Приветствую.
У нас на предприятии произошла авария на ТП к которой подключен электродный котел. Собственник ТП объявил причину аварии, наш котел. Собрали комиссию по расследованию. Заменили трансформатор. Произвели контрольные измерения. И выдали свое заключение о причинах аварии. Я прикреплю сканы их заключений. Хотелось бы узнать независимое мнение о причинах возникновения технологического нарушения. Все именно так или притянуто за уши? Извиняюсь, так и не понял как прикрепить картинки, загрузил на яндекс, и мне еще запрещено публиковать ссылки. disk.yandex.ru/i/Xl1-8816j2zlgA disk.yandex.ru/i/flmZTbvgj6KxRA disk.yandex.ru/i/1Uhdd8VufqAQng Сообщение отредактировал Вячеслав_Крк - 12.11.2025, 16:14 |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
13.11.2025, 11:14
Сообщение
#2
|
|
Гости |
...Опишите подробно, что с трансформатором... Трансформатор ТМЗ-1000/6 1974 г. выпуска, введён в эксплуатацию в 1975 г. т.е. находился в эксплуатации ровно 50 лет! Нормированный срок службы большинства силовых трансформаторов составляет 25 лет. Заводы-изготовители, при условии соблюдения рабочих характеристик масла, главной изоляции обмоток и активной части трансформаторов, допускают увеличение срока службы до 30-40 лет при условии систематического контроля и углубленной диагностики всех технических параметров силовых трансформаторов со сроком службы более 25 лет....Собрали комиссию по расследованию. Заменили трансформатор... Трансформатор, отслуживший все допустимые сроки эксплуатации, втихаря заменили, а всю вину свалили на исправный котёл потребителя! А кто автоматические защиты трансформатора должен был регулярно проверять? Тоже потребитель? |
|
|
Вячеслав_Крк Необходимо экспертное мнение энергетиков 12.11.2025, 16:07
Олега Даже без выяснения принадлежности кабеля. Вся вина... 12.11.2025, 17:16
Вячеслав_Крк Цитата(Олега @ 12.11.2025, 21:16) Даже бе... 12.11.2025, 17:38
Олега Так оно и так понятно. У вас нет доступа к (.) где... 12.11.2025, 18:07
Вячеслав_Крк Нагуглил, допустимый коэффициент несимметрии напря... 12.11.2025, 19:06
Олега Цитата(Вячеслав_Крк @ 12.11.2025, 19:06) ... 12.11.2025, 22:33
protector Цитата(Вячеслав_Крк @ 12.11.2025, 17:07) ... 13.11.2025, 8:38
Вячеслав_Крк Цитата(protector @ 13.11.2025, 12:38) А в... 13.11.2025, 9:19
protector Цитата(Вячеслав_Крк @ 13.11.2025, 10:19) ... 13.11.2025, 10:40
gomed12 Надо было изначально выполнить независимую эксперт... 13.11.2025, 10:26
protector Цитата(Гость @ 13.11.2025, 12:14) Трансфо... 13.11.2025, 12:33
Вячеслав_Крк gomed12, спасибо за подробное описание.
protector,... 13.11.2025, 12:20
gomed12 Цепь событий:
1. Повреждение кабеля:
В месте заде... 13.11.2025, 12:50
Вячеслав_Крк gomed12, Спасибо за исчерпывающую информацию 13.11.2025, 15:07![]() ![]() ![]() |
|