сообщение 29.8.2008, 19:07
Сообщение #1





Гости






Электродвигатель серии 4А112МВ6У3 4 КВт , номинальный ток 9, 1 А . Фактически потребляет 8 А - 8,5 А - и 9 А по фазам. Проблема , греется двигатель , может причиной быть перекос ? Или искать другую причину?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ZedaJ_*
сообщение 31.8.2008, 17:39
Сообщение #2





Гости






Цитата(gomed12 @ 31.8.2008, 12:53) *
Думаю, обмотки немного влажные, может и пробой в витках из-за этого.
Если в режиме ХХ сам себя не высушит, в ремонт.

Спасибо , не знал этого.
Цитата(сергей_абрамов @ 31.8.2008, 12:14) *
... Один из заказчиков жаловался греется двигатель , новый на новом фрезерном станке.
Грелся, грелся да и "сдох". Вскрытие показало в одной из катушек не хватало витков провода буквально два витка, но этого хватило ...

Полезная информация , В случае чего постараюсь проверить.