Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Объдинение PE проводников ПУЭ п. 7.1.36

YuryK80
сообщение 19.4.2026, 0:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 18.4.2026
Пользователь №: 64733



Добрый день,
просьба помочь с пониманием п. 7.1.36 ПУЭ. (имеем формулировку "...Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.")
имеем из жизни, например, пять групп светильников в мет. корпусах установлены на металлокаркас т.е. их PE проводники объединены, то же самое с фанкойлами на общем воздуховоде. Мед. консоли вообще питаются от двух разных групп и PE от обоих на общий корпус. Или станки которые подключены к общему контуру через ответвления, у них вообще один PE проводник на всех.
Суть того что хотели написать в ПУЭ понятна, но кто сталкивался по жизни с этим пунктом. Суть вопроса можно ли землить металлоконструкции от PE жил питающих кабелей, если на этой конструкции закреплены эл. потребители питающиеся от разных линий. В принципе можно, но если брать этот пункт, то получается нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 19.4.2026, 18:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8050
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Т.к. каждая групповая линия имеет свои сечения и защитная аппаратура, при объединении (использовании) N или PE от разных групповых щитов, рабочие и защитные токи могут течь не по "своим" линиям, где-то перегружая "не свою" групповую линию.
Цитата
помочь с пониманием п. 7.1.36 ПУЭ

Использование термина в гл. 7.1. "групповая линия" обусловлено в основном структурой построения электроснабжения в зданиях.
По отношению к промышленному оборудованию этот термин не подходит.
Цитата
Шинопровод 3Р+N

Не встречал шинопровод без PE (PEN), разве что трековый для светильников 2 класса защиты. Обычно шинопроводы 3Р+PEN и 3Р+N+PE, где в качестве PE (PEN) используется корпус шинопровода.
Цитата
подключаем каждый станок своим кабелем 3Р+N.

К станкам необходимо прокладывать 5-проводный кабель, а металлическая полоса объединяющая ОПЧ станков служит для СУП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- YuryK80   Объдинение PE проводников ПУЭ п. 7.1.36   19.4.2026, 0:21
- - Sist   ЦитатаПункт 7.1.36 Не допускается объединение нуле...   19.4.2026, 7:33
- - YuryK80   Благодарю за ответ. В принципе я так это и понимаю...   19.4.2026, 12:14
|- - Sist   Цитата(YuryK80 @ 19.4.2026, 13:14) какое ...   19.4.2026, 16:12
- - YuryK80   к сожалению ответа на вопрос не получил. Можно или...   19.4.2026, 17:01
- - gomed12   Т.к. каждая групповая линия имеет свои сечения и з...   19.4.2026, 18:54
|- - YuryK80   Цитата(gomed12 @ 19.4.2026, 18:54) Не вст...   19.4.2026, 19:20
|- - gomed12   По паспорту определитесь с устройством шинопровода...   20.4.2026, 8:55
- - gomed12   7.1.6. Групповой щиток - устройство, в котором уст...   19.4.2026, 19:27
|- - YuryK80   Цитата(gomed12 @ 19.4.2026, 19:27) 7.1.6....   19.4.2026, 19:33
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 19.4.2026, 19:27) 7.1.6....   22.4.2026, 18:00
- - Костян челябинский   А всего лишь стоило прочитать название главы. Глав...   19.4.2026, 20:26
- - gomed12   Ну, не это было в теме главное, главное то, что ТС...   22.4.2026, 18:31
- - Олега   Цитата(gomed12 @ 22.4.2026, 18:31) Ну, не...   22.4.2026, 19:46
- - Гость_sasha4312_*   Цитата(YuryK80 @ 19.4.2026, 0:21) Добрый ...   4.5.2026, 19:44