Всем доброго времени суток! Будьте так добры, разъясните простому обывателю причину "проблемы":
Дано: УЗО дкрафт 63 А. На этот УЗО подключены: розетки и освещение комнаты, коридора и сан. узлов. При установке розеток в комнате (при отключенных автоматах), когда я замыкаю 3 контакта стриппером, что б обрезать провода, срабатывает УЗО. Нормально ли это? И если ненормально, то почему так происходит? Спасибо за отклик! |
|
|
![]() |
15.4.2026, 9:45
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3489 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Нормально. Вы замыкаете три проводника, но отключен автоматом только один, а замыкание не отключенных, защитного и нейтрального, и вызывает срабатывание УЗО.
-------------------- |
|
|
Елена0010 Срабатывает УЗО 15.4.2026, 9:22
Sist Нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (RE) не отк... 15.4.2026, 10:25
плохой Цитата(Елена0010 @ 15.4.2026, 9:22) ... е... 15.4.2026, 10:27![]() ![]() ![]() |
|