Погрешность счетчика по схеме 2ТТ/3ТН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Погрешность счетчика по схеме 2ТТ/3ТН |
| Гость_sergmal_* |
14.8.2008, 9:45
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Ситуация следующая: есть электронный трехэлементный счетчик Альфа+, подключен по схеме 2ТТ/3ТН в сеть с изолированной нейтралью и заземленной фоазой В.
Вопрос: может ли из за такого включения появиться погрешность измерения порядка 20-30% при не симетричной нагрузке по фазам. |
|
|
![]() |
2.9.2008, 12:31
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Давайте чесать репу
Рассмотрим схемы с сайта http://rzdoro.narod.ru/cons_16_1.htm. Понятно, что в схеме 3ТТ+3ТН все понятно. При включении активной (для простоты, чтоб с косинусами не париться) нагрузки между фазами А и С тока в ТТ2 и в токовом элементе В счетчика нет. ![]() Теперь рассмотрим схему с 2ТТ. ![]() Сейчас ТТ и элементы счетчика включены по такой схеме: ![]() Естественно, в элементах счетчика А и С ток будет; и вроде как ничем не отличающийся от токов по первой схеме. А в элементе В? Минус геометрическая сумма токов А и С, как пишут в букварях. То есть что получается? В схеме с 3-мя ТТ тока в элементе В нету, а с 2-мя ТТ есть... Получается, что счетчик насчитает на 33 1/3% больше. Где грабли? Спасибо doro и его сайту за картинки Вмешиваться в спор не буду, советую посмотреть эту книжку, теориии более чем достаточно: Нету там нашей схемы; реактивные счетчики не предлагать! СА3 тоже. Ацтой. Предположим, что счетчик электронный трехэлементный. |
|
|
sergmal Погрешность счетчика по схеме 2ТТ/3ТН 14.8.2008, 9:45
Oleg_n Цитата(sergmal @ 14.8.2008, 9:45) Ситуаци... 14.8.2008, 10:09
sergmal Подключение произведено по первому варианту.
Убеди... 14.8.2008, 10:22
Oleg_n Тогда может быть все, что угодно.
Попутаны фазы по... 14.8.2008, 10:29
Roman_D А что ж тут удивительного?
Проведём мысленный экск... 14.8.2008, 18:43
Oleg_n Прошу заметить, что речь идет о сети с изолированн... 14.8.2008, 22:02
Roman_D Цитата(Oleg_n @ 14.8.2008, 22:02) Прошу з... 14.8.2008, 22:15
sergmal В данном случаи имеет место быть хороший электронн... 15.8.2008, 8:15
Oleg_n Цитата(Roman_D @ 14.8.2008, 23:15) Но ТТ ... 15.8.2008, 10:50
Roman_D Вот прочитал послание Олега и призадумался (а сыр ... 17.8.2008, 14:58
Oleg_n Цитата(Roman_D @ 17.8.2008, 15:58) Единст... 18.8.2008, 7:30
doro Цитата(Oleg_n @ 18.8.2008, 8:30) Остается... 18.8.2008, 8:13
Roman_D Цитата(Oleg_n @ 18.8.2008, 7:30) Если меж... 18.8.2008, 13:04
Oleg_n Цитата(Roman_D @ 18.8.2008, 13:04) Трехэл... 18.8.2008, 15:51
doro На странице http://rzdoro.narod.ru/cons_16_1.htm -... 2.9.2008, 6:34
Uran Вмешиваться в спор не буду, советую посмотреть эту... 2.9.2008, 10:06
doro Цитата(Roman_D @ 2.9.2008, 13:31) Давайте... 2.9.2008, 12:45

Roman_D Цитата(doro @ 2.9.2008, 11:45) А может бы... 2.9.2008, 12:51
Uran Цитата(Roman_D)Нету там нашей схемы; реактивные сч... 2.9.2008, 15:12
Roman_D Цитата(Uran @ 2.9.2008, 14:12) Я схему не... 2.9.2008, 16:33
doro Скачал и с интересом перечитал рекомендованную кни... 2.9.2008, 20:44
Oleg_n Коллеги, предлагаю пока оставить в покое четырехпр... 3.9.2008, 7:10
Roman_D Цитата(Oleg_n @ 3.9.2008, 7:10) Схемы нич... 3.9.2008, 8:29
Oleg_n Цитата(Roman_D @ 3.9.2008, 8:29) Не-е-е-е... 3.9.2008, 9:57
Roman_D Цитата(Oleg_n @ 3.9.2008, 8:57) Картинка ... 3.9.2008, 11:45
Oleg_n Цитата(Roman_D @ 3.9.2008, 11:45) Рекомен... 3.9.2008, 14:19
Roman_D Цитата(Oleg_n @ 3.9.2008, 14:19) Но в бол... 3.9.2008, 16:05
Uran Цитата(Roman_D @ 3.9.2008, 18:05) ...Еще ... 3.9.2008, 17:55
Uran Схемы с 2 ТТ (РЗА и Учет) -пережиток советского вр... 3.9.2008, 11:15
Roman_D Вот я об этом!
Топикстартер спросил (и пропал... 3.9.2008, 18:34
gomed12 В карьерных экскаваторах (ЭКГ с ковшом 4,6 м3) в/в... 3.9.2008, 20:33
Oleg_n Уфф..
Чтобы не топтаться вокруг да около, попрошу ... 3.9.2008, 21:34
Roman_D Экую-т загадку заганул... А сам? 5.9.2008, 16:18
Oleg_n Цитата(Roman_D @ 5.9.2008, 16:18) Экую-т ... 8.9.2008, 21:01![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 4:41 |
|
|
|
|