кабель 20 кВ в пластиковом закрытом коробе, вместо металлического |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
кабель 20 кВ в пластиковом закрытом коробе, вместо металлического |
6.8.2025, 15:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 |
коллеги, добрый день!
поделителсь мнением, есть вариант проложить кабель из сшитого полиэтилена 20 кВ на улице в пластиковом закрытом коробе на консолях по ограждению, вместо металлического короба есть у кого-нибудь комментарии, может есть опыт эксплуатации..? Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 6.8.2025, 15:41 |
|
|
![]() |
7.8.2025, 0:36
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8059 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Техническое решение прокладки кабеля с креплением кабеленесущих конструкций к забору вызывают сомнения в правильности такого проекта.
2. Замена защиты от механических повреждений кабеля еще одним слоем пластика вряд ли обеспечит на высоте менее 2 м эту саму защиту кабеля. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
7.8.2025, 10:08
Сообщение
#3
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 |
1. Техническое решение прокладки кабеля с креплением кабеленесущих конструкций к забору вызывают сомнения в правильности такого проекта. 2. Замена защиты от механических повреждений кабеля еще одним слоем пластика вряд ли обеспечит на высоте менее 2 м эту саму защиту кабеля. 1. сомнения звучит волнующе. есть что-то более вещественное? я не нашёл. 2. тоже самое. например в сертификате на лоток указан гост 52868-2021, значит можно. только судя по всему низковольные, для 20кВ не пойдут. в DKC есть G5 Combitech стеклопластиковые. только я пока не понял, они подходят для 20 кВ или нет стыковка коробов как будет или длина маленькая? длина большая 800м, стыковка штатными пластинами какими-то Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 7.8.2025, 10:10 |
|
|
||
7.8.2025, 12:03
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8059 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. сомнения звучит волнующе. есть что-то более вещественное? я не нашёл. Тут искать и не нужно: - сопоставьте сроки службы ограждения и кабеля - возможность догрузки несущих конструкций ограды доп. мехнагрузками - надежность, устойчивость подземной части ограды, всякие смещения не допустимы. Цитата 2. тоже самое. например в сертификате на лоток указан гост 52868-2021, значит можно. только судя по всему низковольные, для 20кВ не пойдут. в DKC есть G5 Combitech стеклопластиковые. только я пока не понял, они подходят для 20 кВ или нет Обычно кабеленесущие конструкции типа лотков, кабель-каналов используют для 0,4кВ, для 20 кВ: в земле, коллекторах, туннелях и на высоте более 2 м открыто и по эстакадам. Сообщение отредактировал gomed12 - 7.8.2025, 12:36 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
sotmail@mail.ru кабель 20 кВ в пластиковом закрытом коробе, вместо металлического 6.8.2025, 15:40
Олега Если вы профессионал (судя по разделу), то могли б... 6.8.2025, 16:29
sotmail@mail.ru проектировщик предлагает это сделать в проекте, пр... 6.8.2025, 16:38
Олега Цитата(sotmail@mail.ru @ 6.8.2025, 16:38)... 6.8.2025, 20:30
с2н5он стыковка коробов как будет или длина маленькая? 6.8.2025, 18:31
Олега Цитата(gomed12 @ 7.8.2025, 12:03) .. откр... 7.8.2025, 15:09
Гость сочувствующий "проектировщик предлагает это сделать в проек... 9.8.2025, 13:18
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 9.8.2025, 13... 9.8.2025, 14:24
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 9.8.2025, 14:24) Вы за чей... 9.8.2025, 15:44
Олега Пластиковые лотки дешевле металлических, значит и ... 9.8.2025, 17:14
с2н5он думается имеет право быть, не вижу больших проблем 10.8.2025, 10:38
Олега Цитата(с2н5он @ 10.8.2025, 10:38) думаетс... 10.8.2025, 12:51
с2н5он это уже не вопрос про короб 10.8.2025, 12:59
Олега Цитата(с2н5он @ 10.8.2025, 12:59) это уже... 10.8.2025, 13:20![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 2:00 |
|
|
|
|