Ситуация следующая: есть электронный трехэлементный счетчик Альфа+, подключен по схеме 2ТТ/3ТН в сеть с изолированной нейтралью и заземленной фоазой В.
Вопрос: может ли из за такого включения появиться погрешность измерения порядка 20-30% при не симетричной нагрузке по фазам. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Вот я об этом!
Топикстартер спросил (и пропал ![]() Я пытаюсь доказать, что в наихудших условиях (нет тока в одной фазе) погрешность может достигать +33%. Но не для всех это очевидно, тем более что в букварях данная схема не рассматривается. А что до заземленной фазы В в линии, то говорили, что это на экскаваторе. Видимо, очень большом и хитроумно устроенном. Может, на такие экскаваторы свой ГОСТ? Сообщение отредактировал Roman_D - 3.9.2008, 18:59 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |