розетка Легран без нуля , розетка легран три фазы плюс земля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
розетка Легран без нуля , розетка легран три фазы плюс земля |
29.7.2008, 23:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11756 |
Срочно нужен совет! Знающие люди, подскажите! У меня в квартире (новостройке) трехфазное напряжение и электрическая плита на 3 фазы ( 380 вольт). Провели провод ВВГ 5 жил сеч.4. Куплена розетка фирмы Легран - а в этой розетке только 3 фазы и земля. Для нуля ничего нет. Подскажите чайнику, пожалуйста, что делать? Почему в европейской розетке нет нуля? Значит его можно не подсоединять?
Уважаемые электрики, если подсоединить элетроплиту напрямую без розетки - это не будет противоречить нормам ? |
|
|
![]() |
5.8.2008, 8:55
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
2Аннапа. Скажите, а кто Вам делал проект? К сожалению, я не смог рассмотреть правую часть чертежа с реквизитами разработчика. По отмеченным вопросам, которые поднимали форумчане (и некоторым другим), вполне можно проверять наличие и «доброкачественность» лицензии проектной организации. Кроме того, в поле чертежа нельзя установить наличие соответствующих отметок от согласующих органов. Как Вы впоследствии собираетесь сдавать в эксплуатацию свою электроустановку (а такой момент может наступить весьма скоро), а мужиков-то проектантов под руками уже и не будет? Придется ходить в сбыт и в надзор за соответствующими штемпселями самой- оно Вам надо? Сообщение отредактировал Victor195002 - 5.8.2008, 8:59 -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
Аннапа розетка Легран без нуля 29.7.2008, 23:28
gomed12 Эта розетка для 4-х проводки, ищите 5-ти полюсную.... 30.7.2008, 9:41
Аннапа спасибо за Ваш ответ 30.7.2008, 11:08
Аннапа спасибо, как раз сегодня присмотрела такую коробку... 30.7.2008, 20:31
savelij Цитатакуда ее можно приспособить и для чего вообще... 30.7.2008, 20:53
Олега Цитата(savelij @ 30.7.2008, 20:53) Возмож... 1.8.2008, 15:09
Аннапа у меня точно такого же вида, только 3 фазы и земля... 30.7.2008, 22:13
Victor195002 Добрый день.
Может быть будет проще запросить указ... 31.7.2008, 11:33
Аннапа Спасибо, Виктор за Ваш ответ. Я не знала, что можн... 31.7.2008, 19:58
savelij Цитатапроточный водонагреватель на 6 квт - однофаз... 31.7.2008, 20:41
gomed12 ЦитатаПри выделенной мощности 14 кВт
Во Франции? 31.7.2008, 21:49
savelij Цитата(gomed12 @ 31.7.2008, 22:49) Во Фра... 31.7.2008, 21:59
Аннапа Савелий, спасибо , что Вы мне сказали про нагреват... 31.7.2008, 22:15
savelij А Вы уже на 100% остановили свой выбор на проточни... 31.7.2008, 22:22
Аннапа для накопительного места нет в стояке. А в магазин... 31.7.2008, 22:40
savelij Цитата(Аннапа @ 31.7.2008, 23:40) Поэтому... 31.7.2008, 23:06
Аннапа а мне можно максимум на сколько квт проточный нагр... 31.7.2008, 23:20
savelij Цитата(Аннапа @ 1.8.2008, 0:20) а мне мож... 31.7.2008, 23:27
Аннапа Электроплита мощностью 7,7 квт. Тогда на сколько к... 1.8.2008, 12:06
savelij 2 Олега
Про проточник. Его ТЭНы может и будут рабо... 1.8.2008, 17:58
Олега Цитата(savelij @ 1.8.2008, 18:58) 2 Олега... 4.8.2008, 12:34
Victor195002 Добрый вечер.
Господи! Аннапа! Да позовите... 1.8.2008, 18:24
Victor195002 Добрый вечер.
И потом мужики полностью правы- нужн... 1.8.2008, 19:09
Аннапа Виктор! Уж очень маленький стояк у меня, даже ... 4.8.2008, 11:01
Victor195002 Добрый день.
Ради Бога, не сочтите, что я занимаюс... 4.8.2008, 12:12
Аннапа
Сегодня монтировали кондиционер, включили электр... 4.8.2008, 21:53
savelij Цитата(Аннапа @ 4.8.2008, 22:53) Подскажи... 4.8.2008, 22:07
Аннапа спасибо, Савелий, за Ваш юмор. Первый раз за сегод... 4.8.2008, 22:19
savelij ЦитатаТам в щитке почти 40 модулей стоит.Да уж, пр... 4.8.2008, 22:41
Аннапа Цитата(savelij @ 4.8.2008, 23:41) Да уж, ... 4.8.2008, 23:00
savelij ЦитатаЗавтра попробую сделать фото, но там же пров... 4.8.2008, 23:09
Аннапа Цитата(savelij @ 5.8.2008, 0:09) ." ... 4.8.2008, 23:23
savelij В Вашем примере - нет. Учитывая, что линия на конд... 4.8.2008, 23:29
Аннапа все поняла. А если без УЗО будет работать -( потом... 4.8.2008, 23:31
savelij Не нужно. 4.8.2008, 23:31
Аннапа А это правда, что если люстра , в которой лампочки... 4.8.2008, 23:46
savelij Не правда. На применение выключателей с подсветкой... 5.8.2008, 0:02
Аннапа Я купила лампочки энергосберегающие. лампочки... 5.8.2008, 9:46
savelij Цитата(Аннапа @ 5.8.2008, 10:46) Я купила... 5.8.2008, 11:13
NickEl Цитата(Аннапа)Я купила лампочки энергосберегающие.... 5.8.2008, 11:12
Аннапа спасибо, поняла 5.8.2008, 11:45
Аннапа Савелий, вот я сфотографировала свой щиток. Что Вы... 5.8.2008, 20:27
savelij Сходу, после беглого просмотра.
1. Фазные и нулевы... 5.8.2008, 21:00
Аннапа Цитата(savelij @ 5.8.2008, 22:00) Сходу, ... 5.8.2008, 21:29
миха81 Объясните - зачем диф автомат на вводе??? К томуже... 5.8.2008, 21:43
savelij 1. Пункт первый: допускается подключение под одну ... 5.8.2008, 21:57
Аннапа Цитата(savelij @ 5.8.2008, 21:57) 3. Знач... 5.8.2008, 22:43
savelij Цитата(Аннапа @ 5.8.2008, 23:43) А если д... 5.8.2008, 22:54
Аннапа
??: монтажныя схема - это эта?
или вот эта? 5.8.2008, 23:11
savelij Я имел в виду монтажную схему щитка. Или хотя бы н... 6.8.2008, 11:09
Аннапа к сожалению, у меня нет такой схемы.
у меня только... 6.8.2008, 21:26
Аннапа Цитата(savelij @ 5.8.2008, 22:57) продолж... 6.8.2008, 23:02
savelij Бывает, что сгибают тонкий провод в двое... Может ... 6.8.2008, 23:34![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 17:09 |
|
|
|
|