Danfoss VLT-5000 , Стал выдавать Warning 1 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Danfoss VLT-5000 , Стал выдавать Warning 1 |
7.10.2025, 5:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2025 Пользователь №: 63922 |
Вывалилась сообщение (Warning 1) "10 Volt LOW". Напряжение на клемме "50" = 10.6 вольта. Подскажите, где и из-за чего возникла данная ситуация. Кондеры как на силовой плате, так и на плате управления, все заменил. Не помогло.
Сообщение отредактировал СергейВР - 7.10.2025, 6:14 |
|
|
![]() |
7.10.2025, 9:45
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3503 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Это предупредительная(не аварийная) сигнализация.
Цитата WARNING 1 Ниже 10 Вольт (10 VOLT LOW): Напряжение источника 10 В с вывода 50 на плате управления ниже 10 В. Отключите часть нагрузки от вывода 50, т. к. источник 10 В перегружен. Макс. ток 17 мА/минимальное сопротивление нагрузки 500 Ом. Это может быть перегрузка источника во время работы, может кратковременная. -------------------- |
|
|
7.10.2025, 10:45
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2025 Пользователь №: 63922 |
Это предупредительная(не аварийная) сигнализация. Это может быть перегрузка источника во время работы, может кратковременная. Нет, это сообщение висит постоянно, даже при не подключенном двигателе, без задания на входе. Сообщение отредактировал СергейВР - 14.10.2025, 4:58 |
|
|
7.10.2025, 11:31
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3503 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Нет, это сообщение весит постоянно, даже при не подключенном двигателе, без задания на входе. Двигатель не причём. Перегрузка источника 10 В. Это источник питания внешних цепей управления. Цитата минимальное сопротивление нагрузки 500 Ом.
-------------------- |
|
|
7.10.2025, 11:37
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2025 Пользователь №: 63922 |
|
|
|
СергейВР Danfoss VLT-5000 7.10.2025, 5:35

Гость сочувствующий Цитата(СергейВР @ 7.10.2025, 11:37) ... А... 9.10.2025, 5:43
Гость сочувствующий Цитата(СергейВР @ 7.10.2025, 10:45) ... э... 9.10.2025, 5:41
Shura_with_KINEF Понял. Тогда возможно "потёк" источник о... 7.10.2025, 12:20
СергейВР Цитата(Shura_with_KINEF @ 7.10.2025, 15:2... 9.10.2025, 5:30
Гость_Влад_* Попробуйте проверить SMD резисторы... ВСЕ... если,... 25.12.2025, 5:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 1:47 |
|
|
|
|