Всем доброго дня. Объясню суть... Имеем линию 0,4 кВ с подключёнными коттеджами, с началом отопительного сезона пошли жалобы на мерцание света( ламп освещения). Ну потребители естественно обвиняют сети, что у вас типа косяк, напряжения не хватает вот и начинает мерцать... НО оказалось всё совсем не так...линию осмотрели, установили прибор качества к потребителю...напряжение норма, но фликер уходил за допустимые пределы, пошли естественно по всем потребителям и случайно выявили эл.котёл "TERMEX" отключив его в одном из домов мерцания прекратились. Позже оказалось что была бракованная партия, и регулятор котла выдавал в сеть помехи. Случаев таких за год было штук 10, и всё это занимало большое время...найти источник помех... Если к ВЛ присоединено 20-30 домов, искать можно долго и даже не найти.. прошло два года, кое как котлы эти по гарантии перепрошивали, менялись платы управления, проблем стало меньше. Но вот опять идут жалобы и опять всё заново, но по выгрузке из прибора качества синусойда фликера уже совершенно другая, не как в котле...и соответственно поиск источника сильно усложняется, раньше можно было смотря расход по прибору учёта понимать у кого котёл есть у кого нет, а сейчас?...Может кто то сталкивался с таким, существует ли какой либо прибор чтобы облегчить задачу поиска источника фликера? или может методика или ещё что то. Потребители жалуются а мы сделать ничего ме можем чтобы найти откуда в сеть попадает помеха. И как то погасить её тоже вроде бы и нечем....
|
|
|
![]() |
25.11.2025, 10:15
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
вы каждый раз собираетесь искать фликеры когда потребители себе новое оборудование ставить будут?
на потребителей выделена определённая мощность, а значит ваша сеть с трансформатором должна держать её без явных просадок по напряжению понимаю если бы там какие то высшие гармоники потребители в сеть гнали, и это было бы проблемой. Вот тогда можно было бы сослаться на "китайский" бойлер НО!! колебания напряжения в общей сети это только Ваши проблемы как сетевой организации Не правильно проведён расчёт Народ думает не совсем так. Они думают, раз сетевики бегают, значит их вина, не понимая, что гаденыш среди них. А сетевики бегают, ищут, не информируя людей. Приведите пример "гадёныша" потребителя, что он может сделать для создания фликера? в пределах мощности ограниченной вводным автоматом А вообще вопрос высосан из пальца. - 220 есть на вводе? - Есть.. Значит все нормально. Идите лесом со своими фликерами-шликерами.. Кому не нравится, пусть покупают бензогенераторы и наслаждаются стабильностью личного источника питания. Поддерживаю совет с ответом в стиле "сами дураки" если бы было на вводах 220В +-5% фликеров бы не было) интересное отношение людей, потенциальных потребителей, к проблемам потребителей) и ещё если там 20-30 домиков, с выделенной мощностью 15кВт на каждый то это суммарно не 250кВт получается дадада, коэф.спроса, одновремённости и т.д. это всё понятно. но так или иначе а СИП на 50мм2 ?! пропускает 200А максимум предохранитель ампер на 160 стоит ?! т.е. в сеть Вы гоните 100кВт максимум, и это ещё я не говорю про длину линии Сообщение отредактировал aleksej333 - 25.11.2025, 10:25 -------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
|
|
| Гость_гость гость гость_* |
25.11.2025, 11:50
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
25.11.2025, 12:06
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
Перечитай тему внимательно. В первом сообщении котел Термекс Котёл может быть причиной фликеров только из-за не правильной организации питающей сети. С таким же успехом, пошёл чайник включил, во всей деревне свет просел) На вводе в дом перед счетчиком по правилам м/б установлен просто коммутационный аппарат. В режиме с ПВ10, когда оборудование работает 1 мин, а 9 мин не работает, если на вводе или где-то установлен ограничивающий автоматический выключатель, он может и ни разу не сработать по перегрузу. На вводе лучше ставить либо ограничитель мощности или перепрограммировать счетчик на выделенную мощность. а кабель от магистральной СИП до дома чем вы защищать собираетесь? коммутационным аппаратом? Когда оборудование работает в течении 1минуты в пределах мощности выделенной на дом, ничего страшного не должно быть не для сети не для остальных потребителей. А если такие колебания есть, опять же вопрос к снабжающей организации Минимум должен стоять автомат защиты, а максимум, да, тот-же счётчик с ограничителем мощности. -------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
|
|
25.11.2025, 14:15
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
|
|
|
25.11.2025, 14:43
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
Что вы путаете реактивную нагрузку с активной? котёл от чайника отличается количеством реактивной составляющей? и то и другое нагревательные приборы, cos порядка 0.98-0.99 -------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
|
|
AlexeySol Фликер 8.11.2025, 11:42
Dimka1 В начале линии (выход КТП) дрожание есть? Если ест... 8.11.2025, 15:25
AlexeySol Цитата(Dimka1 @ 8.11.2025, 15:25) В начал... 8.11.2025, 19:14
gomed12 Некоторые уточняющие вопросы, может чем-то и сможе... 8.11.2025, 21:15
Гость_гость_* Цитата(AlexeySol @ 8.11.2025, 11:42) Потр... 8.11.2025, 16:02
gomed12 На каждого потребителя на опоре ЛЭП установить ком... 8.11.2025, 16:05
traveller Анализ времени возникновения помехи что-то дал?
Бу... 8.11.2025, 20:31
AlexeySol Цитата(traveller @ 8.11.2025, 20:31) Анал... 13.11.2025, 19:51
плохой Цитата(AlexeySol @ 8.11.2025, 11:42) . По... 9.11.2025, 11:34
Roman D Цитата(плохой @ 9.11.2025, 10:34) Во всех... 10.11.2025, 13:00

редкий Цитата(Roman D @ 10.11.2025, 13:00) ... т... 10.11.2025, 14:22

Roman D Цитата(редкий @ 10.11.2025, 13:22) Номина... 10.11.2025, 15:54
AlexeySol Цитата(плохой @ 9.11.2025, 11:34) Пиши от... 13.11.2025, 20:12
с2н5он AlexeySol @ чтобы обсуждать, нужно видеть, результ... 9.11.2025, 15:53
AlexeySol Цитата(с2н5он @ 9.11.2025, 15:53) AlexeyS... 28.11.2025, 20:20
-Mike- Нужно вернуться к вопросу о границе ответственност... 9.11.2025, 16:42
AlexeySol Цитата(-Mike- @ 9.11.2025, 16:4... 13.11.2025, 19:59
Roman D Цитата(AlexeySol @ 13.11.2025, 18:59) Под... 14.11.2025, 8:58
zoog Прибор называется токовые клещи. Вторичку трансфор... 9.11.2025, 17:40
в горле кость Цитата(zoog @ 9.11.2025, 17:40) Прибор на... 9.11.2025, 18:16
zoog Цитата(в горле кость @ 9.11.2025, 18:16) ... 10.11.2025, 16:00
редкий Цитата(AlexeySol @ 8.11.2025, 11:42) ...М... 9.11.2025, 18:38
плохой Цитата(редкий @ 9.11.2025, 18:38) Искали ... 14.11.2025, 16:31
Roman D Цитата(плохой @ 14.11.2025, 15:31) Было б... 15.11.2025, 12:19
редкий Цитата(плохой @ 14.11.2025, 16:31) Было б... 25.11.2025, 9:05
gomed12 Цитата(AlexeySol @ 8.11.2025, 19:14) ну е... 10.11.2025, 15:27
AlexeySol Цитата(gomed12 @ 10.11.2025, 15:27) Если ... 13.11.2025, 20:04
traveller нагрузка не просто однофазная, а переносная. Подкл... 13.11.2025, 19:53
zoog Цитата(traveller @ 13.11.2025, 19:53) наг... 13.11.2025, 20:20
traveller Что из таких потребителей включается в сеть, когда... 13.11.2025, 20:01
traveller Возможно анализатор измеряет потребляемый по фазам... 13.11.2025, 20:12
traveller Трехфазная индукционная плита. Помеху генерируют в... 13.11.2025, 20:18
Олега фликер не может быть помехой или помеха не может б... 14.11.2025, 10:43
Roman D Цитата(Олега @ 14.11.2025, 9:43) фликер н... 14.11.2025, 12:42
gomed12 При запасе мощности питающего трансформатора, счит... 14.11.2025, 11:33
Гость Цитата(gomed12 @ 14.11.2025, 11:33) Необх... 14.11.2025, 15:38
Гость Цитата(Гость @ 14.11.2025, 15:38) Такие с... 14.11.2025, 15:50
gomed12 Цитата(Гость @ 14.11.2025, 15:38) В частн... 14.11.2025, 16:41
gomed12 Цитата(Гость @ 14.11.2025, 15:38) Такие с... 15.11.2025, 14:30
gomed12 Цитата(aleksej333 @ 25.11.2025, 10:15) Пр... 25.11.2025, 10:52
aleksej333 Цитата(gomed12 @ 25.11.2025, 10:52) Инфор... 25.11.2025, 11:15
gomed12 На вводе в дом перед счетчиком по правилам м/б уст... 25.11.2025, 11:52
gomed12 Если даже на опоре достаточно коммутационного аппа... 25.11.2025, 13:47
aleksej333 Цитата(gomed12 @ 25.11.2025, 13:47) Если ... 25.11.2025, 15:11
traveller Цитата(aleksej333 @ 25.11.2025, 15:11) за... 25.11.2025, 15:27
zoog Цитата(traveller @ 25.11.2025, 15:27) За ... 25.11.2025, 15:58
aleksej333 Цитата(traveller @ 25.11.2025, 15:27) За ... 25.11.2025, 16:13
traveller Цитата(aleksej333 @ 25.11.2025, 16:13) ин... 25.11.2025, 18:03
zoog Цитата(traveller @ 25.11.2025, 18:03) Я и... 26.11.2025, 6:10
traveller Цитата(zoog @ 26.11.2025, 6:10) Кажется, ... 26.11.2025, 9:24
traveller Дешевый релейный ЭВАН - да.
Дорогой электронный Те... 25.11.2025, 14:53
gomed12 Кому интересно из теории
1. Что такое фликер?
Фли... 27.11.2025, 15:45
zoog Цитата(gomed12 @ 27.11.2025, 15:45) Кому ... 27.11.2025, 16:21
Гость_гость_* Цитата(gomed12 @ 27.11.2025, 15:45) Кому ... 27.11.2025, 18:30
aleksej333 Цитата(gomed12 @ 27.11.2025, 15:45) Вывод... 27.11.2025, 19:12
Гость_гость_* Цитата(aleksej333 @ 27.11.2025, 19:12) во... 29.11.2025, 10:12
gomed12 Какие-то сомнения в правильности?
Точно не из свое... 27.11.2025, 16:33
zoog Цитата(gomed12 @ 27.11.2025, 16:33) Какие... 28.11.2025, 1:26
traveller Ответить - Выберите файл - выбираете, загружаете, ... 28.11.2025, 21:10![]() ![]() ![]() |
|