Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Danfoss VLT-5000 , Стал выдавать Warning 1

СергейВР
сообщение 7.10.2025, 5:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.10.2025
Пользователь №: 63922



Вывалилась сообщение (Warning 1) "10 Volt LOW". Напряжение на клемме "50" = 10.6 вольта. Подскажите, где и из-за чего возникла данная ситуация. Кондеры как на силовой плате, так и на плате управления, все заменил. Не помогло.

Сообщение отредактировал СергейВР - 7.10.2025, 6:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 7.10.2025, 9:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3503
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Это предупредительная(не аварийная) сигнализация.
Цитата
WARNING 1
Ниже 10 Вольт (10 VOLT LOW):
Напряжение источника 10 В с вывода 50 на
плате управления ниже 10 В.
Отключите часть нагрузки от вывода 50, т.
к. источник 10 В перегружен. Макс. ток 17
мА/минимальное сопротивление нагрузки 500 Ом.


Это может быть перегрузка источника во время работы, может кратковременная.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СергейВР
сообщение 7.10.2025, 10:45
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.10.2025
Пользователь №: 63922



Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.10.2025, 12:45) *
Это предупредительная(не аварийная) сигнализация.


Это может быть перегрузка источника во время работы, может кратковременная.


Нет, это сообщение висит постоянно, даже при не подключенном двигателе, без задания на входе.

Сообщение отредактировал СергейВР - 14.10.2025, 4:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 7.10.2025, 11:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3503
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(СергейВР @ 7.10.2025, 10:45) *
Нет, это сообщение весит постоянно, даже при не подключенном двигателе, без задания на входе.

Двигатель не причём. Перегрузка источника 10 В. Это источник питания внешних цепей управления.


Цитата
минимальное сопротивление нагрузки 500 Ом.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СергейВР
сообщение 7.10.2025, 11:37
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.10.2025
Пользователь №: 63922



Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.10.2025, 14:31) *
Двигатель не причём. Перегрузка источника 10 В. Это источник питания внешних цепей управления.


На клемме "50" 10.62 вольта, и там ни чего не весит. Нет никакой нагрузки вообще. А сообщение весит на экране "10 volt LOW".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 1:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены