Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Костюм с защитой от Эл.Дуги - когда и где? , Необходимость применения термостойких комплектов с защитой от Дуги

ИнженерФ
сообщение 21.9.2025, 16:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.9.2025
Пользователь №: 63880



Ввиду обхождения этого вопроса стороной в правилах, и размытого понятия "риск поражения эл. дугой" (мнения разделились - есть этот риск или нет) назрел вопрос:

Где и когда необходимо применять данные "дугостойкие" комплекты?

Заходит человек в распредустройство 10 кВ в сопровождении оперативного персонала. Заходит просто измерения произвести, или показания датчиков переписать.
Или работает в отключенном распреде 10/0,4 кВ на части 0,4. Местные технари говорят, что у него нет риска получить дугу.

Есть ли какие-то разъяснения (или может в энергетической нормативке есть где-то) на этот счет?
Где совершенно точно - риск имеет и костюм комплект с защитой от термических рисков электрической дуги обязателен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Opornik
сообщение 25.9.2025, 12:37
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



СИЗы выдаются согласно единым типовым нормам выдачи СИЗ в соответствии с должностными обязанностями (должностями). Если у вас к примеру административно-технический персонал (условно главный энергетик) имеет права оперативного персонала, т.е.сам выполняет переключения, то ему положен костюм от эл.дуги.

Съем показаний в РУ не предусматривает риск поражения эл.дугой, поэтому, к примеру, эл.монтеру по эксплуатации эл.счетчиков костюм от эл.дуги не положен по Нормам.

Если ваш работник выполняет работу в эл.установках, не предусмотренную его трудовой функцией, должностными обязанностями то необходимость выдачи ему СИЗ должен определять руководитель либо сам либо при помощи службы ОТ, которая также занимается оценкой проф.рисков при выполнении работ.



Вернуться в начало страницы