте договорятся. Так не должно быть, ор...   11.9.2008, 8:22
- - Игоррр   gomed12, Так, но во-первых, не диспетчер определяе...   11.9.2008, 10:06
- - gomed12   Игоррр, в данной ситуации большого значения не име...   11.9.2008, 12:45
- - Игоррр   gomed12, ЦитатаЗапись делается только в наряде №2 ...   11.9.2008, 17:02
- - Skip15   gomed12; Игоррр Читаю я ваши "перепалки...   11.9.2008, 17:37
- - Игоррр   Skip15, У нас не перепалки, у нас споры, из которы...   11.9.2008, 18:50
- - Skip15   Не будем мы конечно обсуждать чем отличаются переп...   11.9.2008, 20:18
- - gomed12   К сожалению предыдущее сообщение коряво прошло. Sk...   12.9.2008, 6:44
|- - Skip15   Цитата(gomed12 @ 12.9.2008, 6:44) Как счи...   16.9.2008, 17:45
|- - gomed12   Цитата(Skip15 @ 16.9.2008, 18:45) 1 наряд...   16.9.2008, 18:29
|- - Skip15   Цитата(gomed12 @ 16.9.2008, 18:29) Извини...   16.9.2008, 19:03
- - Игоррр   gomed12, Наша задача правила безопасности выполнят...   12.9.2008, 9:55
|- - gomed12   Цитата(Игоррр @ 12.9.2008, 9:55) И, что п...   14.9.2008, 15:58
- - gomed12   ЦитатаЕсли не доверять командам и докладам диспетч...   16.9.2008, 19:23
- - Skip15   Согласование на бланках второго наряда и есть фикс...   16.9.2008, 19:28
- - gomed12   Отлично, Skip15, если все как Вы говорите, кошмарн...   16.9.2008, 19:56
- - Игоррр   Skip15, рация ОВБ тоже с аудиорегистратором? Я пок...   17.9.2008, 16:17
|- - Skip15   Цитата(Игоррр @ 17.9.2008, 16:17) Все ком...   17.9.2008, 16:58
- - Игоррр   Skip15, Не знаю какие у Вас аудиорегистраторы, у н...   22.9.2008, 20:27
- - Skip15   1. Аудиорегистратор это комп с установленным прогр...   23.9.2008, 17:21
- - Игоррр   Skip15, Цитатаон не пишет круглые сутки он в режим...   23.9.2008, 18:29
- - Skip15   Мне приходилось слушать такие записи там вот в та...   23.9.2008, 20:36