Добрый день,
просьба помочь с пониманием п. 7.1.36 ПУЭ. (имеем формулировку "...Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.") имеем из жизни, например, пять групп светильников в мет. корпусах установлены на металлокаркас т.е. их PE проводники объединены, то же самое с фанкойлами на общем воздуховоде. Мед. консоли вообще питаются от двух разных групп и PE от обоих на общий корпус. Или станки которые подключены к общему контуру через ответвления, у них вообще один PE проводник на всех. Суть того что хотели написать в ПУЭ понятна, но кто сталкивался по жизни с этим пунктом. Суть вопроса можно ли землить металлоконструкции от PE жил питающих кабелей, если на этой конструкции закреплены эл. потребители питающиеся от разных линий. В принципе можно, но если брать этот пункт, то получается нельзя. |
|
|
![]() |
19.4.2026, 18:54
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8050 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Т.к. каждая групповая линия имеет свои сечения и защитная аппаратура, при объединении (использовании) N или PE от разных групповых щитов, рабочие и защитные токи могут течь не по "своим" линиям, где-то перегружая "не свою" групповую линию.
Цитата помочь с пониманием п. 7.1.36 ПУЭ Использование термина в гл. 7.1. "групповая линия" обусловлено в основном структурой построения электроснабжения в зданиях. По отношению к промышленному оборудованию этот термин не подходит. Цитата Шинопровод 3Р+N Не встречал шинопровод без PE (PEN), разве что трековый для светильников 2 класса защиты. Обычно шинопроводы 3Р+PEN и 3Р+N+PE, где в качестве PE (PEN) используется корпус шинопровода. Цитата подключаем каждый станок своим кабелем 3Р+N. К станкам необходимо прокладывать 5-проводный кабель, а металлическая полоса объединяющая ОПЧ станков служит для СУП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
YuryK80 Объдинение PE проводников ПУЭ п. 7.1.36 19.4.2026, 0:21
Sist ЦитатаПункт 7.1.36 Не допускается объединение нуле... 19.4.2026, 7:33
YuryK80 Благодарю за ответ. В принципе я так это и понимаю... 19.4.2026, 12:14
Sist Цитата(YuryK80 @ 19.4.2026, 13:14) какое ... 19.4.2026, 16:12
YuryK80 к сожалению ответа на вопрос не получил.
Можно или... 19.4.2026, 17:01
YuryK80 Цитата(gomed12 @ 19.4.2026, 18:54) Не вст... 19.4.2026, 19:20
gomed12 По паспорту определитесь с устройством шинопровода... 20.4.2026, 8:55
gomed12 7.1.6. Групповой щиток - устройство, в котором уст... 19.4.2026, 19:27
YuryK80 Цитата(gomed12 @ 19.4.2026, 19:27) 7.1.6.... 19.4.2026, 19:33
Олега Цитата(gomed12 @ 19.4.2026, 19:27) 7.1.6.... 22.4.2026, 18:00
Костян челябинский А всего лишь стоило прочитать название главы. Глав... 19.4.2026, 20:26
gomed12 Ну, не это было в теме главное, главное то, что ТС... 22.4.2026, 18:31
Олега Цитата(gomed12 @ 22.4.2026, 18:31) Ну, не... 22.4.2026, 19:46
Гость_sasha4312_* Цитата(YuryK80 @ 19.4.2026, 0:21) Добрый ... 4.5.2026, 19:44![]() ![]() ![]() |
|