Необходимо экспертное мнение энергетиков

Вячеслав_Крк
сообщение 12.11.2025, 16:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 12.11.2025
Пользователь №: 64007



Приветствую.
У нас на предприятии произошла авария на ТП к которой подключен электродный котел. Собственник ТП объявил причину аварии, наш котел. Собрали комиссию по расследованию. Заменили трансформатор. Произвели контрольные измерения. И выдали свое заключение о причинах аварии. Я прикреплю сканы их заключений. Хотелось бы узнать независимое мнение о причинах возникновения технологического нарушения. Все именно так или притянуто за уши?
Извиняюсь, так и не понял как прикрепить картинки, загрузил на яндекс, и мне еще запрещено публиковать ссылки.
disk.yandex.ru/i/Xl1-8816j2zlgA
disk.yandex.ru/i/flmZTbvgj6KxRA
disk.yandex.ru/i/1Uhdd8VufqAQng

Сообщение отредактировал Вячеслав_Крк - 12.11.2025, 16:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 13.11.2025, 11:14
Сообщение #2





Гости






Цитата(protector @ 13.11.2025, 8:38) *
...Опишите подробно, что с трансформатором...
Трансформатор ТМЗ-1000/6 1974 г. выпуска, введён в эксплуатацию в 1975 г. т.е. находился в эксплуатации ровно 50 лет! Нормированный срок службы большинства силовых трансформаторов составляет 25 лет. Заводы-изготовители, при условии соблюдения рабочих характеристик масла, главной изоляции обмоток и активной части трансформаторов, допускают увеличение срока службы до 30-40 лет при условии систематического контроля и углубленной диагностики всех технических параметров силовых трансформаторов со сроком службы более 25 лет.
Цитата(Вячеслав_Крк @ 12.11.2025, 16:07) *
...Собрали комиссию по расследованию. Заменили трансформатор...
Трансформатор, отслуживший все допустимые сроки эксплуатации, втихаря заменили, а всю вину свалили на исправный котёл потребителя!
А кто автоматические защиты трансформатора должен был регулярно проверять? Тоже потребитель?



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Вячеслав_Крк   Необходимо экспертное мнение энергетиков   12.11.2025, 16:07
- - Олега   Даже без выяснения принадлежности кабеля. Вся вина...   12.11.2025, 17:16
|- - Вячеслав_Крк   Цитата(Олега @ 12.11.2025, 21:16) Даже бе...   12.11.2025, 17:38
- - Олега   Так оно и так понятно. У вас нет доступа к (.) где...   12.11.2025, 18:07
- - Вячеслав_Крк   Нагуглил, допустимый коэффициент несимметрии напря...   12.11.2025, 19:06
|- - Олега   Цитата(Вячеслав_Крк @ 12.11.2025, 19:06) ...   12.11.2025, 22:33
- - protector   Цитата(Вячеслав_Крк @ 12.11.2025, 17:07) ...   13.11.2025, 8:38
|- - Вячеслав_Крк   Цитата(protector @ 13.11.2025, 12:38) А в...   13.11.2025, 9:19
|- - protector   Цитата(Вячеслав_Крк @ 13.11.2025, 10:19) ...   13.11.2025, 10:40
- - gomed12   Надо было изначально выполнить независимую эксперт...   13.11.2025, 10:26
- - Гость   Цитата(protector @ 13.11.2025, 8:38) ...О...   13.11.2025, 11:14
|- - protector   Цитата(Гость @ 13.11.2025, 12:14) Трансфо...   13.11.2025, 12:33
- - Вячеслав_Крк   gomed12, спасибо за подробное описание. protector,...   13.11.2025, 12:20
- - gomed12   Цепь событий: 1. Повреждение кабеля: В месте заде...   13.11.2025, 12:50
- - Вячеслав_Крк   gomed12, Спасибо за исчерпывающую информацию   13.11.2025, 15:07