Добрый день,
просьба помочь с пониманием п. 7.1.36 ПУЭ. (имеем формулировку "...Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.") имеем из жизни, например, пять групп светильников в мет. корпусах установлены на металлокаркас т.е. их PE проводники объединены, то же самое с фанкойлами на общем воздуховоде. Мед. консоли вообще питаются от двух разных групп и PE от обоих на общий корпус. Или станки которые подключены к общему контуру через ответвления, у них вообще один PE проводник на всех. Суть того что хотели написать в ПУЭ понятна, но кто сталкивался по жизни с этим пунктом. Суть вопроса можно ли землить металлоконструкции от PE жил питающих кабелей, если на этой конструкции закреплены эл. потребители питающиеся от разных линий. В принципе можно, но если брать этот пункт, то получается нельзя. |
|
|
![]() |
19.4.2026, 12:14
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.4.2026 Пользователь №: 64733 |
Благодарю за ответ. В принципе я так это и понимаю, просто хотел уточнить.
в сухом остатке соединять PE проводники можно (т.е. организовывать эл. контакт двух разных PE проводников за пределами щита), объединять проводники нельзя (два фазных провода через разные авт. выкл. и один PE провод - нельзя) НО остается вторая часть моего вопроса про шину РЕ. Про станки это умозрительный эксперимент, но давайте уточним исходные данные. Пусть будет цех, в углу стоит распределительный щит с шиной РЕ и авт. выкл к выходу которого подключен шинопровод. Шинопровод 3Р+N идет от щита по цеху. Мы на этот шинопровод ставим авт. выкл. и подключаем каждый станок своим кабелем 3Р+N. РЕ идет шиной от щита, и контакты РЕ станков мы подключаем к ней каждый своим отдельным проводом. Получается что эта шина есть объединение РЕ проводников что как бы нельзя, но хочется. Зачем тянуть через весь цех РЕ жилы к каждому станку. Как эту ситуацию разрешает ПУЭ и какое должно быть сечение шины РЕ, если так разрешено я не нашел. Единственное, что приходит в голову это то, что шину в данном случае уже нельзя считать групповым проводником, и поэтому требование п. 7.1.36 на нее не распространяется. Сообщение отредактировал YuryK80 - 19.4.2026, 12:23 |
|
|
19.4.2026, 16:12
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
какое должно быть сечение шины РЕ, сечение шины РЕ По ГОСТ Р 51321.1-2000 (таблица 4). Цитата Зачем тянуть через весь цех РЕ жилы к каждому станку. При пробое фазы на корпус станка ток КЗ потечёт по РЕ проводнику учитывайте надёжность "РЕ-проводник (защитный проводник) — проводник в электроустановке, предназначенный для целей электробезопасности. Он соединяет открытые проводящие части (например, металлические корпуса электроприборов) с заземляющим устройством и заземлённой нейтралью источника питания." А провод объединяющий станки -провод (шина) уравнивания потенциалов. |
|
|
YuryK80 Объдинение PE проводников ПУЭ п. 7.1.36 19.4.2026, 0:21
Sist ЦитатаПункт 7.1.36 Не допускается объединение нуле... 19.4.2026, 7:33
YuryK80 к сожалению ответа на вопрос не получил.
Можно или... 19.4.2026, 17:01
gomed12 Т.к. каждая групповая линия имеет свои сечения и з... 19.4.2026, 18:54
YuryK80 Цитата(gomed12 @ 19.4.2026, 18:54) Не вст... 19.4.2026, 19:20
gomed12 По паспорту определитесь с устройством шинопровода... 20.4.2026, 8:55
gomed12 7.1.6. Групповой щиток - устройство, в котором уст... 19.4.2026, 19:27
YuryK80 Цитата(gomed12 @ 19.4.2026, 19:27) 7.1.6.... 19.4.2026, 19:33
Олега Цитата(gomed12 @ 19.4.2026, 19:27) 7.1.6.... 22.4.2026, 18:00
Костян челябинский А всего лишь стоило прочитать название главы. Глав... 19.4.2026, 20:26
gomed12 Ну, не это было в теме главное, главное то, что ТС... 22.4.2026, 18:31
Олега Цитата(gomed12 @ 22.4.2026, 18:31) Ну, не... 22.4.2026, 19:46
Гость_sasha4312_* Цитата(YuryK80 @ 19.4.2026, 0:21) Добрый ... 4.5.2026, 19:44![]() ![]() ![]() |
|