30mA or 100mA - как узнать точно? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
30mA or 100mA - как узнать точно? |
29.7.2008, 20:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 |
Здравствуйте,
подскажите плиз, есть ли какая более менее доступная методика рассчета когда нужно ставить на вводе Узо 100 мА а когда 300 мА - какова зависимость от потребителей. - Можно ли это как то рассчитать не пользуясь услугами проэктировщиков. - Спасибо. |
|
|
![]() |
1.9.2008, 19:55
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7705 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Какова эффективность такого фильтра? Так УЗО можно и на 10 мА установить и на 30, достигнет этих величин утечка в процессе старения кондера, сработают одно раньше другое позже. А зачем 1/3, которое никогда не имеем. Что-то не так, где-то недопонимаем. Все же придерживаюсь своей первоначальной версии о выборе УЗО без измерений утечечек, которые не должны быть. Смутно представляю измерения утечек в слабых местах эл.монтажа каким-нибудь высокоточным прибором. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
v-niki 30mA or 100mA - как узнать точно? 29.7.2008, 20:41
gomed12 ПУЭ:
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом пр... 29.7.2008, 21:12
v-niki Цитата(gomed12 @ 29.7.2008, 22:12) ПУЭ:
7... 29.7.2008, 22:57
gomed12 Для эл. приемника при однофазном вводе имеем:
12*4... 30.7.2008, 8:01
v-niki Цитата(gomed12 @ 30.7.2008, 8:01) Для эл.... 31.7.2008, 17:03
ВВ А вот еще вопрос, г-н gomed12: -«а на кой … это У... 31.7.2008, 3:13
Uran Цитата(ВВ @ 31.7.2008, 4:13) А вот еще во... 31.7.2008, 6:31
gomed12 ЦитатаОт какого пожара в «панельном, кирпичном дом... 31.7.2008, 7:56
ВВ Цитата(gomed12 @ 31.7.2008, 19:58) Если п... 31.7.2008, 21:54
gomed12 Цитатаесли ввод трех фазный?
Если потребители при ... 31.7.2008, 19:58
gomed12 ЦитатаВы это серьезно? И ток тоже 4,5? И Вы уверен... 31.7.2008, 22:10
*_Garik_* Уважаэмый ВВ я что-то не понял ваш пост... если Вы... 31.7.2008, 23:50
gomed12 ЦитатаА УЗО (100 – 500)мА, на мой взгляд, в кварти... 1.8.2008, 16:57
ВВ Цитата(gomed12 @ 31.7.2008, 22:10) Будьт... 1.8.2008, 20:45
gomed12 Цитата...как у вас делают заземление нового жилья.... 1.8.2008, 23:05
ВВ Цитата(gomed12 @ 1.8.2008, 23:05) Слово ... 2.8.2008, 17:29
Олега "как у вас делают заземление нового жилья?... 2.8.2008, 19:05
yur Цитата(Олега @ 2.8.2008, 22:05) Ответьте ... 5.8.2008, 12:14
*_Garik_* ЦитатаР.S. Г-ну Гарику. Мабуть, тяжко розумiти рос... 3.8.2008, 10:59
Олега Цитата(*_Garik_* @ 3.8.2008, 11:59) И на ... 3.8.2008, 16:31
*_Garik_* Тогда теряться смысл УЗО как защиты от удара токо... 3.8.2008, 17:38
savelij Ну положим, УЗО на 100 и более, ставят не для защи... 3.8.2008, 20:06
*_Garik_* А для чего??, чем был тогда плох старый добрый авт... 3.8.2008, 21:28
Uran Цитата(*_Garik_* @ 3.8.2008, 22:28) А для... 3.8.2008, 21:47
savelij УЗО на 100 мА и более ставятся на вводе в противоп... 3.8.2008, 21:41
Олега Garik, до них были АБ25, если не ошибаюсь. Запомни... 4.8.2008, 0:22
Serge8284 Цитата(Олега @ 4.8.2008, 1:22) Garik, до ... 31.10.2010, 21:37
*_Garik_* ЦитатаУЗО на 100 мА и более ставятся на вводе в пр... 4.8.2008, 12:36
Олега Я и сам не знаю.
Если кабель не меняем, а ток ув... 5.8.2008, 14:04
savelij Цитата(Олега @ 5.8.2008, 15:04) Зато возн... 5.8.2008, 15:40
yur да вот и я считал всегда, что утечки через изоляци... 5.8.2008, 14:39
Олега С а. можно в первом приближении согласиться
в. Два... 5.8.2008, 16:14
savelij Цитата(Олега @ 5.8.2008, 17:14) Интересуе... 5.8.2008, 16:21
Олега Не то что б верить. Следовать. 5.8.2008, 17:07
электроник1 без проектировщиков тут можно обойтись легко. нужн... 7.8.2008, 20:11
Олега Цитата(электроник1 @ 7.8.2008, 21:11) без... 24.8.2008, 7:38
donvovchik Советую:
УЗО.Выбор и установка.
методическое пособ... 18.8.2008, 11:11
VLAX УЗО-Д 30мА обязательно ставить на все розетки во ... 20.8.2008, 20:10
Олега Цитата(VLAX @ 20.8.2008, 21:10) Еще необх... 21.8.2008, 8:47
VLAX Цитата(Олега @ 21.8.2008, 8:47) О каком т... 21.8.2008, 10:35
Олега Сам себе и нарисуй. При замыкании между L и N (и т... 21.8.2008, 11:25
VLAX Цитата(Олега @ 21.8.2008, 11:25) Сам себе... 21.8.2008, 11:52
Олега На однофазные КЗ фаза-ноль срабатывают АВ. Вами уп... 21.8.2008, 13:08
VLAX Стандарт IEC 60364 в случае невозможности отключен... 21.8.2008, 14:48
Олега "Не надо путать разные защиты"
Согласен... 21.8.2008, 18:30
VLAX Цитата(Олега @ 21.8.2008, 18:30) ... PS 1... 22.8.2008, 14:40
электроник1 прогрузить 23.8.2008, 19:22
электроник1 так и делается, вопче-то 30.8.2008, 22:16
Олега Думаю ошибаетесь. Ежели совсем "вопче", ... 31.8.2008, 10:06
gomed12 Олега, не стал бы связывать сопротивление изоляции... 31.8.2008, 12:01
Олега 1. От помощи проектировщиков, прикидывающих УЗО по... 1.9.2008, 8:51
gomed12 Не представляю как можно практически измерить утеч... 1.9.2008, 9:16
Олега "Не представляю как можно практически измерит... 1.9.2008, 14:58
gomed12 Все равно не понимаю как можно вызвать утечку сети... 1.9.2008, 15:42
Олега Утечку - включением оборудования. Линейной зависим... 1.9.2008, 17:50
Олега Цитата(gomed12 @ 1.9.2008, 20:55) Смутно ... 2.9.2008, 8:55
gomed12 Насколько понимаю в теории указаны возможные утечк... 2.9.2008, 10:39
Олега Открытые токоведущие - это не наш вопрос.
Общее со... 2.9.2008, 13:56
gomed12 ЦитатаОткрытые токоведущие - это не наш вопрос.
По... 2.9.2008, 14:16
Олега Цитата(gomed12 @ 2.9.2008, 15:16) 1.По ут... 2.9.2008, 17:25
gomed12 Цитата(Олега @ 2.9.2008, 18:25) 1. На уте... 2.9.2008, 20:36
Олега Цитата(gomed12 @ 2.9.2008, 21:36) 1. цепл... 3.9.2008, 8:43
gomed12 Цитатадля 1м кабеля изоляция замечательная, а для ... 5.9.2008, 10:30
Олега Цитата(gomed12 @ 5.9.2008, 10:30) Сколько... 5.9.2008, 13:43
gomed12 ЦитатаНе лаборант,
Идентично.
Утечки (со всех жил)... 8.9.2008, 11:31
ОБОН Здравствуйте коллеги!
Уважаемые форумчане, в р... 1.10.2008, 21:27
gomed12 В действительности в п. 4 вместо 1000 м*10*10-5=10... 1.10.2008, 21:52
AIM Цитата(v-niki @ 29.7.2008, 20:41) ..... 16.5.2009, 21:51
Работник Нет, что Вы. Возьмите время-токовые характеристики... 1.11.2010, 8:29
SimbaD Утечка, которая зависит от метража проводки вызван... 19.1.2011, 0:47![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 14:52 |
|
|
|
|