Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение AC in/out гибридного инвертора к основному эл.щиту

paulxoro
сообщение 3.10.2025, 16:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 12.9.2025
Пользователь №: 63863



Всем доброго времени суток!

После успешного подключения гибридного инвертора must PH18-3024 Plus (3kW) для работы в автономном режиме, решил самостоятельно "замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира", т.е. попробовать его установить для работы в том режиме, в котором он и предназначен работать для нормальных людей, а именно с подключенными к основному эл. щиту AC in и AC out инвертора, чтобы нагрузка могла и от сети питаться и работала функция "подмешивания".
Вводные данные:
Щит. Входят три фазы, 15kVA; цветовая маркировка жил должна соответствовать стандартным их предназначениям. Есть свободные автоматы. Фото щита и вся электрическая схема дома - disk.yandex.ru/d/GrOefpwccTKk7Q
Уже имеющиеся элементы обвязки/защиты инвертора (АКБ и панелей):
комбайнер-бокс (между панелями и инвертором) с автоматом и предохранителями, брейкер (250A) между АКБ и инвертором.
Помогите-посоветуйте, пож., как наиболее простым способом интегрировать вышеупомянутый инвертор (у него типичные на клеммной колодке пять контактов: L и N для AC in, L и N для AC out, и общий контакт "земли") в этот щит.
Можно ли, оставив исходную компоновку автоматов в щите, подключить инвертор так, чтобы выход AC out инвертора питал только нагрузку, выделенную под конкретный автомат (например, "Свет" или конкретные розетки дома)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 6.10.2025, 10:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3496
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



И а) и б) Откуда берёте L, оттуда берёте и N. Если выбираете подключение инвертора от УЗО, значит и нейтраль берёте с выхода этого УЗО. Но моё мнение, что не стоит врезаться инвертором после УЗО, лучше до него. И тогда, да, нейтрали обоих автоматов с моей схемы цепляете на главную шинку N щита.
Ну всё же просто. Инвертор как четырёхполюсник просто врезается в разрыв проводов N и L, там, где нужен резерв.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2026, 0:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены