АВР, время задержек срабатывания, выбор реле напряжения

Ant29
сообщение 4.3.2026, 10:03
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 687
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Коллеги, добрый день!

АВР по 0.4 кВ, схемы 2 ввода на общую шину, два ввода один секционный не две сиситемы шин, без ДГУ. Схемы на АВ с морными приводами.

Вылетел тут на одном объекте контроллер установленный при монтаже, программы из него не было, и решил я поробовать на ОВЕН ПР200 написать (под два ввода на одну общую шину), просто стало интересно. Ранее приходилось ковыряться в SE Zelio (поправлял косяки), в релейных схемах много раз приходилось искать косяки, вообщем логику работы знаю. И всегда для меня был вопрос, а какие задержки на отключение включение корректны. С одной стороны небольшое "промаргивание", приводящее к срабатыванию схемы точно неправильно, т.к. приводит к двойному переключению, с другой стороны при реальной аварии, держать ее долго тоже не правильно. Понятно, что есть РКФ которые дают залержку срабатывания при определенных видах аварии, понятно что если сверху-снизу схемы есть еще АВР надо их между собой корректно завязать. вообщем кто какие времена использует.
И второй вопрос вдогонку, кто какие РКФ использует в таких АВР, производители? Раньше жили дорого-богато ABB, SE, в нынешних условиях достать можно, но ценник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_редкий_*
сообщение 8.3.2026, 10:10
Сообщение #2





Гости






Цитата(Ant29 @ 4.3.2026, 10:03) *
Коллеги, добрый день!

АВР по 0.4 кВ, схемы 2 ввода на общую шину, два ввода один секционный не две сиситемы шин, без ДГУ. Схемы на АВ с морными приводами.

Вылетел тут на одном объекте контроллер установленный при монтаже, программы из него не было, и решил я поробовать на ОВЕН ПР200 написать (под два ввода на одну общую шину), просто стало интересно. Ранее приходилось ковыряться в SE Zelio (поправлял косяки), в релейных схемах много раз приходилось искать косяки, вообщем логику работы знаю. И всегда для меня был вопрос, а какие задержки на отключение включение корректны ...

проект электроснабжения найти и посмотреть ..
А чо, так можно было ?!?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 11.3.2026, 9:31
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 687
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(редкий @ 8.3.2026, 10:10) *
проект электроснабжения найти и посмотреть ..
А чо, так можно было ?!?

Диванный эксперт? Вы видели реальные проекты электроснабжения? В них уже схем АВР то не найдешь в половине, а не то что каких то там времен

Цитата(Гость @ 10.3.2026, 13:38) *
АПВ ВЛ-110кВ - 2сек., АВР главной ПС 110/10кВ-3сек, АВР отходящих подстанций 6кВ - 4 сек, АВР-0,4кВ - 5сек.

Посыл понят. Спасибо. Вот это по делу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_редкий_*
сообщение 12.3.2026, 14:07
Сообщение #4





Гости






Цитата(Ant29 @ 11.3.2026, 9:31) *
Диванный эксперт? Вы видели реальные проекты электроснабжения? В них уже схем АВР то не найдешь в половине, а не то что каких то там времен

Ахаха
у вас в документации разруха и бардак
а я диванный зксперт .. icon_rolleyes.gif логика
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения