Коллеги, добрый день!
АВР по 0.4 кВ, схемы 2 ввода на общую шину, два ввода один секционный не две сиситемы шин, без ДГУ. Схемы на АВ с морными приводами. Вылетел тут на одном объекте контроллер установленный при монтаже, программы из него не было, и решил я поробовать на ОВЕН ПР200 написать (под два ввода на одну общую шину), просто стало интересно. Ранее приходилось ковыряться в SE Zelio (поправлял косяки), в релейных схемах много раз приходилось искать косяки, вообщем логику работы знаю. И всегда для меня был вопрос, а какие задержки на отключение включение корректны. С одной стороны небольшое "промаргивание", приводящее к срабатыванию схемы точно неправильно, т.к. приводит к двойному переключению, с другой стороны при реальной аварии, держать ее долго тоже не правильно. Понятно, что есть РКФ которые дают залержку срабатывания при определенных видах аварии, понятно что если сверху-снизу схемы есть еще АВР надо их между собой корректно завязать. вообщем кто какие времена использует. И второй вопрос вдогонку, кто какие РКФ использует в таких АВР, производители? Раньше жили дорого-богато ABB, SE, в нынешних условиях достать можно, но ценник... |
|
|
![]() |
| Гость_редкий_* |
8.3.2026, 10:10
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Коллеги, добрый день! АВР по 0.4 кВ, схемы 2 ввода на общую шину, два ввода один секционный не две сиситемы шин, без ДГУ. Схемы на АВ с морными приводами. Вылетел тут на одном объекте контроллер установленный при монтаже, программы из него не было, и решил я поробовать на ОВЕН ПР200 написать (под два ввода на одну общую шину), просто стало интересно. Ранее приходилось ковыряться в SE Zelio (поправлял косяки), в релейных схемах много раз приходилось искать косяки, вообщем логику работы знаю. И всегда для меня был вопрос, а какие задержки на отключение включение корректны ... проект электроснабжения найти и посмотреть .. А чо, так можно было ?!? |
|
|
11.3.2026, 9:31
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 687 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
проект электроснабжения найти и посмотреть .. А чо, так можно было ?!? Диванный эксперт? Вы видели реальные проекты электроснабжения? В них уже схем АВР то не найдешь в половине, а не то что каких то там времен АПВ ВЛ-110кВ - 2сек., АВР главной ПС 110/10кВ-3сек, АВР отходящих подстанций 6кВ - 4 сек, АВР-0,4кВ - 5сек. Посыл понят. Спасибо. Вот это по делу |
|
|
| Гость_редкий_* |
12.3.2026, 14:07
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
Ant29 АВР, время задержек срабатывания, выбор реле напряжения 4.3.2026, 10:03
Sist Цитата(Ant29 @ 4.3.2026, 10:03) АВР по 0.... 4.3.2026, 15:35
Гость АПВ ВЛ-110кВ - 2сек., АВР главной ПС 110/10кВ-3сек... 10.3.2026, 13:38
gomed12 Цитата(Ant29 @ 4.3.2026, 10:03) если свер... 14.3.2026, 17:48
Гость Правильнее наименьшее время срабатывания установит... 27.3.2026, 9:33
gomed12 Цитата(Гость @ 27.3.2026, 9:33) Нет, непр... 27.3.2026, 20:14![]() ![]() ![]() |
|