Всем добрый день.
В новостройке на квартиру выдано 3 фазное подключение мощностью 15 кВт. Я составил схему квартирного щитка. Посмотрите, пожалуйста, на нее. Нужно ли что исправить или можно такую схему собирать? Небольшое дополнение - в подъезде QFD установлен с параметрами C32/30mA, я его поменяю на C25/100mA, чтобы в ограничение 15 кВт уложиться и обеспечить селективность дифавтоматов. Заранее всем спасибо. P.S. Дополнение. Водонагреватель мощностью 5,5 кВт. Включается на 10 минут несколько раз за день в течении пары недель в году. Сообщение отредактировал SergeyNN - 12.5.2026, 10:46 |
|
|
![]() |
12.5.2026, 0:48
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3489 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Не хватает трёх однофазных реле напряжения с таймером.
Плохо, когда соседние приборы, бытовая техника запитаны с разных фаз, появляется вероятность двухфазного прикосновения. Все группы снабдили диф.защитой кроме освещения, вы считаете, что светильники безопаснее варочной панели, или все светильники уже подобраны и все II класса защиты? Оставьте часть розеток кухни (например холодильника, морозильной камеры), розетки для систем охраны, связи, видеонаблюдения, элементов умного дома(защита от протечек, регулирование микроклимата) без диф.защиты. Избыточная защищённость может приводить к бОльшим неудобствам чем Диф.автомат, на который вы хотите поменять вводной должен обладать характеристикой S по диф.защите, иначе селективности не получится. А лучше вообще заменить на простой автоматический выключатель 4Р. -------------------- |
|
|
12.5.2026, 10:06
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.5.2026 Пользователь №: 64754 |
Спасибо за оперативный ответ.
В целом я стараюсь сделать щиток как можно дешевле, т. к сильно ограничен в средствах, но чтобы базовая защита присутствовала и в целом он удовлетворял требованиям гостов и пуэ. На ваши рекомендации у меня есть уточняющиме вопросы ) Не хватает трёх однофазных реле напряжения с таймером. Сначала выбор пал на Реле напряжения трехфазное RUCELF SRW-3F63A 14,5/25,2 кВт КА-00009131 Но уже позже понял, почему нет. Три однофазных нужно для того, чтобы проблемы на одной фазе не приводили к отключению всей квартиры. В таком случае подойдет трехфазное асинхронное (на какой ток, нужны силовые реле?)? Как я понял, его нужно установить на вводе в квартирном щите? Плохо, когда соседние приборы, бытовая техника запитаны с разных фаз, появляется вероятность двухфазного прикосновения. Про такую не знал, попробую попереставлять потребителей, чтобы и от двухфазного прикосновения защититься и нагрузки не разбалансировать. Все группы снабдили диф.защитой кроме освещения, вы считаете, что светильники безопаснее варочной панели, или все светильники уже подобраны и все II класса защиты? Это тоже понял. Если светильники будут требовать заземления, то поставлю диф. автомат и проложу 3-жильный провод к ним. Оставьте часть розеток кухни (например холодильника, морозильной камеры), розетки для систем охраны, связи, видеонаблюдения, элементов умного дома(защита от протечек, регулирование микроклимата) без диф.защиты. Избыточная защищённость может приводить к бОльшим неудобствам чем Это уже увеличивает количество линий, что уже нежелательно. В схеме я распределил нагрузки на тот минимум, который меня устроит по функциональности. Хотя, в процессе дальнейшей отладки возможно и будет увеличение лиий, тогда буду иметь в виду это. Диф.автомат, на который вы хотите поменять вводной должен обладать характеристикой S по диф.защите, иначе селективности не получится. А лучше вообще заменить на простой автоматический выключатель 4Р. Вот тут я думал, что достаточно будет обеспечить разность только по току. Почитал про этот совет подробнее в интернетах и оказывается при близких дифтоках еще и по времени нужно разделять. А если я его вместо 100мА поставлю 300, то все-равно селективность по времени нужна будет? Если аменю его на просто автомат 4P, то пропустить через него и все 3 фазы и ноль? И если его заменить на автомат, то все линии в квартиире нужно будет обязательно защитить узо(дифавтомат)? Сообщение отредактировал SergeyNN - 12.5.2026, 10:39 |
|
|
13.5.2026, 0:58
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3489 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Спасибо за оперативный ответ. Тогда Дифы поменяйте на однополюсные автоматы, Дифы оставьте только для опасных помещений (где плитка, кафельные полы).В целом я стараюсь сделать щиток как можно дешевле, т. к сильно ограничен в средствах, но чтобы базовая защита присутствовала и в целом он удовлетворял требованиям гостов и пуэ. Или ГОСТов или ПУЭподойдет трехфазное асинхронное (на какой ток, нужны силовые реле?)? Не знаю таких, но знаю, что ни что не вечно, поменять один однофазный дешевле, чем целиком трёхфазный, да ещё и асинхронный. Это я про ограничение в средствах. На ток, по-крайней мере, на ступень больше номинального тока вводного автомата.Как я понял, его нужно установить на вводе в квартирном щите? Если автомат на квартиру в этажном щитке доступен, то да.Это уже увеличивает количество линий, что уже нежелательно. В схеме я распределил нагрузки на тот минимум, который меня устроит по функциональности. Хотя, в процессе дальнейшей отладки возможно и будет увеличение лиий, тогда буду иметь в виду это. Если щит по минимуму, без запаса по объёму, то получится ли? Надо рассчитывать и делать по максимуму, иначе потом это обойдётся в десятки, если не сотни раз дороже.Вот тут я думал, что достаточно будет обеспечить разность только по току. Почитал про этот совет подробнее в интернетах и оказывается при близких дифтоках еще и по времени нужно разделять. Ну где вы в квартире найдёте токи замыкания на землю в 150-200 мА? Обычно какие замыкания быстро развиваются в короткое замыкание, и на арену выходят самые обычные автоматы, которые за 0,4 сек погасят аварийную группу по сверхтоку. Не вижу проблемы приобрести УЗО или Диф с характеристикой - S на 100 мА.А если я его вместо 100мА поставлю 300, то все-равно селективность по времени нужна будет? Вы думаете о селективности диф. защиты, но даже намёка в суждениях нет о селективности защиты по сверхтоку. Вот, что обеспечить архисложно с автоматами(диф.автоматами) с идентичными характеристиками, с новой, качественной проводкой. Вы вспомните об этом... позже. Если аменю его на просто автомат 4P, то пропустить через него и все 3 фазы и ноль? Вы в курсе, что переменный ток 30-100 мА частотой 50 Гц может быть смертелен? И если его заменить на автомат, то все линии в квартиире нужно будет обязательно защитить узо(дифавтомат)? -------------------- |
|
|
SergeyNN Схема трехфазного квартирного щитка 11.5.2026, 20:26
Олега Цитата(SergeyNN @ 12.5.2026, 10:06) и про... 12.5.2026, 19:33

SergeyNN Цитата(Олега @ 12.5.2026, 19:33) это жела... 12.5.2026, 19:51

Олега Цитата(SergeyNN @ 12.5.2026, 19:51) если ... Вчера, 12:41
Гость сочувствующий Цитата(SergeyNN @ 11.5.2026, 20:26) ...
В... 13.5.2026, 9:33
Shura_with_KINEF Цитата(Гость сочувствующий @ 13.5.2026, 9... Вчера, 8:27
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.5.2026, 8:27... Вчера, 13:42
Shura_with_KINEF Цитата(Гость сочувствующий @ 14.5.2026, 13... Вчера, 13:50
Костян челябинский Да че мелочиться. Пускай уже 1 А ставит автомат. К... Вчера, 14:35![]() ![]() ![]() |
|