30mA or 100mA - как узнать точно? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
30mA or 100mA - как узнать точно? |
29.7.2008, 20:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 |
Здравствуйте,
подскажите плиз, есть ли какая более менее доступная методика рассчета когда нужно ставить на вводе Узо 100 мА а когда 300 мА - какова зависимость от потребителей. - Можно ли это как то рассчитать не пользуясь услугами проэктировщиков. - Спасибо. |
|
|
![]() |
1.9.2008, 9:16
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7840 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не представляю как можно практически измерить утечку и зачем.
Ее не д/б, иначе монтаж бракуется. Согласны? Насколько понимаю в НТД номиналы УЗО по утечкам практически определены, а там где их нет, ПУЭ рекомендует. После монтажа необходимо произвести протокольные испытания в т.ч. и УЗО на утечку лабораторией. Для выбора УЗО не такой уж широкий диапазон по номиналам утечек, непосредственно для потребителей 30 или 10 мА, даже установка любого из них при качественном монтаже большой ошибкой не будет. Это мое мнение. Сообщение отредактировал gomed12 - 1.9.2008, 9:16 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
v-niki 30mA or 100mA - как узнать точно? 29.7.2008, 20:41
gomed12 ПУЭ:
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом пр... 29.7.2008, 21:12
v-niki Цитата(gomed12 @ 29.7.2008, 22:12) ПУЭ:
7... 29.7.2008, 22:57
gomed12 Для эл. приемника при однофазном вводе имеем:
12*4... 30.7.2008, 8:01
v-niki Цитата(gomed12 @ 30.7.2008, 8:01) Для эл.... 31.7.2008, 17:03
ВВ А вот еще вопрос, г-н gomed12: -«а на кой … это У... 31.7.2008, 3:13
Uran Цитата(ВВ @ 31.7.2008, 4:13) А вот еще во... 31.7.2008, 6:31
gomed12 ЦитатаОт какого пожара в «панельном, кирпичном дом... 31.7.2008, 7:56
ВВ Цитата(gomed12 @ 31.7.2008, 19:58) Если п... 31.7.2008, 21:54
gomed12 Цитатаесли ввод трех фазный?
Если потребители при ... 31.7.2008, 19:58
gomed12 ЦитатаВы это серьезно? И ток тоже 4,5? И Вы уверен... 31.7.2008, 22:10
*_Garik_* Уважаэмый ВВ я что-то не понял ваш пост... если Вы... 31.7.2008, 23:50
gomed12 ЦитатаА УЗО (100 – 500)мА, на мой взгляд, в кварти... 1.8.2008, 16:57
ВВ Цитата(gomed12 @ 31.7.2008, 22:10) Будьт... 1.8.2008, 20:45
gomed12 Цитата...как у вас делают заземление нового жилья.... 1.8.2008, 23:05
ВВ Цитата(gomed12 @ 1.8.2008, 23:05) Слово ... 2.8.2008, 17:29
Олега "как у вас делают заземление нового жилья?... 2.8.2008, 19:05
yur Цитата(Олега @ 2.8.2008, 22:05) Ответьте ... 5.8.2008, 12:14
*_Garik_* ЦитатаР.S. Г-ну Гарику. Мабуть, тяжко розумiти рос... 3.8.2008, 10:59
Олега Цитата(*_Garik_* @ 3.8.2008, 11:59) И на ... 3.8.2008, 16:31
*_Garik_* Тогда теряться смысл УЗО как защиты от удара токо... 3.8.2008, 17:38
savelij Ну положим, УЗО на 100 и более, ставят не для защи... 3.8.2008, 20:06
*_Garik_* А для чего??, чем был тогда плох старый добрый авт... 3.8.2008, 21:28
Uran Цитата(*_Garik_* @ 3.8.2008, 22:28) А для... 3.8.2008, 21:47
savelij УЗО на 100 мА и более ставятся на вводе в противоп... 3.8.2008, 21:41
Олега Garik, до них были АБ25, если не ошибаюсь. Запомни... 4.8.2008, 0:22
Serge8284 Цитата(Олега @ 4.8.2008, 1:22) Garik, до ... 31.10.2010, 21:37
*_Garik_* ЦитатаУЗО на 100 мА и более ставятся на вводе в пр... 4.8.2008, 12:36
Олега Я и сам не знаю.
Если кабель не меняем, а ток ув... 5.8.2008, 14:04
savelij Цитата(Олега @ 5.8.2008, 15:04) Зато возн... 5.8.2008, 15:40
yur да вот и я считал всегда, что утечки через изоляци... 5.8.2008, 14:39
Олега С а. можно в первом приближении согласиться
в. Два... 5.8.2008, 16:14
savelij Цитата(Олега @ 5.8.2008, 17:14) Интересуе... 5.8.2008, 16:21
Олега Не то что б верить. Следовать. 5.8.2008, 17:07
электроник1 без проектировщиков тут можно обойтись легко. нужн... 7.8.2008, 20:11
Олега Цитата(электроник1 @ 7.8.2008, 21:11) без... 24.8.2008, 7:38
donvovchik Советую:
УЗО.Выбор и установка.
методическое пособ... 18.8.2008, 11:11
VLAX УЗО-Д 30мА обязательно ставить на все розетки во ... 20.8.2008, 20:10
Олега Цитата(VLAX @ 20.8.2008, 21:10) Еще необх... 21.8.2008, 8:47
VLAX Цитата(Олега @ 21.8.2008, 8:47) О каком т... 21.8.2008, 10:35
Олега Сам себе и нарисуй. При замыкании между L и N (и т... 21.8.2008, 11:25
VLAX Цитата(Олега @ 21.8.2008, 11:25) Сам себе... 21.8.2008, 11:52
Олега На однофазные КЗ фаза-ноль срабатывают АВ. Вами уп... 21.8.2008, 13:08
VLAX Стандарт IEC 60364 в случае невозможности отключен... 21.8.2008, 14:48
Олега "Не надо путать разные защиты"
Согласен... 21.8.2008, 18:30
VLAX Цитата(Олега @ 21.8.2008, 18:30) ... PS 1... 22.8.2008, 14:40
электроник1 прогрузить 23.8.2008, 19:22
электроник1 так и делается, вопче-то 30.8.2008, 22:16
Олега Думаю ошибаетесь. Ежели совсем "вопче", ... 31.8.2008, 10:06
gomed12 Олега, не стал бы связывать сопротивление изоляции... 31.8.2008, 12:01
Олега 1. От помощи проектировщиков, прикидывающих УЗО по... 1.9.2008, 8:51
Олега "Не представляю как можно практически измерит... 1.9.2008, 14:58
gomed12 Все равно не понимаю как можно вызвать утечку сети... 1.9.2008, 15:42
Олега Утечку - включением оборудования. Линейной зависим... 1.9.2008, 17:50
gomed12 ЦитатаКакова эффективность такого фильтра?
Так УЗО... 1.9.2008, 19:55
Олега Цитата(gomed12 @ 1.9.2008, 20:55) Смутно ... 2.9.2008, 8:55
gomed12 Насколько понимаю в теории указаны возможные утечк... 2.9.2008, 10:39
Олега Открытые токоведущие - это не наш вопрос.
Общее со... 2.9.2008, 13:56
gomed12 ЦитатаОткрытые токоведущие - это не наш вопрос.
По... 2.9.2008, 14:16
Олега Цитата(gomed12 @ 2.9.2008, 15:16) 1.По ут... 2.9.2008, 17:25
gomed12 Цитата(Олега @ 2.9.2008, 18:25) 1. На уте... 2.9.2008, 20:36
Олега Цитата(gomed12 @ 2.9.2008, 21:36) 1. цепл... 3.9.2008, 8:43
gomed12 Цитатадля 1м кабеля изоляция замечательная, а для ... 5.9.2008, 10:30
Олега Цитата(gomed12 @ 5.9.2008, 10:30) Сколько... 5.9.2008, 13:43
gomed12 ЦитатаНе лаборант,
Идентично.
Утечки (со всех жил)... 8.9.2008, 11:31
ОБОН Здравствуйте коллеги!
Уважаемые форумчане, в р... 1.10.2008, 21:27
gomed12 В действительности в п. 4 вместо 1000 м*10*10-5=10... 1.10.2008, 21:52
AIM Цитата(v-niki @ 29.7.2008, 20:41) ..... 16.5.2009, 21:51
Работник Нет, что Вы. Возьмите время-токовые характеристики... 1.11.2010, 8:29
SimbaD Утечка, которая зависит от метража проводки вызван... 19.1.2011, 0:47![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 7:19 |
|
|
|
|