Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Реле напряжения RBUZ ZUBR , Подозревается в завышении тока и сработки реле по своим же данным

YANZA
сообщение 12.8.2025, 11:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 12.8.2025
Пользователь №: 63739



Добрый день!
Стоит реле rbuz MF 32 A. То есть на 7 кВт. Настроено соответственно правильно, на 32а, 7 квт.
Проблема ВАРИАНТ №1 такая:
Работает освещение ток 0,1 А.
Включаю чайник (2200Вт) показания тока на реле 15 А,
Подключаю дополнительно микроволновку 1200Вт реле вырубается, показывая в сумме с двух приборов 35 А!!!
Включая одну дрель 500 Вт, ток показывает нормально в пределах до 2,5 А.
Подключаю отдельно водонагреватель 2000 Вт, ток 18А.

Проблема ВАРИАНТ №2 такая:
Включаю всё вместе (микроволновка, чайник, духовка, водонагреватель) реле показывает 0 ампер 0 ватт, 235 вольт. Нагрузку не отключает, работает в таком режиме сколько угодно.
После перезагрузки реле или сброса в дефолт (нажатием трёх кнопок) все равно показывает по нулям ампераж и ватты.
Спустя какое то время час - два, когда включено только освещение, начинает показывать норм значения 0,1 А.

Отдельного амперметра на переменный ток у меня нет, что бы замерить.
На КЗ каждую линию проверили, КЗ нет.

Вопрос:
1) Можно ли с уверенностью сказать что реле под замену, не покупая дополнительно амперметр для проверки тока параллельно релюшке?
2) Если нет, какие проверки ещё необходимо провести?

СПАСИБО!


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
YANZA
сообщение 12.8.2025, 14:54
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 12.8.2025
Пользователь №: 63739



Так конечно это сделано.
Стоит 240 секунд на отключение нагрузки после превышения тока. (как временное решение проблемы что бы не отщёлкивало)
Предел тока 32а
Предел активной мощности 7.0

Так вот когда он превышает ток, показания начинают мигать, что говорит о том что он это понял, и через 240 секунд отключиться.
Но вот как я написал во втором варианте когда одновременно включаю нагрузку (микроволновка, чайник, духовка, водонагреватель), что как бы уже чётко и ясно потребляет более 32 ампер, то реле сразу же показывает 0 ампер 0 ватт, ничего не мигает, всё хорошо ему всё нравится и по кайфу работает, ну так а если я подключу и 60 ампер...

Сообщение отредактировал YANZA - 12.8.2025, 14:55
Вернуться в начало страницы